doudineugene
сообщение 9.12.2011, 14:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241



На ведите на путь истинный пожалуйста, от чего отталкиваться при расчетах: Спортзал-48 человек одновременно, площадь 1027 м2, высота 10 м. Существую утепленные воздуховоды 500х500. Есть вариант поставить приточку к ним центральную с рециркуляцией с охладителем от ККБ и роторным рекуператором. Есть отверстия диаметром 600 мм в крыше 3 шт под естественную вытяжку. По нормам расход притока составляет 3840 м3\час, как расчитать необходимую мощность ККБ для охлаждения зала и нагрева его при Т=-14 зима и Т=+32 летом а в помещении +17 круглый год. Что взять за начальные параметры, обьем помещения, или теплопоступления или еще что-нить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 9.12.2011, 15:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(doudineugene @ 9.12.2011, 15:24) *
На ведите на путь истинный пожалуйста, от чего отталкиваться при расчетах: Спортзал-48 человек одновременно, площадь 1027 м2, высота 10 м. Существую утепленные воздуховоды 500х500. Есть вариант поставить приточку к ним центральную с рециркуляцией с охладителем от ККБ и роторным рекуператором. Есть отверстия диаметром 600 мм в крыше 3 шт под естественную вытяжку. По нормам расход притока составляет 3840 м3\час, как расчитать необходимую мощность ККБ для охлаждения зала и нагрева его при Т=-14 зима и Т=+32 летом а в помещении +17 круглый год. Что взять за начальные параметры, обьем помещения, или теплопоступления или еще что-нить?

3840 минимальный расход свежего приточного воздуха. Теперь посчитайте на удаление вредностей, примите больший расход. Этот расход нагревайте или охлаждайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doudineugene
сообщение 9.12.2011, 15:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241



задача стоит в поддержании темепературы больше в помещении...а выделение вредностей каким образом посчитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 9.12.2011, 15:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



В спортзале школы летом ТОЧНО ЗАНИМАЮТСЯ?
Или это спецшкола?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doudineugene
сообщение 9.12.2011, 15:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241



В этой школе..летом проводят соревнования городские по различным видам спорта кроме футбола
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 9.12.2011, 16:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



0,28*3840*(17+14)*1,25= 42кВт на тепло
так же на холод посчитайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doudineugene
сообщение 9.12.2011, 16:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241



А теплопоступления как учесть? вопрос состоит не сколько требуется мощности на нагрев приточного воздуха, а какая мощность и расход воздуха не обходимо для поддержания температуры постоянной в зале с использованием существующих воздуховодов, просто как расчитать необходимый дополнительный расход воздуха не рециркуляцию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doudineugene
сообщение 9.12.2011, 17:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241



Я вижу следующим образом: правильно нет не могу сказать. Хочу расчитать по теплопоступлениям не обходимую мощность, а затем из формулы расчета мощности по расходу...узнать собственно расход...но цифра меня пугает сильно...по киловатам и расходу воздуха...22700 м3\час и 237 кВт

Сообщение отредактировал doudineugene - 9.12.2011, 17:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phenomen_ON
сообщение 12.12.2011, 8:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



Расчет теплопоступлений:
теплопоступления через ограждающие конструкции , на мой взгляд, самым подробным образом изложены в Пособии 2,91 к СНиП 2,04,05-91. Сложновато, витьевато, придется попыхтеть, но зато подробно!
Теплопоступления от людей, влагопоступления от людей - книга Евроклимат "Системы с чиллерами и фэнкойлами" Беловой...инициалы не помню.
Теплопоступления от освещения - тут у меня сборная солянка - формула еще из университетского курсовика, а данные и в СанПин есть и в ГОСТ и в методиках (одну из которых я прикрепляю)...Qосв, (Вт)=Освещенность рабочих поверхностей, Е, (лк) х Площадь пола помещения, F, (м2) х Удельные тепловыделения, qосв, (Вт/(м2 х лк)) х Доля тепла поступающего в помещение, n, (в долях)
Теплопоступления от оборудования у вас скорее всего отсутствуют...
Ну и конечно про тепло, приносимое вентиляцией не забывайте, но это уже зависит от схемы подачи наружного воздуха.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 261,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phenomen_ON
сообщение 12.12.2011, 8:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



Да, совсем забыл!
Формула для расчета Вт на охлаждение воздуха - Q=L x 0.333 x дельта Энтальпий.
Если возьмете разницу температур - получите погрешность приличную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doudineugene
сообщение 14.12.2011, 9:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241



Это я прекрасно понимаю как считаются теплопоступления...вопрос состоит в том что какой расход на установку? или проще сделать по снипу минимум расход холодный а поступления добить сплитами или фанкойлами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ar4i
сообщение 14.12.2011, 12:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 13.11.2009
Из: Kiev
Пользователь №: 40807



Цитата(doudineugene @ 14.12.2011, 8:40) *
Это я прекрасно понимаю как считаются теплопоступления...вопрос состоит в том что какой расход на установку? или проще сделать по снипу минимум расход холодный а поступления добить сплитами или фанкойлами

А ето уже вам решать..
Будете охл. воздухом - увеличите приточку..(расход воздуха) - хотя может быть что расход останется, просто дельтой(темпр.) снимите теплопритоки ( если их не много).
И сплитами тоже можно решить ворпос - только не настениками=)))))))) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl2010
сообщение 14.12.2011, 23:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631



предворительный рачет на этот обьект два руфтапа по 20 тонн это 420 000 btu по теплу и 480 000 btu по холоду
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 2:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных