Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Повысительная насосная на наружном водопроводе
Zloy
сообщение 8.12.2011, 14:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135



Добрый день.
Какое число насосов нужно предусматривать для насосной станции I категории на объединенном хоз-пит и противопожарном водопроводе: хоз-пит расход 10 м3/ч, расход при пожаре 90 м3/ч; потребный напор для хоз-пит насосов 10 м, при пропуске пожарного расхода - 22 м. По снип для каждой группы насосов по 2 резервных, при этом, количество рабочих агрегатов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее двух. Те получается схема 2+2 хоз-питьевых и 1+2 пожарных? или возможна схема 1+1 хоз-питьевых и 1+1 пожарных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 8.12.2011, 15:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Уточните схему немного. Пожарные насосы отдельной группой? Если да, то хоз-пит 2+2, пожар 1+2, в лучшем случае.

Сообщение отредактировал Fatik - 8.12.2011, 15:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zloy
сообщение 8.12.2011, 15:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135



Пожарные насосы устанавливаются параллельно хоз-питьевым. Пытаюсь найти схему с меньшим количеством насосов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktorgn
сообщение 12.12.2011, 17:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 110178



Можно и 2раб +2резерв при условии, что 2раб первых с автомат. регулированием оборотов.(сниженные обороты на хоз-питье и автом. переход на пожар).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 13.12.2011, 7:45
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(viktorgn @ 12.12.2011, 18:23) *
Можно и 2раб +2резерв при условии, что 2раб первых с автомат. регулированием оборотов.(сниженные обороты на хоз-питье и автом. переход на пожар).

Расход понижать с 90 до 10 кубов, насосы потянут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 13.12.2011, 7:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(viktorgn @ 12.12.2011, 18:23) *
Можно и 2раб +2резерв при условии, что 2раб первых с автомат. регулированием оборотов.(сниженные обороты на хоз-питье и автом. переход на пожар).

А зачем? Насосы заведомо большей производительности и неоправданное завышение стоимости. При том, что в конечном итоге, чтобы зарегулировать, как писалось выше, с 90 до 10 и не ощутив запах горящих обмоток при первом же пуске будет проблематично...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 13.12.2011, 17:54
Сообщение #7


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Zloy @ 8.12.2011, 15:24) *
Добрый день.
Какое число насосов нужно предусматривать для насосной станции I категории на объединенном хоз-пит и противопожарном водопроводе: хоз-пит расход 10 м3/ч, расход при пожаре 90 м3/ч; потребный напор для хоз-пит насосов 10 м, при пропуске пожарного расхода - 22 м. По снип для каждой группы насосов по 2 резервных, при этом, количество рабочих агрегатов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее двух. Те получается схема 2+2 хоз-питьевых и 1+2 пожарных? или возможна схема 1+1 хоз-питьевых и 1+1 пожарных?

Предполагаю, что ваш объект (с расходом 10м3/час) можно найти в прим.1 к п.2.11 СНиП 2.04.02-84 (далее СНиП). Если это так, тогда читаем прим.2 к п.7.1 СНиП и присваиваем насосной станции II категорию.
Для хоз-пит. принимаем 1 насос и на пожар принимаем 1 насос. Имеем объединенную группу из двух насосов с разными характеристиками, работающие на одну сеть.
Руководствуясь прим.3 к табл.32 СНиП, в НС принимаем один резервный насос по большей производительности (по пожарному), а второй (по хоз-пит.) – храним на складе.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 14.12.2011, 7:47
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Spok_only @ 13.12.2011, 18:54) *
Руководствуясь прим.3 к табл.32 СНиП, в НС принимаем один резервный насос по большей производительности (по пожарному), а второй (по хоз-пит.) – храним на складе.

При выходе из строя хоз-пит насоса и включении резервного с большей производительностью последний выйдет из рабочей зоны. Пока прибудут ремонтники и установят резервный хоз-пит насос пройдет немало времени. Резервному насосу большей производительности кирдык.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zloy
сообщение 14.12.2011, 11:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135



Насосная под исключения из примечания п.2,11 не подходит, категория 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 10:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных