> Камины., Два камина дают мощный приток.
Шпилька
сообщение 12.12.2011, 18:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



У меня трехэтажное здание (ну... не совсем у меня...). Два камина. Один в цоколе, второй - на первом этаже. Оба мощно работают на приток. Особо приятно обдают ноги ледяным воздухом.
Сначала я решила, что просто явно выраженный отрицательный дисбаланс... Собрала по цокольному воздухообмены в помещении камина и соседних помещениях... Баланс положительный в размере 400 кубов...
Собрала не весь этаж, а только 5-6 ближайших помещений...
Что еще, кроме отрицательного дисбаланса, может заставить камины работать в обратную сторону?

Сообщение отредактировал Шпилька - 12.12.2011, 18:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 12.12.2011, 18:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(Шпилька @ 12.12.2011, 19:24) *
Что еще, кроме отрицательного дисбаланса, может заставить камины работать в обратную сторону?

Самое распространенное - холодный дымоход: 1. сэндвич-труба. 2. дымоход в уличной стене (или вообще по улице идет).
Еще варианты: колодцевая кладка и незаделанные неплотности; открытое окно на 2(3) этаже.
Опишите все поподробнее, лучше с планами (эскизами).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.12.2011, 19:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И таки проверьте неотрицательность дисбаланса. Может и еще дополнения в вентоборудовании стоят и с мехприводом неучтенные проектом(или не в режиме работающие и дающие другую цифру производительности) искажая подсчет баланса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 12.12.2011, 22:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Ещё как вариант (на практике встречал всего один раз) есть камины с притоком воздуха для горения - т.е. с отдельным каналом на который бывает устанавливают вентилятор и запускают этот вентилятор с отдельной кнопки при использовании камина и соответственно потом выключают. Как то столкнулся с ситуацией, что этот вентилятор забыли выключить - как следствие приток холодного воздуха через камин. Хотя вероятность данной возможности ничтожно мала, всё-же посмотрите smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 12.12.2011, 22:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Да, и такое возможно. Но вероятность действительно ничтожна, т.к. обратная тяга в двух каминах. Вряд ли они включаются одним выключателем.

Еще важно: открытая топка или закрытая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.12.2011, 11:55
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А нет ли часом лестничного холла до третьего этажа и тёплых полов на первом?
Был у меня вариант "неучтённого" дисбаланса, когда тёплые полы во весь первый этаж + лестничный холл + санузлы/вытяжная сеть без клапана на третьем создали такую естественную вытяжку, что и камин и печку бани "опрокинуло".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 13.12.2011, 12:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



А баланс - расходы мерили по месту или по "проектным"?

И насчёт лестничного колодца - у меня дома бывает - открываешь наверху окна и затягивает с вытяжки уличный воздух. Плюс котёл добавляет - ему тоже нужен воздух для горения. Плюс с/у (периодически). Плюс направление и сила ветра, и температура за бортом.

Идти от простого. Закрыли форточки - проверили, закрыли ещё чё там -проверили, котёл выключили - проверили. Как правило проблема в банальном.

Сообщение отредактировал azar - 13.12.2011, 12:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 13.12.2011, 20:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Друзья! Всем большое спасибо за помощь!!!

Приползла домой промокшая, замерзшая, голодная... и жутко радостная!!!

Делюсь своим опытом.

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРАХ 425 ПАСКАЛЕЙ!!!

То есть дело даже не отрицательном дисбалансе, а в фильтрах... Ну как фильтры вынула... Ну и заполыхали ли они!!!

На вопрос, почему не пошел сигнал о таком перепаде на диспетчерский пункт и как не снесло вентилятор отвечать не буду... НЕ ЗНАЮ!!!

Зато у меня оба камина так полыхают!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.12.2011, 21:15
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Простите, вот это всё сейчас было о чём? Фильтры где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 13.12.2011, 22:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



По логике - в приточке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.12.2011, 22:59
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Такие подозрения есть, но хотелось бы подтверждения. Вдруг на камине чего удумали.

А на притоке приходилось такое видеть. И сигнала не было, так как своротило с места перегородку с установленными фильтрами и пошёл воздух в обход. До этого, конечно, сигнал был вовсю, но как сболтнул диспетчер "Да, мигало одно время, потом перестало..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 14.12.2011, 0:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Посмотреть надо дифференциальное реле. Сколько был на объектах - практически не видел правильно настроенное, как правило на максимум накручено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.12.2011, 0:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А принципе получается что при эксплуатации запросто можно получить разряжение вместо наддува и камины фокус повторят.А вытяжки совсем не сблокированы с приточками ни коим рбразом или ПНР еще совсем не было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 14.12.2011, 21:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Какая ПНР!?

На днях проный запуск в маааленьком бассейне делал и с анемометром ходил и смотрел - где что и какие косяки по раздаче - так на меня как на марсианина смотрели, в т.ч. и представители фирмы -которая под ключ эти самые бассейны и делает.... Говорит в первый раз видели анемометр, блин, что было б если со всем скарбом приехал..... За пришельца с Альдебарана наверное приняли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 15.12.2011, 21:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Цитата(trubo4ist @ 13.12.2011, 22:21) *
По логике - в приточке.


Ага, именно там!!!


Цитата(azar @ 14.12.2011, 0:04) *
Посмотреть надо дифференциальное реле. Сколько был на объектах - практически не видел правильно настроенное, как правило на максимум накручено.


А на сколько нужно? У меня было бы на 200 паскалей, если бы... трубки не перегнулись... Это я сегодня туда опять ездила... все пыталась выяснить, почему сигнал на диспечерский пункт не шел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 15.12.2011, 22:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Цитата(инж323 @ 14.12.2011, 0:50) *
А вытяжки совсем не сблокированы с приточками ни коим рбразом или ПНР еще совсем не было?


Ну не очень то они сблокированы... А насчет ПНР... Ну так мы где в этом процессе и находимся...))))))))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 15.12.2011, 22:47
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Цитата(azar @ 14.12.2011, 21:51) *
Какая ПНР!?

На днях проный запуск в маааленьком бассейне делал и с анемометром ходил и смотрел - где что и какие косяки по раздаче - так на меня как на марсианина смотрели, в т.ч. и представители фирмы -которая под ключ эти самые бассейны и делает.... Говорит в первый раз видели анемометр, блин, что было б если со всем скарбом приехал..... За пришельца с Альдебарана наверное приняли.


Ну у меня еще хужее... Я настолько была уверена, что проблема в завышенной вытяжке, что замерила расходы анемометром... но только у вытяжек... Если была бы умнее, то замерила бы хотя бы одну приточку... Увы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.12.2011, 1:46
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Шпилька @ 12.12.2011, 19:24) *
Сначала я решила, что просто явно выраженный отрицательный дисбаланс...

И в том в итоге дело и оказалось.А то, что баланс проверить (реально существующий на момент проблемы) нужно, ну.. вот и .. убедились. Воздух денег не берет, не врет с перепоя или из корыстных побуждений.Он гад беспристрастен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 16.12.2011, 8:35
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Извините за банальность - но вот там примерно ответы на Ваши проблемы.
Просто следуйте тому, что там указано.
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=53479#i44666
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных