Цитата(Anika @ 13.12.2011, 11:44)

заказчик просит запроектировать кольцевой водопровод и запитать от существующих трех водонапорных башен. Если есть соображения по этому поводу, напишите

1. Абрамов, параграф 25, расчет сетей с двумя и более водопитателями. Взять здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2882 В двух словах: при наличии 2-х башен в гидравлический расчет сети вводится одно фиктивное кольцо; при 3-х башнях - 2 фиктивных кольца.
2. Однако, если баки ВБ расположены на разных отметках то:
а) за расчет лучше не браться;
б) или начинать расчет с минимально-часового расхода в сутки минимального водопотребления и тогда вам все станет ясно.