Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Использование тепла конденсаторного блока
Wayfarer
сообщение 5.4.2018, 16:43
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 1.5.2012
Пользователь №: 149200



На самом деле да, первое ,что приходит на ум - это утечки. Но, ведь объем заправки хладагента не сильно меняется и он небольшой. Помещение ЦХМ тоже не меняется...

Вопрос возврата масла тоже решаемый, это уже технический нюанс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 6.4.2018, 6:19
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Цитата(Wayfarer @ 5.4.2018, 14:00) *
Соответственно вопрос, какие риски и нюансы могут быть?

Рёв от вентилятора в помещении такой, что мороженые куры поднимаются в ужасе из ларей.
Поэтому нужен частотник и ограничение оборотов 30-40 Гц (по обстоятельствам).
Даже с ограничением скорости, поток воздуха колышет всякие ценники и баннеры, что не даёт магазину возможности встать под охрану ночью.
Поток воздуха сушит всякие пирожки и булочки на выпечке.
Автоматическое переключение с помещения на улицу и наоборот - обязательно. Иначе предъявят либо потёкший шоколад, либо сопливых продавцов.
Это основные риски и нюансы.

Проблемы с возвратом масла? Нет, не встречали, да и с чего?

И действительно:
Цитата(Woodcuter @ 5.4.2018, 17:27) *
Боязнь протечек - ну я хз - тоесть внутренняя разводка с Н холодильников вас до этого не пугала, а теперь установка одного дополительного устройства вас стала пугать?

Есть более изящное решение с тем же смыслом, в Томске контора "Мони". Посмотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wayfarer
сообщение 6.4.2018, 12:33
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 1.5.2012
Пользователь №: 149200



Цитата(Barbus @ 6.4.2018, 6:19) *
Рёв от вентилятора в помещении такой, что мороженые куры поднимаются в ужасе из ларей.
Поэтому нужен частотник и ограничение оборотов 30-40 Гц (по обстоятельствам).
Даже с ограничением скорости, поток воздуха колышет всякие ценники и баннеры, что не даёт магазину возможности встать под охрану ночью.
Поток воздуха сушит всякие пирожки и булочки на выпечке.
Автоматическое переключение с помещения на улицу и наоборот - обязательно. Иначе предъявят либо потёкший шоколад, либо сопливых продавцов.
Это основные риски и нюансы.

Проблемы с возвратом масла? Нет, не встречали, да и с чего?

И действительно:

Есть более изящное решение с тем же смыслом, в Томске контора "Мони". Посмотрите.


Спасибо! Да, вот в этом-то и кроется суть вопроса: есть ли возможность ставить конденсаторы внутри (допустим, малошумные) без использования блоков рекуперации с независимым водяным/гликолевым контуром.

Решение с "модулем утилизации" принципиально мне знакомо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necroz
сообщение 16.4.2018, 23:52
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.6.2014
Пользователь №: 236751



Цитата(Wayfarer @ 5.4.2018, 10:00) *
Коллеги, добрый день!

Постараюсь возродить тему тринадцатилетней давности...

Имеется не новая идея использования теплоты конденсации для обогрева торговых и подсобных помещений. Условно суть в том, что для среднетемпературных камер поставим два конденсатора, внутренний и наружный, которые будут переключаться автоматически (зимой - внутренний). Допустим, тепла конденсации полностью хватает на компенсацию теплопотерь помещений.

Соответственно вопрос, какие риски и нюансы могут быть? Насколько правомерно применять такие системы и размещать конденсаторы внутри с точки зрения НД (помещения с массовым пребыванием людей, не с массовым, производственных помещений различных категорий по пожарной опасности)?

Заранее благодарю за ответы.

PS R507 или R404


Идея хорошая, подобную систему ранее продвигала компания Hoval для гипермаркетов.
Не знаю причину, но теперь перестала продвигать, видимо не взлетело.
Есть некие моменты которые смущают в этой схеме, основной из них - нестабильность температуры конденсации, дополнительные сложности при необходимости одновременного функционирования конденсатора в приточке и уличного конденсатора (в переходный период) и опять же поддержание стабильной температуры конденсации при этом.

Идеальный вариант водоохлаждаемый конденсатор и сброс тепла в ПУ и/или на улицу.

С точки зрения норм то прочитайте EN378-1, там все подробно описано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных