Цитата
СНиП и СП 10, за 24 года не претерпели изменений!
с одной стороны - там же дети, с другой СниП это не требует, но и не запрещает.
если принимаем решение в пользу пожарного водопровода, то это удорожание по объекту (краны в количестве 14 шт, и второй ввод по воде в здание, плюс автоматика включения) заказчик говорит - что бы не было вопросов у экспертизы, экспертиза тоже пожимает плечами СНиП не требует, но там же дети.
Вы вообще о чем?

Цитата
да это тут не причем.
какой объем брать в расчет? ноль отбрасываем или считаем.
Хорошо. Мы пойдем другим путем. Читаем СП10, таблица 1, примечание 2.
Цитата
За объем здания принимается строительный объем, определяемый в соответствии с [1].
Открываем [1] - СНиП 2.08.02—89* Приложение 3 и читаем:
Цитата
Строительный объем здания определяется как сумма строительного, объема вышеотметки ±0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).
То есть ваш строительный объем получается больше 5000, и нужен ВПВ.
Но: согласно СП10,
Цитата
4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение
надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды
Следовательно, Игорь С, для вашего случая необходимо выяснить, является ли подвал отдельным пожарным отсеком, и на основании этого проектировать или не проектировать ВПВ