Zloy
Добрый день.
Какое число насосов нужно предусматривать для насосной станции I категории на объединенном хоз-пит и противопожарном водопроводе: хоз-пит расход 10 м3/ч, расход при пожаре 90 м3/ч; потребный напор для хоз-пит насосов 10 м, при пропуске пожарного расхода - 22 м. По снип для каждой группы насосов по 2 резервных, при этом, количество рабочих агрегатов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее двух. Те получается схема 2+2 хоз-питьевых и 1+2 пожарных? или возможна схема 1+1 хоз-питьевых и 1+1 пожарных?
Fatik
Уточните схему немного. Пожарные насосы отдельной группой? Если да, то хоз-пит 2+2, пожар 1+2, в лучшем случае.
Zloy
Пожарные насосы устанавливаются параллельно хоз-питьевым. Пытаюсь найти схему с меньшим количеством насосов
viktorgn
Можно и 2раб +2резерв при условии, что 2раб первых с автомат. регулированием оборотов.(сниженные обороты на хоз-питье и автом. переход на пожар).
Dmitry_vk
Цитата(viktorgn @ 12.12.2011, 18:23) *
Можно и 2раб +2резерв при условии, что 2раб первых с автомат. регулированием оборотов.(сниженные обороты на хоз-питье и автом. переход на пожар).

Расход понижать с 90 до 10 кубов, насосы потянут?
Fatik
Цитата(viktorgn @ 12.12.2011, 18:23) *
Можно и 2раб +2резерв при условии, что 2раб первых с автомат. регулированием оборотов.(сниженные обороты на хоз-питье и автом. переход на пожар).

А зачем? Насосы заведомо большей производительности и неоправданное завышение стоимости. При том, что в конечном итоге, чтобы зарегулировать, как писалось выше, с 90 до 10 и не ощутив запах горящих обмоток при первом же пуске будет проблематично...
Spok_only
Цитата(Zloy @ 8.12.2011, 15:24) *
Добрый день.
Какое число насосов нужно предусматривать для насосной станции I категории на объединенном хоз-пит и противопожарном водопроводе: хоз-пит расход 10 м3/ч, расход при пожаре 90 м3/ч; потребный напор для хоз-пит насосов 10 м, при пропуске пожарного расхода - 22 м. По снип для каждой группы насосов по 2 резервных, при этом, количество рабочих агрегатов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее двух. Те получается схема 2+2 хоз-питьевых и 1+2 пожарных? или возможна схема 1+1 хоз-питьевых и 1+1 пожарных?

Предполагаю, что ваш объект (с расходом 10м3/час) можно найти в прим.1 к п.2.11 СНиП 2.04.02-84 (далее СНиП). Если это так, тогда читаем прим.2 к п.7.1 СНиП и присваиваем насосной станции II категорию.
Для хоз-пит. принимаем 1 насос и на пожар принимаем 1 насос. Имеем объединенную группу из двух насосов с разными характеристиками, работающие на одну сеть.
Руководствуясь прим.3 к табл.32 СНиП, в НС принимаем один резервный насос по большей производительности (по пожарному), а второй (по хоз-пит.) – храним на складе.

Dmitry_vk
Цитата(Spok_only @ 13.12.2011, 18:54) *
Руководствуясь прим.3 к табл.32 СНиП, в НС принимаем один резервный насос по большей производительности (по пожарному), а второй (по хоз-пит.) – храним на складе.

При выходе из строя хоз-пит насоса и включении резервного с большей производительностью последний выйдет из рабочей зоны. Пока прибудут ремонтники и установят резервный хоз-пит насос пройдет немало времени. Резервному насосу большей производительности кирдык.
Zloy
Насосная под исключения из примечания п.2,11 не подходит, категория 1.