> Расчет водопровода от двух и более башен на сети
Anika
сообщение 13.12.2011, 11:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 28.1.2011
Из: Тамбов
Пользователь №: 91671



Доброго времени суток.
Столкнулась вот с вопросом: как рассчитать гидравлику на сельский водопровод, если заказчик просит запроектировать кольцевой водопровод и запитать от существующих трех водонапорных башен. Если есть соображения по этому поводу, напишите helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 13.12.2011, 12:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Доверьте это дело профессионалам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anika
сообщение 13.12.2011, 12:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 28.1.2011
Из: Тамбов
Пользователь №: 91671



Цитата(Reflex @ 13.12.2011, 13:00) *
Доверьте это дело профессионалам.


кому???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 13.12.2011, 13:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Питание кольцевой сети от нескольких источников...посмотрите литературу, лучше сидя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 13.12.2011, 14:34
Сообщение #5


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Anika @ 13.12.2011, 11:44) *
заказчик просит запроектировать кольцевой водопровод и запитать от существующих трех водонапорных башен. Если есть соображения по этому поводу, напишите helpsmilie.gif

1. Абрамов, параграф 25, расчет сетей с двумя и более водопитателями. Взять здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2882
В двух словах: при наличии 2-х башен в гидравлический расчет сети вводится одно фиктивное кольцо; при 3-х башнях - 2 фиктивных кольца.
2. Однако, если баки ВБ расположены на разных отметках то:
а) за расчет лучше не браться;
б) или начинать расчет с минимально-часового расхода в сутки минимального водопотребления и тогда вам все станет ясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных