Расчет теплопоступлений:
теплопоступления через ограждающие конструкции , на мой взгляд, самым подробным образом изложены в Пособии 2,91 к СНиП 2,04,05-91. Сложновато, витьевато, придется попыхтеть, но зато подробно!
Теплопоступления от людей, влагопоступления от людей - книга Евроклимат "Системы с чиллерами и фэнкойлами" Беловой...инициалы не помню.
Теплопоступления от освещения - тут у меня сборная солянка - формула еще из университетского курсовика, а данные и в СанПин есть и в ГОСТ и в методиках (одну из которых я прикрепляю)...Qосв, (Вт)=Освещенность рабочих поверхностей, Е, (лк) х Площадь пола помещения, F, (м2) х Удельные тепловыделения, qосв, (Вт/(м2 х лк)) х Доля тепла поступающего в помещение, n, (в долях)
Теплопоступления от оборудования у вас скорее всего отсутствуют...
Ну и конечно про тепло, приносимое вентиляцией не забывайте, но это уже зависит от схемы подачи наружного воздуха.