Добрый день! Подскажите, пожалуйста, необходимо ли предусматривать противодымную защиту путей эвакуации ВСЕГО ЗДАНИЯ КЛИНИКИ при размещении палат для новорожденных без пребывания матери на пятом этаже (являются ли новорожденные детьми до семи лет).
Ситтуация следующая. Из ВНИИПО нами получено письмо, содержащее следующий пункт: "Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей до трех лет с матерями) следует размещать не выше пятого этажа здания, палаты для детей в возрасте до семи лет и детские психиатрические отделения(палаты)-не выше второго этажа. Допускается размещать палаты для детей в возрасте до семи лет не выше пятого этажа при условии устройства противодымной защиты путей эвакуации(коридоров) и устройства в здании(корпусе) автоматического пожаротушения." Нам кажется, что новорожденные отличаюся несколько от детей до трех лет, и относятся скорее к маломобильным группам, поскольку их эвакуирует медперсонал, а не сами они бегут в панике.
Есть ли смысл городить сложные системы дымоудаления (потомучто коридоры изрезаны всевозвожными шлюжами) и системы подпора для коридоров всего здания клиники?!
Мне вот что интересно каким образом будет проходить эвакуация детей. Ну с лестниц что-ли пожарными? Я как то слабо это себе представляю. Медперсоонал как их эвакуировать будет если противодымной защиты нет, через окна пятого этажа что ли?
Эвакуации не предусмотрена. На каждом этаже для спасения ММГ предусмотрены зоны безопасности с выходом в лифт для перевозки пожарных подразделений. Вопрос в следующем, необходима ли противодымная защита всего здания, при условии, что в коридорах есть естественное освещение?
Konstantin T.
10.1.2012, 15:22
Если здание выше 28 метров, то необходимо делать полноценную противодымку, опять же по СП 7.2,а. И все равно какие у вас коридоры темные или светлые.
Здравствуйте. Обсуждаемое здание менее 28м. За прошедшее время ясности в вопросе так и не добились. Проект скоро уходит в экспертизу.
Очень прошу откликнуться boris_ka, как специалиста противодымной вентиляции, к мнению которого зачастую присшлушиваемся!!!
Boris_Ka
29.1.2012, 14:23
Доброго времени суток!
На мой взгляд речь в ответе ВНИИПО о здании в целом идет только в контексте защиты АУПТ. Устройство противодымной вентиляции, исходя из сути ответа, требуется только на путях эвакуации тех этажей, где будут размещены детишки до семи лет, не принимая во внимание 1-й и 2-й этажи.
С Уважением ББ...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.