Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Трехходовой клапан и Kvs
sangit
сообщение 24.12.2011, 21:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134380



Как правильно определить Kvs клапана и предворительные потери Ркл на нем. Изучил много статей и везде по разному советуют. Совсем запутался при определение авторитета клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 26.12.2011, 5:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(sangit @ 25.12.2011, 0:44) *
Как правильно определить Kvs клапана и предворительные потери Ркл на нем. Изучил много статей и везде по разному советуют. Совсем запутался при определение авторитета клапана.


У вас на верняка просто смеситель трехходовой поэтому забейте на авторитет, смотрите чтобы перепад не превышал допустимый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 26.12.2011, 8:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Kvs клапана это такой же параметр, как и его вес, диаметр, цвет и т.д. Данные производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 26.12.2011, 8:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Кв вы берете из паспортных данных производителя. А чтобы определить при вашем расходе потери давления, смотрите вложенный ПДФ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.pdf ( 168 килобайт ) Кол-во скачиваний: 543
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sangit
сообщение 26.12.2011, 15:22
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134380



Цитата(shadow @ 26.12.2011, 5:35) *
У вас на верняка просто смеситель трехходовой поэтому забейте на авторитет, смотрите чтобы перепад не превышал допустимый.

Будет термо трехходовой. В том то и дело, как определить перепад? И какой допустимый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sangit
сообщение 26.12.2011, 15:28
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134380



Цитата(temka @ 26.12.2011, 8:52) *
Кв вы берете из паспортных данных производителя. А чтобы определить при вашем расходе потери давления, смотрите вложенный ПДФ.

Как я понял Kvs на "бум"не выбирают. Как определить, какой мне нужен Kvs, что бы его потом из паспортных данных я смог выбрать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 26.12.2011, 15:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



извините, но крайне неконструктивные вопросы. нет возможности Вам помочь, пока Вы не определитесь и, главное, не сумеете объяснить, что Вам нужно. "Я хочу сделать смесительный узел для.... параметры нагрузки - .... " ну или что-то в этом роде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sangit
сообщение 26.12.2011, 20:14
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134380



Цитата(v-david @ 26.12.2011, 15:30) *
извините, но крайне неконструктивные вопросы. нет возможности Вам помочь, пока Вы не определитесь и, главное, не сумеете объяснить, что Вам нужно. "Я хочу сделать смесительный узел для.... параметры нагрузки - .... " ну или что-то в этом роде.

Что не понятного я на писал? Будет система ТП, как расчетать Kv или Kvs. Как выбрать правильно потери давления на клапоне? Есть или данные, или их нет, это роли не меняет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 26.12.2011, 22:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



беда.... Вы с русским языком-то хотя бы разберитесь, я про основные понятия уже не вспоминаю....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 26.12.2011, 22:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(sangit @ 26.12.2011, 20:14) *
Что не понятного я на писал?

Что Вам не понятного ответели?
Цитата(v-david @ 26.12.2011, 8:44) *
Kvs клапана это такой же параметр, как и его вес, диаметр, цвет и т.д. Данные производителя.

Цитата(sangit @ 26.12.2011, 20:14) *
как расчетать Kv или Kvs. Как выбрать правильно потери давления на клапоне?

Выбор типоразмера регулирующего или балансового клапана производится по величине его пропускной способности kv, м3/ч, которая является технической характеристикой клапана, отражаемой в его нормали.
Значение пропускной способности kv выражает объемный расход протекающей
через клапан воды плотностью 1000 кг/м3 при создании перепада давления на нем 1бар (100 кПа или 0,1 МПа или 1 бар).
Прикрепленный файл  26.12.png ( 67,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
Прикрепленный файл  26.14.png ( 48,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225


Цитата(sangit @ 26.12.2011, 20:14) *
Есть или данные, или их нет, это роли не меняет.

И если хотите что-бы Вас услышали по аккуратней с тоном!! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sangit
сообщение 7.1.2012, 13:00
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134380



Подскажите, как правильно выбрать соотношение потерь давления в системе ТП между термо смесителем и термо клапаном коллектора ТП. Или какое соотношение Kvs должно быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 8.1.2012, 11:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Уважаемый sangit! Если не трудно, черкните схемку пожалуйста. Я не понял, что Вы имеете ввиду, под "термо смесителем и термо клапаном коллектора". До сих пор я считал, что это один элемент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 8.1.2012, 12:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



http://www.komfortvent.ru/tekhnicheskaja-d...lnyjj-uzel.html
Почитайте - вроде доходчиво описано.
Если коротко - у Вас есть потери в контуре который обслуживает 3-х ходовой >> потери на клапане должны быть от 0,5 до 1,1 от этих потерь в зависимости от ситуации и того, что регулируете и каким клапаном - поищите по форуму по слову авторитет - расписывать очень долго. >> зная перепад и расход выбираете клапан по каталогу. Для тёплого пола потери давления на клапане 5-15 кПа как правило более чем достаточно.
http://infoweb.esbe.se/files/55663/ESBE%20...501375_A_LR.pdf
Каталог и рекомендации ESBE - производитель в частности 3-х ходовых - см. выбор размера клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sangit
сообщение 8.1.2012, 19:09
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134380



Цитата(v-david @ 8.1.2012, 11:43) *
Уважаемый sangit! Если не трудно, черкните схемку пожалуйста. Я не понял, что Вы имеете ввиду, под "термо смесителем и термо клапаном коллектора". До сих пор я считал, что это один элемент.

К сожелению я с комп. на Вы, рисунок вставить не получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sangit
сообщение 8.1.2012, 19:22
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134380



Цитата(michail_matukin @ 8.1.2012, 12:49) *
http://www.komfortvent.ru/tekhnicheskaja-d...lnyjj-uzel.html
Почитайте - вроде доходчиво описано.
Если коротко - у Вас есть потери в контуре который обслуживает 3-х ходовой >> потери на клапане должны быть от 0,5 до 1,1 от этих потерь в зависимости от ситуации и того, что регулируете и каким клапаном - поищите по форуму по слову авторитет - расписывать очень долго. >> зная перепад и расход выбираете клапан по каталогу. Для тёплого пола потери давления на клапане 5-15 кПа как правило более чем достаточно.
http://infoweb.esbe.se/files/55663/ESBE%20...501375_A_LR.pdf
Каталог и рекомендации ESBE - производитель в частности 3-х ходовых - см. выбор размера клапана.

Спасибо за ответ. Как произвести расчет Kvs мне понятно. Вы наверно не совсем меня поняли. Скажем так, на входе перед насосом стоит трехходовой термо клапан смеситель. Дальше на распределительном коллекторе на каждой обратке стоят балансировочные клапана с термо головками, с выносными датчиками температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.1.2012, 21:57
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sangit @ 8.1.2012, 20:22) *
Вы наверно не совсем меня поняли. Скажем так, на входе перед насосом стоит трехходовой термо клапан смеситель. Дальше

Схе-е-му!

...Начиная от гидрострелки. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 8.1.2012, 22:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Цитата(tiptop @ 8.1.2012, 22:57) *
...Начиная от гидрострелки. smile.gif

Неее...не от гидрострелки, а полностью laugh.gif

Цитата(sangit @ 24.12.2011, 22:44) *
Как правильно определить Kvs клапана и предворительные потери Ркл на нем. Изучил много статей и везде по разному советуют. Совсем запутался при определение авторитета клапана.

Цитата(sangit @ 8.1.2012, 20:22) *
Как произвести расчет Kvs мне понятно. Вы наверно не совсем меня поняли.

Есть подозрение, что Автор сам не понимает о чём спрашивает. Схема у Вас случаем не... - см. приложеный файл? Если так (ну, судя по описанию), то я Вам несколькими сообщениями выше прикрепил файл - там ОЧЕНЬ ПОДРОБНО расписан подбор клапана.



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______2_Model__1_.pdf ( 43,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sangit
сообщение 9.1.2012, 13:18
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134380



Цитата(michail_matukin @ 8.1.2012, 22:26) *
Неее...не от гидрострелки, а полностью laugh.gif



Есть подозрение, что Автор сам не понимает о чём спрашивает. Схема у Вас случаем не... - см. приложеный файл? Если так (ну, судя по описанию), то я Вам несколькими сообщениями выше прикрепил файл - там ОЧЕНЬ ПОДРОБНО расписан подбор клапана.

