Конденсат в ТО
Здравствуйте. как узнать энергию или расход конденсата в паровом теплообменнике отопления. знаем температуру подачи 66 обратки 65 , давление в системе отопления подача 1,25 атм, обратка 0,6 атм, расход 40 м.куб./час. про пар известна только температура 179 и давление 5 атм.
Всё у Вас криво: разница подачи и обратки в один градус, пар дико перегретый.
Уточняйте параметры пара и Т1 / Т2, иначе и выход конденсата кривой получится.
46 кВт эта та тепловая мощность, которая соответствует расходу 40 м3/ч при повышении Т на 1 градус.
Расход пара зависит от того, подтоплен ли теплообменник, то есть используется только теплота пара, высвобождающаяся при конденсации или еще используется теплота конденсата за счет его доохлаждения. В вашем случает расход пара около 70...80 кг/ч. Если конденсат доохлаждается например до 80 гр.С, то меньше 70 получится.
Цитата
пар дико перегретый.
Ну не дико, всего на 20 гр.С )
С перепадом температур у вас ошибка. Один градус не оправдан, либо насос с сумасшедшим запасом.
Да термометры разбиты, а манометр свернутый.
ох простите я перепутал t1 - 69.9 t2 - 65
Цитата(vzapoi @ 29.12.2011, 13:20)

про пар известна только температура 179 и давление 5 атм.
Тоже не сходится, расскажите как намерили.
температуру пирометром. давление по манометру на трубопроводе
Может у Вас пар перегретый?
Если же пар насыщенный, то при 5,0 ати Т= 158 С. Возможно, неправильно настроили
коэф. черноты на пирометре.
Да, и манометр на 0 проверьте.
Насос все равно завышен.
Расход конденсата G=400 кг/ч; (t=158 C)
Откуда пар берете?
пар производит котел де 6,5 14. на трубопроводах пара перед ТО стоят клапана РУ. и .. вы хотите сказать расход конденсата равен расходу в системе отопления?
Цитата
расход 40 м.куб./час
Цитата
Расход конденсата G=400 кг/ч
- убейте не вижу равенства.
Пар таки у вас перегретый, не играйтесь с пирометром, все нормально.
Какое давление пара до РУ?
Цитата
пар производит котел де 6,5 14. на трубопроводах пара перед ТО стоят клапана РУ. и .. вы хотите сказать расход конденсата равен расходу в системе отопления?
Никто этого здесь не сказал.
Коллега, а вопрос-то ваш какой ? У вас перегретый пар известных параметров, расход воды в СО вам известен, разница Т тоже известна. Вам необходимо вяснить какой расход пара ? Считайте тепловую мощность, и через энтальпию пара находите его расход. Если на выходе охлажденный конденсат, то зная его Т, можно посчитать насколько будет меньше расход пара.