vzapoi
сообщение 29.12.2011, 13:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133848



Здравствуйте. как узнать энергию или расход конденсата в паровом теплообменнике отопления. знаем температуру подачи 66 обратки 65 , давление в системе отопления подача 1,25 атм, обратка 0,6 атм, расход 40 м.куб./час. про пар известна только температура 179 и давление 5 атм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 29.12.2011, 13:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Всё у Вас криво: разница подачи и обратки в один градус, пар дико перегретый.
Уточняйте параметры пара и Т1 / Т2, иначе и выход конденсата кривой получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 29.12.2011, 16:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



46 кВт эта та тепловая мощность, которая соответствует расходу 40 м3/ч при повышении Т на 1 градус.

Расход пара зависит от того, подтоплен ли теплообменник, то есть используется только теплота пара, высвобождающаяся при конденсации или еще используется теплота конденсата за счет его доохлаждения. В вашем случает расход пара около 70...80 кг/ч. Если конденсат доохлаждается например до 80 гр.С, то меньше 70 получится.

Цитата
пар дико перегретый.

Ну не дико, всего на 20 гр.С )

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 4.1.2012, 18:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



С перепадом температур у вас ошибка. Один градус не оправдан, либо насос с сумасшедшим запасом.

Сообщение отредактировал prant - 4.1.2012, 18:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.1.2012, 12:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Да термометры разбиты, а манометр свернутый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vzapoi
сообщение 10.1.2012, 8:05
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133848



ох простите я перепутал t1 - 69.9 t2 - 65 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.1.2012, 9:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(vzapoi @ 29.12.2011, 13:20) *
про пар известна только температура 179 и давление 5 атм.


Тоже не сходится, расскажите как намерили.

Сообщение отредактировал Галиев - 10.1.2012, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vzapoi
сообщение 11.1.2012, 11:30
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133848



температуру пирометром. давление по манометру на трубопроводе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.1.2012, 14:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Может у Вас пар перегретый?

Если же пар насыщенный, то при 5,0 ати Т= 158 С. Возможно, неправильно настроили

коэф. черноты на пирометре.

Да, и манометр на 0 проверьте.

Сообщение отредактировал Галиев - 11.1.2012, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 12.1.2012, 18:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Насос все равно завышен.
Расход конденсата G=400 кг/ч; (t=158 C)
Откуда пар берете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vzapoi
сообщение 13.1.2012, 9:01
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133848



пар производит котел де 6,5 14. на трубопроводах пара перед ТО стоят клапана РУ. и .. вы хотите сказать расход конденсата равен расходу в системе отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 13.1.2012, 10:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
расход 40 м.куб./час

Цитата
Расход конденсата G=400 кг/ч

- убейте не вижу равенства.
Пар таки у вас перегретый, не играйтесь с пирометром, все нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.1.2012, 11:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Какое давление пара до РУ?




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 14.1.2012, 14:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
пар производит котел де 6,5 14. на трубопроводах пара перед ТО стоят клапана РУ. и .. вы хотите сказать расход конденсата равен расходу в системе отопления?


Никто этого здесь не сказал.

Коллега, а вопрос-то ваш какой ? У вас перегретый пар известных параметров, расход воды в СО вам известен, разница Т тоже известна. Вам необходимо вяснить какой расход пара ? Считайте тепловую мощность, и через энтальпию пара находите его расход. Если на выходе охлажденный конденсат, то зная его Т, можно посчитать насколько будет меньше расход пара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 5:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных