игоррь бкц
сообщение 29.12.2011, 7:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.11.2011
Из: нижний новгород
Пользователь №: 130438



Уважаемые форумчане!Помогите пожалуйста!Вопрос по пенному пожаротушению.
п.5.9.19 СП.5.13130.Источником водоснабжения установок пенного пож-я должны служить водопроводы непитьевого назначения... .Допускается использование питьевого труб-да при наличии устройства, обеспечивающего разрыв струи (потока) при отборе воды... .
Поясните пожалуйста о чем идет речь?Может есть пример схемы.У меня есть пример с резервуарами,насосами дозаторами,дроссельными шайбами,баком для ПО,пожарными насосами.
А вот с питьевым трубопроводом примеров нет.Может кто-то встречался с такой ситуацией.
Заранее спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 29.12.2011, 12:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



При использовании горводопровода в качестве источника водоснабжения пенной установки приходилось ставить промежуточный бак с наполнительным клапаном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
игоррь бкц
сообщение 29.12.2011, 20:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.11.2011
Из: нижний новгород
Пользователь №: 130438



Это один вариант.А еще что-то можно тут придумать?Что еще может являться этим устройством?Ведь промежуточный бак он ведь имеет какой никакой объем и надо где-то его установить.Кстати он был у Вас из какого-то каталога или грубо металлическая цистерночка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 29.12.2011, 21:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Бак по серии 5.904-43 Баки прямоугольные для холодной и отепленной воды.
Так как СНиП запрещает подключение к трубопроводам с водой питьевого качества трубопроводов с другими жидкостями, Мосводоканал отверг предложение поставить между вводами и пенной системой такую экзотическую штуку, как backflowpreventer.

Сообщение отредактировал BTS - 29.12.2011, 21:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 19.3.2014, 10:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



Цитата(BTS @ 29.12.2011, 22:36) *
Бак по серии 5.904-43 Баки прямоугольные для холодной и отепленной воды.
Так как СНиП запрещает подключение к трубопроводам с водой питьевого качества трубопроводов с другими жидкостями, Мосводоканал отверг предложение поставить между вводами и пенной системой такую экзотическую штуку, как backflowpreventer.


Можете скинуть схему с установкой таких баков? Неясно как с таким баком будет работать нормально всасывающий насос, который требует подпора на всасе, высота баков незначительна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 19.3.2014, 12:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Daddik @ 19.3.2014, 11:07) *
Можете скинуть схему с установкой таких баков? Неясно как с таким баком будет работать нормально всасывающий насос, который требует подпора на всасе, высота баков незначительна.

"Нормально всасывающий"центробежный насос может работать и в том случае, если уровень воды немного ниже оси насоса. Освежите понятия "допустимая высота всасывания" и "кавитационный запас".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 21.5.2014, 15:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



Искал это устройство- backflow preventer, понял что по NFPA тамошние проектировщики только их и ставят,никаких баков для разрыва струи. А в Россию вообще как будто никто их не возит,нигде не нашел. Может кто знает ссылки по этому оборудованию, буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 21.5.2014, 23:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Daddik @ 21.5.2014, 16:43) *
Искал это устройство- backflow preventer, понял что по NFPA тамошние проектировщики только их и ставят,никаких баков для разрыва струи. А в Россию вообще как будто никто их не возит,нигде не нашел. Может кто знает ссылки по этому оборудованию, буду очень признателен.

Там это там, а тут это тут. За согласование применения отвечает проектировщик. А привезти это может дистрибьютор импортного пожарного оборудования или трубопроводной арматуры. Нужно только попросить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274