По чему же не понимаю? Да, все как по схеме. Только расходомеры стоят на подачи, а балансировочные на обратке. Если балансировочные клапаны ручные, то все понятно. А если с термо головками, то КМС у них другой считается. И во много раз больше, чем в ручном. К примеру у коллектора с ручным балансировочным клапаном КМС=3,а с термо головкой КМС=200.
По Kvs еще вопрос.
Kvs=1,2Kv где Kv-расчетный.
Kvs- это полностью открытый клапан. Но вероятней всего клапан не будет открыт полностью. А следовательно потери на нем возрастают в десятки раз. Например не которые производители расписывают зависимость потерь от положения клапана К1,К2,К3. Например потери с 15 Кпа,при полностью открытом(Kvs) могут достигать 30-40 Кпа при режиме К2. При К1 еще выше. Спаведлив ли расчет Kvs? Как будем подбирать насос?
Что касается схемы, то получается два последовательно подсоедененых термо клапана. Вот это я имел ввиду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.1.2012, 16:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Все... мой моск вскипел, я ушел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 9.1.2012, 18:59
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Цитата(sangit @ 9.1.2012, 14:18) *
А если с термо головками, то КМС у них другой считается. И во много раз больше, чем в ручном. К примеру у коллектора с ручным балансировочным клапаном КМС=3,а с термо головкой КМС=200.

Имеется ввиду вентиль под термоголовку? На схеме нет балансировочных клапанов... Откуда такая информация?
Цитата(sangit @ 9.1.2012, 14:18) *
Kvs=1,2Kv где Kv-расчетный.
Kvs- это полностью открытый клапан.
Что касается схемы, то получается два последовательно подсоедененых термо??? клапана. Вот это я имел ввиду.

Kvs - это пропускная способность клапана (м3/час) при полностью открытом клапане и перепаде давления на нём 1 бар.
Kvs=1,2Kv где Kv-расчетный - а это откуда???

У Вас двойное регулирование получается - качественное (3- ходовой) и количественное (термоголовки). Как Вы считаете простую систему отопления с термоголовками? Здесь принцип тот же - только вместо отопительных приборов у Вас контура тёплого пола. Kv Вы считаете на расчётный режим (Вы же считаете систему отопления на 90-70, хотя это температура только в пиковый период)
Почитайте форум - не ленитесь - много полезного узнааете smile.gif
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h...920&bih=922
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sangit
сообщение 9.1.2012, 20:21
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134380



Цитата(michail_matukin @ 9.1.2012, 18:59) *
Имеется ввиду вентиль под термоголовку? На схеме нет балансировочных клапанов... Откуда такая информация?


Kvs - это пропускная способность клапана (м3/час) при полностью открытом клапане и перепаде давления на нём 1 бар.
.
Kvs=1,2Kv где Kv-расчетный - а это откуда???
У Вас двойное регулирование получается - качественное (3- ходовой) и количественное (термоголовки). Как Вы считаете простую систему отопления с термоголовками? Здесь принцип тот же - только вместо отопительных приборов у Вас контура тёплого пола. Kv Вы считаете на расчётный режим (Вы же считаете систему отопления на 90-70, хотя это температура только в пиковый период)
Почитайте форум - не ленитесь - много полезного узнааете smile.gif
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h...920&bih=922

На моей схеме балансировочные с термо головками есть.
От куда что, сама формула или Kv? Если формула, то ее почерпнул с форумов и рекомендаций производителей, тот же Данфосс.


Хорошо,по термоголовке определились, а как Kv расчитывать 3х ходового термо смесителя в моем случае?

Сообщение отредактировал sangit - 9.1.2012, 20:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Игоревич
сообщение 13.1.2012, 13:57
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135533



скажите марку балансировочного клапана и вид СО!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sangit
сообщение 13.1.2012, 15:27
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134380



Цитата(Сергей Игоревич @ 13.1.2012, 13:57) *
скажите марку балансировочного клапана и вид СО!!

Коллекторная группа ТП "Caleffi", на обратки термо регуляторы. Схема классическая для ТП с трехходовым термо клапаном на подаче перед насосам. Насос WILO 25/40.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sangit
сообщение 13.1.2012, 19:34
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134380



Всем спасибо. Нашел ответ на свой вопрос. Хотел отметить для тех, кто советовал выбирать потери на трехходовом смесителе исходя из контура или из потерь всей системы- это не верно. Потери на клапане выбираются от потерь только того контура на который клапан оказывает влияние. Т.е. где он изменяет расход. Расход в системе ТП с трехходовым смесителем постоянный. Величина потерь на таком клапане выбирается не менее 3Кпа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 13.1.2012, 20:20
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Цитата(sangit @ 13.1.2012, 20:34) *
Всем спасибо. Нашел ответ на свой вопрос. Хотел отметить для тех, кто советовал выбирать потери на трехходовом смесителе исходя из контура или из потерь всей системы- это не верно. Потери на клапане выбираются от потерь только того контура на который клапан оказывает влияние. Т.е. где он изменяет расход. Расход в системе ТП с трехходовым смесителем постоянный. Величина потерь на таком клапане выбирается не менее 3Кпа.

sangit, не вводите людей в заблуждение. Фраза выделенная жирным верна...А другого Вам вроде и не советовали - перечитал тему не нашёл. Или внятно объясните что спрашивали:
Цитата(sangit @ 24.12.2011, 22:44) *
Как правильно определить Kvs клапана и предворительные потери Ркл на нем.

Цитата(sangit @ 8.1.2012, 20:22) *
Спасибо за ответ. Как произвести расчет Kvs мне понятно.

Цитата(sangit @ 9.1.2012, 21:21) *
Хорошо,по термоголовке определились, а как Kv расчитывать 3х ходового термо смесителя в моем случае?

То, что Вы написали верно для тёплых полов на коттедже. (это как я понимаю Ваш случай).
Для тёплых полов Вам ясно написали: вторая ссылка - скачиваем каталог стр. 32-33. "Перемещайтесь горизонтально до затенённого поля (падение давления 3-15 кПа) и выберите меньшую Kvs-величину (например, 4.0)"
Цитата(michail_matukin @ 8.1.2012, 13:49) *
http://www.komfortvent.ru/tekhnicheskaja-d...lnyjj-uzel.html
Почитайте - вроде доходчиво описано.
Если коротко - у Вас есть потери в контуре который обслуживает 3-х ходовой >> потери на клапане должны быть от 0,5 до 1,1 от этих потерь в зависимости от ситуации и того, что регулируете и каким клапаном - поищите по форуму по слову авторитет - расписывать очень долго. >> зная перепад и расход выбираете клапан по каталогу. Для тёплого пола потери давления на клапане 5-15 кПа как правило более чем достаточно.
http://infoweb.esbe.se/files/55663/ESBE%20...501375_A_LR.pdf
Каталог и рекомендации ESBE - производитель в частности 3-х ходовых - см. выбор размера клапана.

Если Вы поставите 3- ходовой на вентиляцию с потерями 3 кПа....
Пишу это больше наверное больше не для Вас - Вы написали, что разобрались в своём вопросе, а для того что бы избежать ситуации, когда ко мне проектировщик принесёт проект перед выпуском и я увижу на вентиляционной установке, мощностью кВт в 200 потери на 3- ходовом 0,3 м.в.ст. И на вопрос откуда это взялось услышу в ответ - "на форуме прочитал"...
P.s. Ничего личного - то, что Вы написали применимо для конкретного рассматриваемого случая - просто часто тему находят через поиск и в каком она разделе не смотрят.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sangit
сообщение 13.1.2012, 22:28
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134380



Если коротко - у Вас есть потери в контуре который обслуживает 3-х ходовой >> потери на клапане должны быть от 0,5 до 1,1 от этих потерь в зависимости от ситуации и того, что регулируете и каким клапаном - поищите по форуму по слову авторитет - расписывать очень долго. >> зная перепад и расход выбираете клапан по каталогу. Для тёплого пола потери давления на клапане 5-15 кПа как правило более чем достаточно.
Я думаю вы не будите отрицать, что это вы писали. Если почитать внимательно, то потери на клапане вы привязываете к потерям в контуре. А это не верно для трехходового. Я не писал, что потери на клапане = 3Кпа. Написал, что потери должны быть не меньше 3Кпа. Про ваш случай- кто сказал, что там будут именно 3Кпа? Там будут просчитаны потери по перепаду при подсоединению к системе или по потерям до клапана при макс. расходе, если система к примеру первично-вторичное кольцевание.
И я не кого в заблуждение не вводил. Просто по моему случаю не кто правильно не ответил и это 100%. Ребят, я не кого не хотел обидеть. Могу сказать больше, просто кто то это знает, но не захотел подсказать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 13.1.2012, 23:34
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



см. личку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.1.2012, 11:49
Сообщение #28


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sangit @ 13.1.2012, 23:28) *
потери на клапане вы привязываете к потерям в контуре. А это не верно для трехходового.

Любопытно. А как будет верно ?
Может быть, даже есть варианты ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sangit
сообщение 14.1.2012, 15:17
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134380



Цитата(tiptop @ 14.1.2012, 11:49) *
Любопытно. А как будет верно ?
Может быть, даже есть варианты ?

Есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных