11.1.2012, 9:20
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Возник трабл, зак требует установить датчик температуры внутреннего воздуха (для мониторинга, в алгоритме контроллера не участвует) по (кто бы мог подумать) нормам. Кемь брал, Астрахань брал, рекомендации читал (внутренняя сторона, не менее 1,5 м от пола), а вот норм не видел. Никто не припомнит ничего такого из ГОСТов, СНиПов или тому подобных РД?
|
|
|
|
|
11.1.2012, 11:54
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Ну вот и я не знаю...
|
|
|
|
|
11.1.2012, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2211
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
ИМХО, рыть следует в направлении исследований воздуха рабочей зоны (рабочего места). Вот навскидку ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ГОСТ 12.1.005-88: 2.4 Для определения разности температуры воздуха и скорости его движения по высоте рабочей зоны следует проводить выборочные измерения на высоте 0,1; 1,0 и 1,7 м от пола или рабочей площадки в соответствии с задачами исследования.
Вот еще из какого-то реферата: 4.1 Контроль параметров микроклимата
При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения воздуха измеряют на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность воздуха - на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадке.
При работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха измеряют на высоте 0,1 и 1,5 м, а относительную влажность воздуха - на высоте 1,5 м
|
|
|
|
|
11.1.2012, 13:13
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(lovial @ 11.1.2012, 13:09)  ИМХО, рыть следует в направлении исследований воздуха рабочей зоны (рабочего места). Вот навскидку ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ГОСТ 12.1.005-88: 2.4 Для определения разности температуры воздуха и скорости его движения по высоте рабочей зоны следует проводить выборочные измерения на высоте 0,1; 1,0 и 1,7 м от пола или рабочей площадки в соответствии с задачами исследования.
Вот еще из какого-то реферата: 4.1 Контроль параметров микроклимата
При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения воздуха измеряют на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность воздуха - на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадке.
При работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха измеряют на высоте 0,1 и 1,5 м, а относительную влажность воздуха - на высоте 1,5 м Да, тоже рыл туда же, в методики измерений температур... Только связь получается довольно опосредованная.
|
|
|
|
|
12.1.2012, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(HeatServ @ 11.1.2012, 11:54)  Ну вот и я не знаю...  Вот и Вы уважаемый HeatServ "приплыли" к этому... Для размышления
Вот это окно приоткрыто в режиме проветривания... Мониторить это одно, а если управлять... пусть комната ребенка (10-12 м.кв.).
Сообщение отредактировал Бойко - 12.1.2012, 10:07
|
|
|
|
|
12.1.2012, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2211
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(HeatServ @ 11.1.2012, 13:13)  Да, тоже рыл туда же, в методики измерений температур... Только связь получается довольно опосредованная. Дак а прямой-то и нету... В СССР рабочее место проверяли и контролировали, а вот диван в гостиной, походу, нет... Во всяком случае, кроме величин контролируемых параметров, ничего не встречал. Может, глянуть в сторону методик? Но это не ГОСТы
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
12.1.2012, 11:02
|
Guest Forum

|
Ставьте "для мониторинга" так, как сказано "для регулирования". Всё что сказано в методиках исследований (особенно касается целей) - в отдельную папку/флешку и заказчику. Пусть сам размышляет (если делать больше нечего). Особенно - про проведение мониторинга с помощью одного датчика (сам захочет "заузить спектр" исследовательского изыска). Как обоснование для выбора места установки (и кол-ва мест проведения "исследований"  ), надо найти фразу о выборе более жёстких требований между местными нормами и нормами производителя (ну это чтобы обосновать своё решение об установке по принципу "для регулирования"). Вопсчем, должно появиться место, в котором установлены два датчика: "нормальный" и "для науки".
Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.1.2012, 11:22
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
12.1.2012, 11:24
|
Guest Forum

|
Цитата(ЁЖик @ 12.1.2012, 12:02)  Пусть сам размышляет (если делать больше нечего). Особенно - про проведение мониторинга с помощью одного датчика (сам захочет "заузить спектр" исследовательского изыска)... ..., а на остальное - просто плюнет. "просто. слюной." ©
Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.1.2012, 11:32
|
|
|
|
|
12.1.2012, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(lovial @ 12.1.2012, 10:12)  а вот диван в гостиной, Сравнивал как-то ГОСТ 12.1.005-88 ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ и ГОСТ 30494-96 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ. Так для производственных помещений требования даже пожестче оказались. И обратил внимание, что если рабочая зона ограничивается только высотой, то обслуживаемая зона (общественные здания) и среда обитания (жилые) еще и расстоянием 0,5м от окон, приборов отопления, наружных и внутренних стен.
|
|
|
|
|
12.1.2012, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(ЁЖик @ 12.1.2012, 11:24)  ..., а на остальное - просто плюнет. "просто. слюной." © Жестко, но справедливо Ёжиков с наступившими буднями
Не простая это тема - про Т внутр. воздуха, а в жилом доме... много денег в этом. На одной игре с влажностью люди яхты покупают. На мой взгляд, "непонятки" тут, в том числе, из-за функциональной двойственности отопления в жилых домах.. 1. Отопление в чистом виде -КУ1 2. Затраты тепловой энергии из ситемы отопления, но на вентиляцию - КУ2 КУ1 + КУ2 =КУКУ Предполагается, что в "современных домах"/с пластиковыми пакетам вентиляция осуществляется "проветриванием" периодически/пропусками... вне всяких процедурных методик и критериев качества.. При этом расчетные значения КУ2 примерно 0,7КУКУ, а при температурах наружного воздуха близких к Тср. за отопительный период КУ1 становится близким/равным/меньше бытовых тепловыделений (я про комнату внучка и дедушки площадью 10 м.кв.). Это у супостатов 120 м.кв./чел (Дания). Т.е. количественно КУКУ это в большей части вентиляция... затраты и качество которой мы пытаемся измерить градусником и не находим ему места... тсс.. уже догадался Получается три режима помещения.. 1. Рабочий (Тв.в.= Тзадан.) 2. Проветривание (Тв.в. не равна Тзад.) 3. Переходные процессы (Тв.в. не равна Тзад.) При этом только в первом режиме помещение может быть жилым.., но температура не является критерием времени нахождения в режиме 1. Во как! В свое время (стыдно), осенью раз в три дня снижали Туставки внутреннего воздуха (Теплур) на 0,5* а коррекцию отключали... кому было холодно заклеивали окна и температура помещений восстанавливалась...и опять снижали... черз пару недель переставали открывать и форточки... Тв.в. оставалась близкой к норме... Вот и экономия около 30%... На сколько люди больше болели мы не учитывали.
Сообщение отредактировал Бойко - 12.1.2012, 20:01
|
|
|
|
|
12.1.2012, 20:25
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Бойко @ 12.1.2012, 19:58)  Вот и экономия около 30%... На сколько люди больше болели мы не учитывали. Это конечно со зла, мы так только с административными зданиями поступаем, результат, как правило, один - сотрудники начинают больше есть и пить. И пить. Ущерб здоровью в дальней перспективе прогнозировать трудно. Оставили одно здание без автоматики на две недели (не сошлись во мнениях с заказчиком), результат - +25% к уровню теплопотребления. В ряде помещений трудно дышать, к отопительным приборам лучше не прикасаться... Сегодня и это решили. Снова создали работосбособствующую прохладу. Вопрос с датчиком вроде тоже решили, зачитав абсолютно отвлечённую лекцию на тему "Распределение температурных полей внутри здания, диктующие зоны и определяющие факторы при выборе теплогидравлического режима системы отопления." (прочитана 11 января при искусственном освещении) Но осадочек - то какой... Пора всё же начать читать литературу и проецировать её на реальность. Вот ещё что... Нужен работник... желательно с хотя бы просто руками и теоретической базой, доделаем... а его нет... и где искать тоже не знаем... все ушли в охранники, танцоры, диджеи, автослесари, продавцы ещё на третьем курсе...
|
|
|
|
|
12.1.2012, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Универсального ответа быть не может. Вот для требований воздуха в больницах по ГОСТ_R_52539_2006 температуру воздуха нужно замерять на уровне кроватей и т.д.
|
|
|
|
|
12.1.2012, 23:01
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(HeatServ @ 12.1.2012, 20:25)  Вот ещё что... Нужен работник... желательно с хотя бы просто руками и теоретической базой, доделаем... а его нет... и где искать тоже не знаем... все ушли в охранники, танцоры, диджеи, автослесари, продавцы ещё на третьем курсе... Меня возьми  . Надоело проектировать. Тока доделывать не вздумай, сам кого хошь доделаю ))) Дурака учить - только портить ©
Сообщение отредактировал Машинист - 12.1.2012, 23:09
|
|
|
|
|
12.1.2012, 23:48
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Машинист @ 12.1.2012, 23:01)  Меня возьми  . Надоело проектировать. Вот нужен как бы ты, только с квартирой (дитём и богиней) и машиной у нас... Т.е. вообще бы даже не думали, много новшеств бы появилось, типа дружеского корпоративного мордобоя по большим христианским праздникам, концепцию бы освежили, устав бы переписали (за что бы и огребли от директора)... Эх...
|
|
|
|
|
20.1.2012, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Если вернуться к датчику.. Так вот учитывая функциональную "двойственность" отопления.. imho, существование политической ангажированности в этом вопросе (?). Стремление свести понятие комфорта и безопасности среды помещения к показаниям датчика температуры... Нам надо.. 1. Определиться с теплосодержанием воздуха - точкой на ай-ди диаграмме. Это для определения затрат энергии на отопление. Для этого нужно измерить относительную влажность воздуха. Такие датчики есть. 2. Нам надо определиться с ощущаемой/результирующей температурой - температурным комфортом... Такие датчики тоже есть..  Но вот где их место? Определить место (?) на поле tээ = f (tв, φ, υ),
Эквивалентно-эффективная температура — это температура неподвижного насыщенного воздуха, которая создает такое же охлаждение тела, как и воздух при других значениях температуры tв, относительной влажности φ, при определенной скорости воздуха υ, т.е. tээ = f (tв, φ, υ), Согласно определению tээ, самочувствие человека будет одинаковым при следующих параметрах воздуха: tв = 16°С; φ = 100%; υ = 0 м/с; tв = 21,5°С; φ = 30%; υ = 0,5 м/с; tв = 19,5°С; φ = 55%; υ = 0,5 м/с и т.д. Это существенно разные (до 40%) затраты энергии 3. Качество воздуха... С прошлого века принято определять по СО2... и тогда это было правильно... Но с тех пор много гадости появилось.. Появились и vol датчики (смешанных газов) Двойной датчик СО2/vol
Для ощущения разницы
|
|
|
|
|
21.1.2012, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Вроде все просто? Неет.. Комплект стоит под 10 тыс. Но самое главное, что эти датчики измеряют не содержание газов, а некое "отклонение от субъективного ощущения чистого воздуха" ... да и раз в пару месяцев им надо "дышать"/калибровать чистым воздухом... Т.е. объективной оценки нет...
|
|
|
|
|
22.1.2012, 22:49
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Ничего не скажу про нормы, но наилучшее "апробированное" место для датчика - на середине противоположной от окна стены на высоте 1,5м. но не ближе 200мм от двери. Ничего более умного сказать не могу.
|
|
|
|
|
22.1.2012, 22:59
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Бойко @ 21.1.2012, 20:11)  Вроде все просто? Неет.. Комплект стоит под 10 тыс. Вещица хорошая, только... в каждую комнату... да 10 тысяч... стоит ли оно того...
|
|
|
|
|
22.2.2012, 18:36
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.11.2006
Пользователь №: 4911

|
Возвращаясь к датчику, если необходимо то: Р НП «АВОК» 3.3.1-2009 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ В ЗДАНИЯХ ВЗАМЕН ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ Нормы проектирования 5.27 Датчик наружной температуры регулятора устанавливают на стене северного фасада здания между окнами на высоте не менее 3 м от уровня земли и защищают его от атмосферных осадков. 5.28 Датчики температуры внутреннего воздуха устанавливают на внутренней стене помещения на высоте 1,2-1,5 м от пола в квартирах нижних этажей в количестве не менее четырех. В зданиях с «теплым» чердаком датчики внутреннего воздуха следует устанавливать в сборном канале вытяжного воздуха из кухонь квартир на глубину 1,5 м от его устья, при этом достаточно двух датчиков на каждую систему, ориентированную на данный фасад здания.
|
|
|
|
|
22.2.2012, 18:39
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Вот это очень ценная информация, спасибо.
|
|
|
|
|
  |