> Дымоудаление из коридоров мед.учереждения
gostya
сообщение 9.1.2012, 10:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59529



Добрый день! Подскажите, пожалуйста, необходимо ли предусматривать противодымную защиту путей эвакуации ВСЕГО ЗДАНИЯ КЛИНИКИ при размещении палат для новорожденных без пребывания матери на пятом этаже (являются ли новорожденные детьми до семи лет).
Ситтуация следующая. Из ВНИИПО нами получено письмо, содержащее следующий пункт: "Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей до трех лет с матерями) следует размещать не выше пятого этажа здания, палаты для детей в возрасте до семи лет и детские психиатрические отделения(палаты)-не выше второго этажа. Допускается размещать палаты для детей в возрасте до семи лет не выше пятого этажа при условии устройства противодымной защиты путей эвакуации(коридоров) и устройства в здании(корпусе) автоматического пожаротушения." Нам кажется, что новорожденные отличаюся несколько от детей до трех лет, и относятся скорее к маломобильным группам, поскольку их эвакуирует медперсонал, а не сами они бегут в панике.
Есть ли смысл городить сложные системы дымоудаления (потомучто коридоры изрезаны всевозвожными шлюжами) и системы подпора для коридоров всего здания клиники?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 10.1.2012, 10:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Мне вот что интересно каким образом будет проходить эвакуация детей. Ну с лестниц что-ли пожарными? Я как то слабо это себе представляю. Медперсоонал как их эвакуировать будет если противодымной защиты нет, через окна пятого этажа что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gostya
сообщение 10.1.2012, 11:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59529



Эвакуации не предусмотрена. На каждом этаже для спасения ММГ предусмотрены зоны безопасности с выходом в лифт для перевозки пожарных подразделений. Вопрос в следующем, необходима ли противодымная защита всего здания, при условии, что в коридорах есть естественное освещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 10.1.2012, 15:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



Если здание выше 28 метров, то необходимо делать полноценную противодымку, опять же по СП 7.2,а. И все равно какие у вас коридоры темные или светлые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gostya
сообщение 28.1.2012, 14:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59529



Здравствуйте. Обсуждаемое здание менее 28м. За прошедшее время ясности в вопросе так и не добились. Проект скоро уходит в экспертизу.

Очень прошу откликнуться boris_ka, как специалиста противодымной вентиляции, к мнению которого зачастую присшлушиваемся!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 29.1.2012, 14:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Доброго времени суток!

На мой взгляд речь в ответе ВНИИПО о здании в целом идет только в контексте защиты АУПТ. Устройство противодымной вентиляции, исходя из сути ответа, требуется только на путях эвакуации тех этажей, где будут размещены детишки до семи лет, не принимая во внимание 1-й и 2-й этажи.

С Уважением ББ...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных