Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> выпуск канализации из пищеблока детского сада
Katja
сообщение 12.1.2012, 5:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



Здравствуйте.
Помогите выяснить - ЗАЧЕМ в детском саду от оборудования ТХ в пищеблоке проектировать САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ выпуск канализации? Ведь очистка (установка жироуловителя) на выпуске не предусматривается. Стоки попадают в один и тот же колодец. Так зачем тянуть паралельно две трубы ф110 как минимум по всему подвалу? Экспертиза указывает п.17.13 СНиПа "От сетей производственной и бытовой канализации магазинов и предприятий общественного питания допускается присоединение двух раздельных выпусков в один колодец наружной канализационной сети.". Где это написано, что пищеблок детского сада-предприятие общественного питания? С таким же успехом я могу обозвать "предприятием общественного питания" буфет на 8 этаже 9-иэтажного офисного здания и тянуть отдельную сеть производственной канализации по всем этажам из-за 2-х моек в буфете. "Отписалась" также пунктом
15.1. В зависимости от назначения здания и предъявляемых требований к сбору сточных вод необходимо проектировать следующие системы внутренней канализации:
объединенную - для отведения бытовых и производственных сточных вод при условии возможности их совместного транспортирования и очистки. То есть даже не требуется устройство производственной канализационной сети! п.17.13 даже не применим для объекта "Детский сад"
Просто хочется понять-ЗАЧЕМ? в чем смысл? очистки не требуют, так почему не собрать в общую сеть, где стоки от моек будут разбавляться бытовыми стоками уже во внутренней сети. Или это простое преследование СНиПа как догмы представителями экспертизы?

Сообщение отредактировал Katja - 12.1.2012, 5:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 12.1.2012, 5:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Katja @ 12.1.2012, 7:06) *
ЗАЧЕМ? в чем смысл? очистки не требуют, так почему не собрать в общую сеть, где стоки от моек будут разбавляться бытовыми стоками уже во внутренней сети. Или это простое преследование СНиПа как догмы представителями экспертизы?

Смысл в том что стоки от пищеблока содержат большое количество жиров и прочих специфических примесей, которые отлагаются на стенках труб. При спуске этих стоков в систему хоз-бытовой канализации это приведет к значительному учащению засосров (там и без этого всяких стоков от унитазов хватает, а тут еще и пищеблок свое ВЕСКОЕ СЛОВО добавит) и как следствие может еще быть и подтоплеие помещений через трапы или унитазы. А это для любого здания нехорошо, а уж для детского сада-де маленькие дети-вообще плохо. Вслучае же с раздельными системами-жиры отдельно, унитазы отдельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 12.1.2012, 7:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



все ясно. спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 12.1.2012, 8:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



В большей степени это обусловлено требованиями СЭС, чтобы минимально исключить контакт стоков от кухонного оборудования с фекалкой.

Санитарно-эпидемиологические правила
СП 2.3.6.1079-01

3.7. Отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в систему централизованных канализационных очистных сооружений, при их отсутствии, в систему локальных очистных сооружений канализации должно отвечать требованиям соответствующих санитарных правил (абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2007 года Изменением N 2 от 3 мая 2007 года, - см. предыдущую редакцию).

Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод должна быть раздельной с самостоятельными выпусками во внутриплощадочную сеть канализации.

Уровень выпуска производственных стоков оборудуется выше уровня выпуска хозяйственно-фекальных стоков.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 12.1.2012, 8:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



если сильно коротко, то разделяют что бы какашки в борщ не попали )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 12.1.2012, 8:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(даниил @ 12.1.2012, 10:32) *
если сильно коротко, то разделяют что бы какашки в борщ не попали )))

... и чтобы хоз-быт. жиром не зарастал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 12.1.2012, 10:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



Цитата(даниил @ 12.1.2012, 9:32) *
если сильно коротко, то разделяют что бы какашки в борщ не попали )))

Разрыва струи при присоединении моек не достаточно будет?
Я считаю нужно исходить из расхода К3, если расход стоков с пищеблока незначителен и есть обоснованные сложности разделения систем, то можно пободаться с экспертизой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katja
сообщение 12.1.2012, 11:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305



расход К3 и не посчитать по детскому саду-все входит в общие расходы. Системы К3 как таковой и не запроектируешь, в смысле, с рассчитанными расходами. Вот сразу и всплыл еще вопрос-если я буду обозначать сеть от пищеблока как К3, то в таблице общих данных необходимо будет указать расходы для этой системы. Вывод-обозначу как К1, просто самостоятельным выпуском. А разделение сети К все-таки для меня понятно только из соображений эксплуатации, а СНиП так меня и не убедил.... все невнятно представлено. А бодаться начала в ответах на замечания, но пока архитекторы по замечаниям не исправили планы, вот и решила выяснить до официальных ответов. Теперь все-таки решила (благодаря ответам на форуме)-выделю отдельно сеть от пищеблока, повод теперь понятен. Для меня было важно понять первопричины разделения сети К1. Спасибо!

Сообщение отредактировал Katja - 12.1.2012, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 12.1.2012, 11:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(Katja @ 12.1.2012, 16:06) *
расход К3 и не посчитать по детскому саду-все входит в общие расходы. Системы К3 как таковой и не запроектируешь, в смысле, с рассчитанными расходами. Вот сразу и всплыл еще вопрос-если я буду обозначать сеть от пищеблока как К3, то в таблице общих данных необходимо будет указать расходы для этой системы. Вывод-обозначу как К1, просто самостоятельным выпуском. А разделение сети К все-таки для меня понятно только из соображений эксплуатации, а СНиП так меня и не убедил.... все невнятно представлено. А бодаться начала в ответах на замечания, но пока архитекторы по замечаниям не исправили планы, вот и решила выяснить до официальных ответов. Теперь все-таки решила (благодаря ответам на форуме)-выделю отдельно сеть от пищеблока, повод теперь понятен. Для меня было важно понять первопричины разделения сети К1. Спасибо!


blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 12.1.2012, 11:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



Цитата(Katja @ 12.1.2012, 12:06) *
расход К3 и не посчитать по детскому саду-все входит в общие расходы. Системы К3 как таковой и не запроектируешь, в смысле, с рассчитанными расходами. Вот сразу и всплыл еще вопрос-если я буду обозначать сеть от пищеблока как К3, то в таблице общих данных необходимо будет указать расходы для этой системы. Вывод-обозначу как К1, просто самостоятельным выпуском. А разделение сети К все-таки для меня понятно только из соображений эксплуатации, а СНиП так меня и не убедил.... все невнятно представлено. А бодаться начала в ответах на замечания, но пока архитекторы по замечаниям не исправили планы, вот и решила выяснить до официальных ответов. Теперь все-таки решила (благодаря ответам на форуме)-выделю отдельно сеть от пищеблока, повод теперь понятен. Для меня было важно понять первопричины разделения сети К1. Спасибо!


Почему ж не посчитать? У технологов запрашиваете кол-во блюд в час/сутки. Или можно самому прикинуть. Прием пищи благо строго по расписанию и кол-во детей известно.
Если никаких сложностей нет в разделении систем, то делайте как хотят эксперты, хуже явно не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 13.1.2012, 9:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(D_Trake @ 12.1.2012, 13:23) *
Почему ж не посчитать? У технологов запрашиваете кол-во блюд в час/сутки. Или можно самому прикинуть. Прием пищи благо строго по расписанию и кол-во детей известно.
Если никаких сложностей нет в разделении систем, то делайте как хотят эксперты, хуже явно не будет.

Вообще то расход воды в пищеблоке и расход воды в остальном детском садике сведены в одну норму расхода воды (приведены в СНиПе одной цифрой), так что про количество блюд-это вы зря. Тем более если вы думаете, что расход воды в пищеблоке можно посчитать как расход по общепиту вам следует почитать примечание к таблице в прил 3 СНиП 2.04.01-85*
Цитата
9. В предприятиях общественного питания...Нормы расхода воды включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещения и т.д.).

А все это навеняка уже учтено в общей цифре-получится наложение и несостыковка цифр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 13.1.2012, 10:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



Цитата(alexandrpjatkov @ 13.1.2012, 10:59) *
Вообще то расход воды в пищеблоке и расход воды в остальном детском садике сведены в одну норму расхода воды (приведены в СНиПе одной цифрой), так что про количество блюд-это вы зря. Тем более если вы думаете, что расход воды в пищеблоке можно посчитать как расход по общепиту вам следует почитать примечание к таблице в прил 3 СНиП 2.04.01-85*

А все это навеняка уже учтено в общей цифре-получится наложение и несостыковка цифр.


Похоже действительно Вы правы, недоглядел.
На школы приведена норма куда входит столовая только на полуфабрикатах, думал здесь также, ан нет=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 13.1.2012, 11:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



При желании можно выделить.Не берусь говорить о сверхточности,но будет похоже на правду. Делал сам, экспертиза прошла нормально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 14.1.2012, 11:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



D_Trake зря вы быстро сдались. Никитос прав, при желании расход на пищеблок можно по блюдам посчитать, ведь и в норму на блюдо входят все дополнительные расходы на мытьё полов, на приём душа персоналом и т.д. Здесь главное правильно определить количество блюд и считать как столовую закрытого типа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2012, 9:44
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А какая разница? Всё равно отдельный выпуск. Тем более детсад..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 6.11.2014, 17:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Fisher_dm @ 12.1.2012, 9:20) *
Уровень выпуска производственных стоков оборудуется выше уровня выпуска хозяйственно-фекальных стоков.


Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, а на сколько выше нужно прокладывать? Где-нибудь это в нормах написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.11.2014, 9:15
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 6.11.2014, 17:04) *
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, а на сколько выше нужно прокладывать? Где-нибудь это в нормах написано?

ИМХО, бессмысленное новое требование..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 7.11.2014, 9:17
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 7.11.2014, 10:15) *
ИМХО, бессмысленное новое требование..


Новое требование кого именно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.11.2014, 9:18
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 7.11.2014, 9:17) *
Новое требование кого именно?

СП. В СНиП этого не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 7.11.2014, 9:21
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 7.11.2014, 10:18) *
СП. В СНиП этого не было.


А не подскажите пунктик? rolleyes.gif

Цитата(Львиное сердце @ 7.11.2014, 10:20) *
А не подскажите пунктик? rolleyes.gif

Нашел, СП 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.3.6.1079-01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.11.2014, 9:27
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 7.11.2014, 9:21) *
А не подскажите пунктик? rolleyes.gif

пп.17.13. пп.15.2 СНиП 2.04.01-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 7.11.2014, 9:33
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 7.11.2014, 10:27) *
пп.17.13. пп.15.2 СНиП 2.04.01-85


Спасибо, раздельные выпуски делаем точно.
А вот про то, что они должны быть на разных уровнях не слышал... Условие прописали, а какую именно разницу в отметках не захотели...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 7.11.2014, 11:08
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



СП 2.3.6.1079-01

В организациях запрещается использовать привозную воду.
3.5. При отсутствии горячей или холодной воды организация приостанавливает свою работу.

Получается летнего отключения на прафилактику в общепите быть недолжно?
Иначе он не должен работать?
А как же использование бойлера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.11.2014, 12:00
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(PesPes @ 7.11.2014, 11:08) *
СП 2.3.6.1079-01

В организациях запрещается использовать привозную воду.
3.5. При отсутствии горячей или холодной воды организация приостанавливает свою работу.

Получается летнего отключения на прафилактику в общепите быть недолжно?
Иначе он не должен работать?
А как же использование бойлера?

Есть горячая вода из бойлера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 7.11.2014, 13:30
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



значит бойлер можно, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_II
сообщение 15.11.2014, 20:07
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250739



Чтобы не засорялся быстро. laugh.gif

Сообщение отредактировал Alexander_II - 15.11.2014, 20:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 7:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных