Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Altivar 312 и два двигателя, два двигателя на один частотник
lelik_99
сообщение 9.1.2012, 10:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Подскажите, пожалуйста, можно ли на один частотник Altivar 312 подключить два приточных вентилятора? Приточка доспель с двумя моторами. Точно такая же с частотником Lenze поехала без проблем. А с этим приводом происходит плавание оборотов двигателей при запуске. Причем если отключать любой из моторов, то все нормально. Мощности хватает с запасом (2,2 кВт частотника на да мотора по 0,37 кВт). Может что то в параметрах соответствующее есть? На что обратить внимание? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 9.1.2012, 11:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



В меню настроек установите drC --> UFt = L
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik_99
сообщение 9.1.2012, 14:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Цитата(poludenny @ 9.1.2012, 12:17) *
В меню настроек установите drC --> UFt = L

Спасибо, не заметил этого параметра. Завтра попробую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 8.6.2012, 9:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Продолжу темку.
Есть сушильный шкаф для дерева, установлены на потолке 4 вентилятора, работающих в реверсивном режиме для изменения направления потока воздуха при сушке. Это все на расстояние до 20м от шкафов с пускателями. Работа сейчас такая: 1вкл, 1мин, 2вкл, 1мин..4вкл, выдержка на сушку, откл, 1реверс, 1мин, 2реверс и тд по циклу.
Есть желание запускать их одновременно от ПЧ. Вот встал вопрос, нужен ли в таком случае моторный дроссель.. По мануалу пишется, при подключение нескольких АД до ПЧ сумма кабелей складывается и без дросселя до 20м, у меня сумма до 80м.
Возможен вариант установить промежут короб, в нем собрать кабеля с движков, установить на каждый по теплухе для защиты, а оттуда идти общим кабелем (до 15м) до шкафа с ПЧ. Нужен ли будет в этом случае моторный дроссель? Или же в этом коробе установить и ПЧ.
АД 1,5кВт, ПЧ 7,5кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asupfmk
сообщение 8.6.2012, 10:15
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.11.2010
Из: Череповец
Пользователь №: 79694



У нас стоят без дросселей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BorisZV
сообщение 8.6.2012, 10:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



По идее и из практики - для среднестатистического случая справедливо следующее:

Длина кабеля прямого подключения двигателя не должна превышать 50 метров для экранированного кабеля и 100 метров для неэкранированного кабеля. В случае параллельного подключения к выходу преобразователя нескольких двигателей учитывается суммарная длина кабелей. При большой длине кабеля подключения двигателя повышенная емкость кабеля может привести к возникновению больших токов утечки и превышению выходного тока преобразователя. Также возможно возникновение пиковых перенапряжений на двигателе и повреждение изоляции обмоток двигателя.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 8.6.2012, 10:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



+100500!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 8.6.2012, 11:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(asupfmk @ 8.6.2012, 10:15) *
У нас стоят без дросселей.

А по подробнее..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asupfmk
сообщение 14.6.2012, 9:48
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.11.2010
Из: Череповец
Пользователь №: 79694



ЧП, рядом шкаф с автоматами на каждый эд, удобно при поиске неисправного двигателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 5:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных