|
  |
Разрежение на входе вентустановки, Как перераспределить поток в галерее? |
|
|
|
12.1.2012, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009

|
Уважаемые коллеги, возможно кто-нибудь посоветует возможные методу борьбы с моей проблемой (сразу оговорюсь, я специалист по системам автоматики): 9-этажное здание в старом фонде. После длительной 15 летней реконструкции. Вентиляционная шахта идет идет в подвал, в галерею всаса (помещение, высотой метра 2, шириной 1,2 и длинной 5), где из этой галереи забирают воздух четыре приточные установки, работающие на разные помещения здания (от пекарни до офисов). Воздухозаборы установок по две с каждой стороны галереи, входные заслонки установок в полуметре от галереи. Проблема в следующем: воздухозабор установки работающая на пекарню (наиболее мощная) и самая дохлая установка установка для работы на офисы расположены напротив друг друга. Соответственно, установка пекарни за счет своего всаса создает разряжение перед установкой офисов (3 и 4 установки работаеют нормально, они на другом конце камеры галереи). Я предложил заказчику установить частотник на пекарню и уменьшить мощность установки, но они не хотят уменьшать мощность вентииляторов пекарни. Существуют ли какие-либо механические способы перераспределить поток в галерее и избавится от разрежения на установке, работающей на офисы?
Сообщение отредактировал Lenprom - 12.1.2012, 13:43
|
|
|
|
|
12.1.2012, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Да, увеличить шахту, либо поставить вентилятор на шахту, ну это будет вообще сложно, а так разнести вентиляторы, забор воздуха на офисы взять из другого места, в вашем случае не хватает сечение шахты... Либо воздуховодами от установок офисов подняться до верха шахты и там уже за ее приделами забирать воздух
Сообщение отредактировал alexius_sev - 12.1.2012, 13:46
|
|
|
|
|
12.1.2012, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009

|
Так это же старый фонд. Там эта шахта бетонная и идет на крышу здания.  Я не могу ее расширить. И воздухозабор из другого места старого фонда в капитальных перекрытиях сделать не могу  Цитата(alexius_sev @ 12.1.2012, 14:45)  Либо воздуховодами от установок офисов подняться до верха шахты и там уже за ее приделами забирать воздух Т.е. если вытянуть воздухозабор подальше от всаса мощной установки, то это поможет?
|
|
|
|
|
12.1.2012, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Lenprom @ 12.1.2012, 15:22)  Т.е. если вытянуть воздухозабор подальше от всаса мощной установки, то это поможет? Поможет, если вытяните за пределы шахты, но упадет мощность вентустановки в плане напора и расхода...надо считать, что бы понять какие диаметры нужны воздуховодов...Ну а так просто вентилятор влиять уже никак не будет на приточне системы офисов Скажите сечение шахты, и марки вентиляторов, а если есть еще у вас проекты вентиляции , то скажите напор и расход вент. систем
Сообщение отредактировал alexius_sev - 12.1.2012, 14:28
|
|
|
|
|
12.1.2012, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Нарисуйте как это выглядит. В принципе может быть, добавив пару пластин можно перераспределить потоки.
|
|
|
|
|
12.1.2012, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(daddym @ 12.1.2012, 15:57)  Нарисуйте как это выглядит. В принципе может быть, добавив пару пластин можно перераспределить потоки. Не думаю, что пластинами поможешь, можно воздухозабор просто вывести в другое место, если жалко тянуть воздуховоды по шахте, просто раздражение создаваемого большим вентилятором, намного больше напора вентиляторов офиса...да и кто в шахте пластины будет делать?! Найдите вентиляционщика и с ним, сидя в баре, решите проблему!!!
Сообщение отредактировал alexius_sev - 12.1.2012, 15:10
Прикрепленные файлы
_____.pdf ( 2,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
|
|
|
|
|
12.1.2012, 15:07
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Тут не потоки перераспределять, а каналы отделять надо, полностью разделяя по всей протяжённости. Но есть в таком случае риск "посадить" производительность системы за счёт повышения сопротивления на воздухозаборе, выше писалось.
|
|
|
|
|
12.1.2012, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
если есть у вас заслонка перед вентилятором большим (а если нет, то лезьте в шахту и фанерой перекойте часть отверстия для забора воздуха) играясь сечением , выйдите примерно на рабочую точку для всех ваших систем, когда будет что-то дуть для офисов,и тогда поймете, хватит ли этого пекарне...Если всех устроит, то поставить частотник, а если нет, то только разделять!!!
Сообщение отредактировал alexius_sev - 12.1.2012, 15:16
|
|
|
|
|
12.1.2012, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009

|
Цитата(alexius_sev @ 12.1.2012, 15:26)  Скажите сечение шахты, и марки вентиляторов, а если есть еще у вас проекты вентиляции , то скажите напор и расход вент. систем Вентсистемы проектировались 15 лет назад, поставлялись турками 10 лет назад (очень старые VTS), пускались в конце 2010 года и толком не эксплуатировались. Попробую в понедельник найти старый проект с марками вентиляторов и замерить шахту, но расчеты расхода вряд-ли найти удастся...
|
|
|
|
|
12.1.2012, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Уточните размеры и живое сечение воздухозаборных решеток, возможно на них большие потери давления. А также расходы воздуха, размеры шахты и воздухозаборной камеры. А лучше нарисуйте, так будет понятнее.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|