Altivar 312 и два двигателя
Подскажите, пожалуйста, можно ли на один частотник Altivar 312 подключить два приточных вентилятора? Приточка доспель с двумя моторами. Точно такая же с частотником Lenze поехала без проблем. А с этим приводом происходит плавание оборотов двигателей при запуске. Причем если отключать любой из моторов, то все нормально. Мощности хватает с запасом (2,2 кВт частотника на да мотора по 0,37 кВт). Может что то в параметрах соответствующее есть? На что обратить внимание? Спасибо.
poludenny
9.1.2012, 11:17
В меню настроек установите drC --> UFt = L
Цитата(poludenny @ 9.1.2012, 12:17)

В меню настроек установите drC --> UFt = L
Спасибо, не заметил этого параметра. Завтра попробую.
Сергей Валерьевич
8.6.2012, 9:28
Продолжу темку.
Есть сушильный шкаф для дерева, установлены на потолке 4 вентилятора, работающих в реверсивном режиме для изменения направления потока воздуха при сушке. Это все на расстояние до 20м от шкафов с пускателями. Работа сейчас такая: 1вкл, 1мин, 2вкл, 1мин..4вкл, выдержка на сушку, откл, 1реверс, 1мин, 2реверс и тд по циклу.
Есть желание запускать их одновременно от ПЧ. Вот встал вопрос, нужен ли в таком случае моторный дроссель.. По мануалу пишется, при подключение нескольких АД до ПЧ сумма кабелей складывается и без дросселя до 20м, у меня сумма до 80м.
Возможен вариант установить промежут короб, в нем собрать кабеля с движков, установить на каждый по теплухе для защиты, а оттуда идти общим кабелем (до 15м) до шкафа с ПЧ. Нужен ли будет в этом случае моторный дроссель? Или же в этом коробе установить и ПЧ.
АД 1,5кВт, ПЧ 7,5кВт
У нас стоят без дросселей.
По идее и из практики - для среднестатистического случая справедливо следующее:
Длина кабеля прямого подключения двигателя не должна превышать 50 метров для экранированного кабеля и 100 метров для неэкранированного кабеля. В случае параллельного подключения к выходу преобразователя нескольких двигателей учитывается суммарная длина кабелей. При большой длине кабеля подключения двигателя повышенная емкость кабеля может привести к возникновению больших токов утечки и превышению выходного тока преобразователя. Также возможно возникновение пиковых перенапряжений на двигателе и повреждение изоляции обмоток двигателя.
Сергей Валерьевич
8.6.2012, 11:03
Цитата(asupfmk @ 8.6.2012, 10:15)

У нас стоят без дросселей.
А по подробнее..
ЧП, рядом шкаф с автоматами на каждый эд, удобно при поиске неисправного двигателя.