> парогенератор для производства МДФ, необходимо подобрать парогенератор
$ega
сообщение 8.12.2011, 8:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.10.2010
Из: Шексна
Пользователь №: 75169



Добрый день,

Стоит задача подобрать парогенератор для производства плиты МДФ. Пар необходим для пропарки щепы в пропарочном котле перед размолом в волокно. В данный момент пар получаем с тепловой станции от котла Е-35-3,9-440 . Существующая схема не устраивает большой протяженностью паропровода, высокой себестоимостью пара.
топливо-природный газ
давление газа-0,4 бар
необходимое количество пара-8 т/ч
нагрузка постоянная
давление пара-10 бар
температура пара 185 гр. цельс.
возврата конденсата нет
температура питательной воды 5-20 гр. цельс.
давление в тех. водопроводе 4 бар
вода в тех водопроводе из водохранилища
необходима химводоподготовка

Буду признателен, если кто-то поделится опытом эксплуатации парогенераторов.

Сообщение отредактировал $ega - 8.12.2011, 8:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 8.12.2011, 8:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата($ega @ 8.12.2011, 9:03) *
нагрузка постоянная

Вам же нужно наверно щепу загрузить в пропарочный котел, потом выгрузить - как же будет нагрузка постоянной?
Так как у Вас не будет возврата конденсата, то будьте осторожны при выборе парогенератора. Многие производители пишут мощность котла при температуре питательной воды 100°С. То есть если возьмете такой парогенератор с производительностью 8 т/ч, то он такое количество пара не даст.
Нужно определиться с деаэрацией питательной воды. Деаэратор будет лучшим вариантом, но в принципе мощность не такая уж большая, поэтому можно применить комбинацию с установкой барботажного бака и дозирующего комплекса для связывания кислорода.
Подумайте также над вопросом - нужно вам резервирование мощности или нет? Парогенератор должен останавливаться на техническое обслуживание, плановый и внеплановый ремонты. Если остановка производства нецелесообразно, то необходимо 100% резервирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
$ega
сообщение 8.12.2011, 10:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.10.2010
Из: Шексна
Пользователь №: 75169



Процесс идет непрерывно, пар является движителем щепы, а потом и волокна т.е. из пропарочной камеры шнеком щепа подается в рафинер, из рафинера в сушилку. Я так понимаю необходимо учесть собственные нужды парогенератора (3-5%). Химводоподготовку планировали сделать с деаэратором, механическим и натрийкатионитным фильтрами. Линия раз в месяц останавливается на ППР на 2 дня. Я думаю за это время можно будет сделать ТО. А чем отличается ТО парогенератора от ТО парового котла?
100% резервирование не предусмотрено.
Посмотрел предложение от Clayton. Был ли у кого опыт общения с данными парогенераторами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 8.12.2011, 10:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Посмотрел предложение от Clayton. Был ли у кого опыт общения с данными парогенераторами?


Да. Это хорошая техника, но к слову достаточно дорогая, на нашем рынке котельного оборудования можно найти дешевле, не потеряв при этом в качестве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
$ega
сообщение 8.12.2011, 11:01
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.10.2010
Из: Шексна
Пользователь №: 75169



Цитата(gilepp @ 8.12.2011, 11:38) *
Да. Это хорошая техника, но к слову достаточно дорогая, на нашем рынке котельного оборудования можно найти дешевле, не потеряв при этом в качестве.

А что вы мне можете посоветовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 8.12.2011, 17:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Вам что, именно водотрубный парогенератор нужен ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
БУСТЕР
сообщение 9.12.2011, 5:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63864



Вчера отправил вам в личку информацию по прямоточным паровым котлам (по вашему - парогенераторы)...

При принятии решения по комплектации котельной, вот первое что надо сделать:
1. Всё-таки лучше сделать график потребления пара, что-бы наглядно было видно что нагрузка постоянная - без скачков... а то иногда бывает, что одно не учли, другое и т.д.
2. Сделать анализ воды... причём учесть, что состав воды зависит от сезонности... Водоподготовка подбирается по анализу воды...
3. Подумать, что ещё хотите от паровой котельной... мож отопление и ГВС через теплообменники захочется...
4. изучить СНИП II-35-76, ПБ 10-574-03... по газу нормы...
5. решить где будет стоять котельная (прямоточники допускается устанавливать внутрипроизводственных помещений)
6. получить разрешение на использование газа в качестве топлива в котельной
7. Учесь наличие дымовой трубы... высоту, чтобы нигде не мешала...
8. резервное топливо будет? на случай отключения газа (Сжиженый газ или ДТ)
и т.д.

По компановке:
1. деаэратор... уже сказано...
2. Химводоподготовка - обязательно + желательно предусмотреть лабораторию для контроля за составом питательной и котловой воды
3. рассмотрите установку четырёх котлов (парогенераторов) производительностью 2,5...3 т/час - один котёл получается в резерве...
4. котлы можно объединить в каскад и управлять ими централизованно, причём регулировка мощности возможна в пределах ~15...100% от мощности котельной...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 9.12.2011, 13:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата($ega @ 8.12.2011, 11:34) *
Линия раз в месяц останавливается на ППР на 2 дня. Я думаю за это время можно будет сделать ТО.

Плановое - можно. А внеплановое?
Цитата($ega @ 8.12.2011, 11:34) *
А чем отличается ТО парогенератора от ТО парового котла?

Ничем. Всем. Вот где то между двух этих понятий cool.gif
Вопрос поставлен таким образом, что нужно небольшую брошюрку написать.
Цитата($ega @ 8.12.2011, 11:34) *
100% резервирование не предусмотрено.

Допустим потек у вас змеевик. Да в таком месте, что заварить невозможно. Новый закажете и будете ждать около двух месяцев. Завод не обанкротится за это время?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 16:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных