Камины., Два камина дают мощный приток. |
|
|
|
12.12.2011, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
У меня трехэтажное здание (ну... не совсем у меня...). Два камина. Один в цоколе, второй - на первом этаже. Оба мощно работают на приток. Особо приятно обдают ноги ледяным воздухом. Сначала я решила, что просто явно выраженный отрицательный дисбаланс... Собрала по цокольному воздухообмены в помещении камина и соседних помещениях... Баланс положительный в размере 400 кубов... Собрала не весь этаж, а только 5-6 ближайших помещений... Что еще, кроме отрицательного дисбаланса, может заставить камины работать в обратную сторону?
Сообщение отредактировал Шпилька - 12.12.2011, 18:24
|
|
|
|
|
12.12.2011, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460

|
Цитата(Шпилька @ 12.12.2011, 19:24)  Что еще, кроме отрицательного дисбаланса, может заставить камины работать в обратную сторону? Самое распространенное - холодный дымоход: 1. сэндвич-труба. 2. дымоход в уличной стене (или вообще по улице идет). Еще варианты: колодцевая кладка и незаделанные неплотности; открытое окно на 2(3) этаже. Опишите все поподробнее, лучше с планами (эскизами).
|
|
|
|
|
12.12.2011, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
И таки проверьте неотрицательность дисбаланса. Может и еще дополнения в вентоборудовании стоят и с мехприводом неучтенные проектом(или не в режиме работающие и дающие другую цифру производительности) искажая подсчет баланса
|
|
|
|
|
12.12.2011, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705

|
Ещё как вариант (на практике встречал всего один раз) есть камины с притоком воздуха для горения - т.е. с отдельным каналом на который бывает устанавливают вентилятор и запускают этот вентилятор с отдельной кнопки при использовании камина и соответственно потом выключают. Как то столкнулся с ситуацией, что этот вентилятор забыли выключить - как следствие приток холодного воздуха через камин. Хотя вероятность данной возможности ничтожно мала, всё-же посмотрите
|
|
|
|
|
12.12.2011, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460

|
Да, и такое возможно. Но вероятность действительно ничтожна, т.к. обратная тяга в двух каминах. Вряд ли они включаются одним выключателем.
Еще важно: открытая топка или закрытая?
|
|
|
|
|
13.12.2011, 11:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А нет ли часом лестничного холла до третьего этажа и тёплых полов на первом? Был у меня вариант "неучтённого" дисбаланса, когда тёплые полы во весь первый этаж + лестничный холл + санузлы/вытяжная сеть без клапана на третьем создали такую естественную вытяжку, что и камин и печку бани "опрокинуло".
|
|
|
|
|
13.12.2011, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
А баланс - расходы мерили по месту или по "проектным"?
И насчёт лестничного колодца - у меня дома бывает - открываешь наверху окна и затягивает с вытяжки уличный воздух. Плюс котёл добавляет - ему тоже нужен воздух для горения. Плюс с/у (периодически). Плюс направление и сила ветра, и температура за бортом.
Идти от простого. Закрыли форточки - проверили, закрыли ещё чё там -проверили, котёл выключили - проверили. Как правило проблема в банальном.
Сообщение отредактировал azar - 13.12.2011, 12:07
|
|
|
|
|
13.12.2011, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Друзья! Всем большое спасибо за помощь!!!
Приползла домой промокшая, замерзшая, голодная... и жутко радостная!!!
Делюсь своим опытом.
ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ 425 ПАСКАЛЕЙ!!!
То есть дело даже не отрицательном дисбалансе, а в фильтрах... Ну как фильтры вынула... Ну и заполыхали ли они!!!
На вопрос, почему не пошел сигнал о таком перепаде на диспетчерский пункт и как не снесло вентилятор отвечать не буду... НЕ ЗНАЮ!!!
Зато у меня оба камина так полыхают!!!
|
|
|
|
|
13.12.2011, 21:15
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Простите, вот это всё сейчас было о чём? Фильтры где?
|
|
|
|
|
13.12.2011, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460

|
По логике - в приточке.
|
|
|
|
|
13.12.2011, 22:59
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Такие подозрения есть, но хотелось бы подтверждения. Вдруг на камине чего удумали.
А на притоке приходилось такое видеть. И сигнала не было, так как своротило с места перегородку с установленными фильтрами и пошёл воздух в обход. До этого, конечно, сигнал был вовсю, но как сболтнул диспетчер "Да, мигало одно время, потом перестало..."
|
|
|
|
|
14.12.2011, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Посмотреть надо дифференциальное реле. Сколько был на объектах - практически не видел правильно настроенное, как правило на максимум накручено.
|
|
|
|
|
14.12.2011, 0:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А принципе получается что при эксплуатации запросто можно получить разряжение вместо наддува и камины фокус повторят.А вытяжки совсем не сблокированы с приточками ни коим рбразом или ПНР еще совсем не было?
|
|
|
|
|
14.12.2011, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Какая ПНР!?
На днях проный запуск в маааленьком бассейне делал и с анемометром ходил и смотрел - где что и какие косяки по раздаче - так на меня как на марсианина смотрели, в т.ч. и представители фирмы -которая под ключ эти самые бассейны и делает.... Говорит в первый раз видели анемометр, блин, что было б если со всем скарбом приехал..... За пришельца с Альдебарана наверное приняли.
|
|
|
|
|
15.12.2011, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Цитата(trubo4ist @ 13.12.2011, 22:21)  По логике - в приточке. Ага, именно там!!! Цитата(azar @ 14.12.2011, 0:04)  Посмотреть надо дифференциальное реле. Сколько был на объектах - практически не видел правильно настроенное, как правило на максимум накручено. А на сколько нужно? У меня было бы на 200 паскалей, если бы... трубки не перегнулись... Это я сегодня туда опять ездила... все пыталась выяснить, почему сигнал на диспечерский пункт не шел...
|
|
|
|
|
15.12.2011, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Цитата(инж323 @ 14.12.2011, 0:50)  А вытяжки совсем не сблокированы с приточками ни коим рбразом или ПНР еще совсем не было? Ну не очень то они сблокированы... А насчет ПНР... Ну так мы где в этом процессе и находимся...))))))))))))
|
|
|
|
|
15.12.2011, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Цитата(azar @ 14.12.2011, 21:51)  Какая ПНР!?
На днях проный запуск в маааленьком бассейне делал и с анемометром ходил и смотрел - где что и какие косяки по раздаче - так на меня как на марсианина смотрели, в т.ч. и представители фирмы -которая под ключ эти самые бассейны и делает.... Говорит в первый раз видели анемометр, блин, что было б если со всем скарбом приехал..... За пришельца с Альдебарана наверное приняли. Ну у меня еще хужее... Я настолько была уверена, что проблема в завышенной вытяжке, что замерила расходы анемометром... но только у вытяжек... Если была бы умнее, то замерила бы хотя бы одну приточку... Увы...
|
|
|
|
|
16.12.2011, 1:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Шпилька @ 12.12.2011, 19:24)  Сначала я решила, что просто явно выраженный отрицательный дисбаланс... И в том в итоге дело и оказалось.А то, что баланс проверить (реально существующий на момент проблемы) нужно, ну.. вот и .. убедились. Воздух денег не берет, не врет с перепоя или из корыстных побуждений.Он гад беспристрастен.
|
|
|
|
|
16.12.2011, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Извините за банальность - но вот там примерно ответы на Ваши проблемы. Просто следуйте тому, что там указано. http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=53479#i44666
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|