> Дымоудаление в архиве дествкой поликлиники
tomsk
сообщение 13.12.2011, 10:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.7.2011
Пользователь №: 113978



Доброго времени суток коллеги!
Обрашаюсь к вам с просьбой услышать ваше мнение по сл. поводу: в проекте детской поликлиники имеется медицинский архив, размещен в цетре здания то есть окон нет, площадь помещения 12 м2, категория В3, дверь на входе противопожарная, рабочих мест нет, ограждающие конструкции с нормированным пределом огнестойкости.
От меня требуют сделать там дымоудаление на основе п.7.2и СП 7.13030-2009 (- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги), говорят что в данном контексте ахрив стоит особняком и независит от площади и пребывания людей). Я с этими доводами несогласен, считаю в моем случае противодымная вентиляция не нужна, задаюсь вопросом для чего вобще необходима противодымная вентиляция - нахожу ответ в п.7.1СП 7.13030-2009 ( системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее — противодымной вентиляции) следует предусматривать для блокирования и (или) ограничения распространения продуктов горения в помещения зон безопасности, по путям эвакуации людей (населения и персонала зданий) и путям следования пожарных подразделений при выполнении работ по спасению людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании). Так вроде как все заблокировано.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 13.12.2011, 10:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



ФЗ № 123, статья 85, п. 4.

Точно такое же замечание получил по книгохранилищу. Эксперт прав, СП нужно читать как вы писали в контексте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tomsk
сообщение 13.12.2011, 20:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.7.2011
Пользователь №: 113978



Простите у вас книгохранилище, возможно ваш объект в целом имеет профиль библиотеки, фондохранилища, еще в старом СНиПе на общественные здания для библиотек требовалось выполнить дымоудаление, но в моем случае где логика? В поликлинике, в замкнутом противопожарными преградами помещении 12м2, без людей и как я уже писал нет поступления дыма в помещения зон безопасности, пути эвакуации, пути движения пожарных расчетов... Я в недоумении, хотелось бы еще аргументов, по возможности прошу разьясней разработчиков СП по ПБ.

Сообщение отредактировал tomsk - 13.12.2011, 20:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 16.12.2011, 12:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Ну сделайте в этом помещении порошковое пожаротушение и все проблемы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных