|
  |
внутреннее пожаротушение общеобразовательной школы |
|
|
|
1.12.2011, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30234

|
Добрый день! ВСНиПе сказано: 6.5.* Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать: а) ....... б) в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том числе школ, имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой, а также в банях; ...... Почему же на практике встречаются школы с пожарными кранами (школы обычные общеобразовательные)? И как расценивать выражение : "кроме школ-интернатов, в том числе школ, имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой"? Т.е. в общеобразовательных школах с актовым залом все таки необходимо пажаротушение или же наоборот, не надо его предусматривать???
|
|
|
|
|
1.12.2011, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.11.2010
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317

|
Цитата(yliasik @ 1.12.2011, 15:43)  Почему же на практике встречаются школы с пожарными кранами (школы обычные общеобразовательные)? Потому что: 1. МГСН: Цитата Внутренний противопожарный водопровод следует предусматривать для зданий III степени огнестойкости и при реконструкции (капитальном ремонте) существующих зданий выше 4-х этажей в количестве 2 струй с расходом воды не менее 2,5 л/с. 2. На практике встречал проект обычной школы с пожаркой, проектировщик объяснял решение в стиле: "Ну там же дети". Цитата И как расценивать выражение : "кроме школ-интернатов, в том числе школ, имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой"? Т.е. в общеобразовательных школах с актовым залом все таки необходимо пажаротушение или же наоборот, не надо его предусматривать???  Цитату следует все таки полностью приводить: Цитата Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать: б) в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том числе школ, имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой
Сообщение отредактировал Bou - 1.12.2011, 17:09
|
|
|
|
|
1.12.2011, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30234

|
А как определить степень огнестойкости здания?
|
|
|
|
|
1.12.2011, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30234

|
Проектирую раздел ВК по кап.ремонту общеобразовательной школы. Школа 3-х этажная + цокольный этаж. Раньше там было предусмотрено внутреннее пожаротушение. Я не знаю, делать мне сейчас его или нет?!
|
|
|
|
|
1.12.2011, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.11.2010
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317

|
Цитата А как определить степень огнестойкости здания? Лучше озадачить этим вопросом пожарника. Если нет, то СП 13130 и СНиП пожарников вам в помощь. Цитата(yliasik @ 1.12.2011, 20:38)  Проектирую раздел ВК по кап.ремонту общеобразовательной школы. Школа 3-х этажная + цокольный этаж. Раньше там было предусмотрено внутреннее пожаротушение. Я не знаю, делать мне сейчас его или нет?! А в ТЗ по этому поводу ничего не сказано? Если кап. ремонт, то я бы делал не задумываясь.
|
|
|
|
|
1.12.2011, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30234

|
В ТЗ ничего не сказано(((
|
|
|
|
|
1.12.2011, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30234

|
Цитата(Bou @ 1.12.2011, 19:59)  Лучше озадачить этим вопросом пожарника. Если нет, то СП 13130 и СНиП пожарников вам в помощь.
А в ТЗ по этому поводу ничего не сказано? Если кап. ремонт, то я бы делал не задумываясь. А чем отличается новое строительство от кап. ремонта? Почему при кап. ремонте вы бы сделали не задумываясь, а при новом строительстве подумали бы еще делать или нет?!
|
|
|
|
|
2.12.2011, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(yliasik @ 1.12.2011, 21:18)  А чем отличается новое строительство от кап. ремонта? Почему при кап. ремонте вы бы сделали не задумываясь, а при новом строительстве подумали бы еще делать или нет?!  На первый вопрос Градостроительный кодекс вам ответит. Я бы тоже делал пожарку.
Сообщение отредактировал Fatik - 2.12.2011, 7:59
|
|
|
|
|
2.12.2011, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100

|
Я бы не стал. Какой смысл по логике их там ставить? Дети будут там тушить кранами? Если только 9-11-классники, остальных снесет отдачей. + ко всему прочему завхозы там для галочки сидят, и директор и учитель не понимают что такое запуск насоса пожаротушения. Авось не включится задвижка с электроприводом и т.д. Но в панике будут пытаться тушить. И потом здание 3-х этажное, Подарная машина с лестницами и .д. подберется к любой точке здания, если нет-то войдут сквозь сумрак, на то они и пожарные. А детей немедленно эвакуировать нужно, а не пытаться что-то тушить. Логику поняли примерную? Ладно жилой дом-там штора загорелась или еще чего, там пожарный рукав в шахте есть-на всякий случай, либо в многоэтажках пожарные краны на этаже (вне квартиры)-там еще можно что-то сделать, имея первые навыки пожаротушения, респератор, мокрая одежда и т.д. Но вот в школе, извините-детей спасать надо. Поэтому считаю там краны не стоит делать, и потом СНиП говорит об этом даже.
|
|
|
|
|
2.12.2011, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.11.2010
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317

|
Цитата(Koless @ 2.12.2011, 9:30)  Я бы не стал. Какой смысл по логике их там ставить? Дети будут там тушить кранами? Если только 9-11-классники, остальных снесет отдачей. + ко всему прочему завхозы там для галочки сидят, и директор и учитель не понимают что такое запуск насоса пожаротушения. Цитата(Koless @ 2.12.2011, 9:30)  Авось не включится задвижка с электроприводом и т.д. Но в панике будут пытаться тушить. И потом здание 3-х этажное, Подарная машина с лестницами и .д. подберется к любой точке здания, если нет-то войдут сквозь сумрак, на то они и пожарные. А детей немедленно эвакуировать нужно, а не пытаться что-то тушить. Логику поняли примерную? Логика странная. А как же детский сад? Там по логике тоже не надо потому что детей снесет? Необходимо понимать что пожарные краны стоят в первую очередь для профессионалов т.е. для пожарных, а уже во вторую очередь для персонала. Цитата Поэтому считаю там краны не стоит делать, и потом СНиП говорит об этом даже. СНиП этого не говорит, СНиП говорит: Цитата Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать Между не требуется и не следует есть большая разница. Цитата А чем отличается новое строительство от кап. ремонта? Почему при кап. ремонте вы бы сделали не задумываясь, а при новом строительстве подумали бы еще делать или нет?! 1. Если существующий, следовательно пожарные краны уже расставлены, насосная есть, затраты на проектирование - минимальны. 2. Если Москва вам в любом случае надо проверить огнестойкость.
|
|
|
|
|
2.12.2011, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30234

|
Скажите пожалуйста, достаточно ли будет данного кол-ва пожарных кранов? Прислали планировки с расставленными шкафами, сделали работу за меня... Но я думаю, что этих кранов недостаточно. Объем здания – 25373м3, следовательно на внутреннее пожаротушение будет 2 струи, а по данной расстановке шкафов получается только 1 струя и то она не везде дотягивается. Я правильно мыслю?
Прикрепленные файлы
______.dwg ( 1,46 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 119
|
|
|
|
|
26.3.2015, 16:54
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 237880

|
объект - детский сад, на 80 детишек, 4 группы. в СНиП прописано ограничения по строительному объёму - более 5000 м.куб. вопрос: - строй объём берётся общий? т.е. и подвал? или только выше нуля? в подвале только ВРУ, ИТП, водомерный узел. здание II степени огнестойкости. суть вопроса в том, что стройобъём выше нуля 4700, а вместе с ниже нуля выходит 6700.
|
|
|
|
|
26.3.2015, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014

|
Цитата(Игорь С @ 26.3.2015, 16:54)  объект - детский сад, на 80 детишек, 4 группы. в СНиП прописано ограничения по строительному объёму - более 5000 м.куб. вопрос: - строй объём берётся общий? т.е. и подвал? или только выше нуля? в подвале только ВРУ, ИТП, водомерный узел. здание II степени огнестойкости. суть вопроса в том, что стройобъём выше нуля 4700, а вместе с ниже нуля выходит 6700. Строительный объем берется в пределах одного пожарного отсека. Выделен ли подвал в отдельный пожарный отсек - нужно уточнить у АР. Мне кажется, что скорее всего, да, учитывая характер помещений)
|
|
|
|
|
27.3.2015, 11:21
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 237880

|
Цитата(yulki @ 26.3.2015, 16:59)  Строительный объем берется в пределах одного пожарного отсека. Выделен ли подвал в отдельный пожарный отсек - нужно уточнить у АР. Мне кажется, что скорее всего, да, учитывая характер помещений) в подвал отдельный вход с улицы. изнутри сада в подвал спуститься невозможно.
|
|
|
|
|
27.3.2015, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
это вам стоит выяснить в ГИПа/ГАПа на счет пожарных отсеков
|
|
|
|
|
27.3.2015, 13:34
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 237880

|
Цитата(Dima_UA @ 27.3.2015, 13:12)  это вам стоит выяснить в ГИПа/ГАПа на счет пожарных отсеков да это тут не причем. какой объем брать в расчет? ноль отбрасываем или считаем. СНиП и СП 10, за 24 года не претерпели изменений! с одной стороны - там же дети, с другой СниП это не требует, но и не запрещает. если принимаем решение в пользу пожарного водопровода, то это удорожание по объекту (краны в количестве 14 шт, и второй ввод по воде в здание, плюс автоматика включения) заказчик говорит - что бы не было вопросов у экспертизы, экспертиза тоже пожимает плечами СНиП не требует, но там же дети. с другой стороны я согласен с тем, что надо спасать детей, а не тушить пытаться, тем более здание 2 этажа.
Сообщение отредактировал Игорь С - 27.3.2015, 13:46
|
|
|
|
|
27.3.2015, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014

|
Цитата СНиП и СП 10, за 24 года не претерпели изменений! с одной стороны - там же дети, с другой СниП это не требует, но и не запрещает. если принимаем решение в пользу пожарного водопровода, то это удорожание по объекту (краны в количестве 14 шт, и второй ввод по воде в здание, плюс автоматика включения) заказчик говорит - что бы не было вопросов у экспертизы, экспертиза тоже пожимает плечами СНиП не требует, но там же дети. Вы вообще о чем?  Цитата да это тут не причем. какой объем брать в расчет? ноль отбрасываем или считаем. Хорошо. Мы пойдем другим путем. Читаем СП10, таблица 1, примечание 2. Цитата За объем здания принимается строительный объем, определяемый в соответствии с [1]. Открываем [1] - СНиП 2.08.02—89* Приложение 3 и читаем: Цитата Строительный объем здания определяется как сумма строительного, объема вышеотметки ±0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). То есть ваш строительный объем получается больше 5000, и нужен ВПВ. Но: согласно СП10, Цитата 4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2. При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать: для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания; для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды Следовательно, Игорь С, для вашего случая необходимо выяснить, является ли подвал отдельным пожарным отсеком, и на основании этого проектировать или не проектировать ВПВ
Сообщение отредактировал yulki - 27.3.2015, 14:34
|
|
|
|
|
27.3.2015, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
yulki,вот это терпение!
|
|
|
|
|
30.3.2015, 8:38
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 237880

|
Цитата(yulki @ 27.3.2015, 15:22)  Вы вообще о чем?  Хорошо. Мы пойдем другим путем. Читаем СП10, таблица 1, примечание 2. Открываем [1] - СНиП 2.08.02—89* Приложение 3 и читаем: То есть ваш строительный объем получается больше 5000, и нужен ВПВ. Но: согласно СП10, Следовательно, Игорь С, для вашего случая необходимо выяснить, является ли подвал отдельным пожарным отсеком, и на основании этого проектировать или не проектировать ВПВ большое Вам благодарю, разобрались и мы за выходные. пожарным отсеком подвал не является у нас обычное перекрытие.
|
|
|
|
|
18.9.2018, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
В МГСН написано: Внутренний противопожарный водопровод следует предусматривать для зданий III степени огнестойкости и при реконструкции (капитальном ремонте) существующих зданий выше 4-х этажей в количестве 2 струй с расходом воды не менее 2,5 л/с. А если как раз 4 этажа школа, то как быть?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|