> Обеззараживание воды в системе ГВС
олешка
сообщение 19.1.2012, 14:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 18.12.2009
Из: Ивановская обл., г. Фурманов
Пользователь №: 42828



Всем привет!
Вот какой вопросик возник: существует ли какие то нормы (графики), которые определяют время и температуру нагрева воды для обеззараживание.
Т.к. возникновение в системах ГВС застойных зон с относительно низкой температурой приводит к размножению микроорганизмов, в том числе – болезнетворных; отложения биологического происхождения отрицательно влияют на работоспособность сетей и оборудования
и чтобы от них избавиться надо через какое то время поднять температуру воды до определенной величины на определенное время. Какую величину и на какое время???
Подскажите, пожалуйста, мне разобраться в этом вопросе? Стоит заострять на это внимание?
Заранее благодарен за ответы!!!
---
С уважением, Олег.

Сообщение отредактировал олешка - 19.1.2012, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 19.1.2012, 17:36
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Не знаю как в теории, но на практике, особенно в старых районах, воду, в-принципе, не могут нормативно нагретой держать, какие уж там плановые повышения температур...
И потом, если есть участки с плохой циркуляцией(или где вообще оная отсутствует), то повышение температуры в ИТП или ЦТП мало эффективный метод...до небёс воду не нагреешь...есть же разумные пределы...
PS: для конкретных зданий в частных случаях так делают, слышал по крайней мере...регламентом не интересовался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.1.2012, 17:55
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



И иски в суд от ошпаренных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 19.1.2012, 18:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(олешка @ 19.1.2012, 14:16) *
надо через какое то время поднять температуру воды до определенной величины на определенное время. Какую величину и на какое время???

ЕМНИП, немцы с Висмана для санитарной обработки бойлера нагревают до 80 градусов (это помню точно) раз в неделю (это не уверен, что помню точно). Время "экспозиции", ИМХО, небольшое - в пределах 5 - 10 минут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karrimdra
сообщение 19.1.2012, 19:59
Сообщение #5


Отдыхающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392



Я тут тему про легионеллы делал) в мусорке или ещё где, но вам судя по теме надо их завикипедить, там расписано за какое время при каких температурах они дохнуть)
Там кстати в теме график был)

Зачем шпарить, циркуляцию делать. В том элитном доме что без СРо бал сдан, была циркуляция ГВС, там правда бойлеры были в доме, тобиш вода всегда на 70гр держалась.

Сообщение отредактировал Karrimdra - 19.1.2012, 20:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.1.2012, 20:04
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Karrimdra @ 19.1.2012, 20:59) *
Я тут тему про легионеллы делал)

А-а-а, эт Вы у нас спец полегионеллам smile.gif Я запамятовал biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karrimdra
сообщение 19.1.2012, 20:51
Сообщение #7


Отдыхающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392



Цитата(andrey R @ 19.1.2012, 21:04) *
А-а-а, эт Вы у нас спец полегионеллам smile.gif Я запамятовал biggrin.gif

Я не спец, меня просто увлек этот вопрос) и мне было интересно в нем разобраться.
Я вообще человек разносторонний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.1.2012, 21:00
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вы еще про сланцевый газ почитайте, озоновые дыры от фреона и пророчества майя smile.gif Страшно увлекательно biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karrimdra
сообщение 19.1.2012, 21:15
Сообщение #9


Отдыхающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392



Цитата(andrey R @ 19.1.2012, 22:00) *
Вы еще про сланцевый газ почитайте, озоновые дыры от фреона и пророчества майя smile.gif Страшно увлекательно biggrin.gif

Обязательно, сразу.
Однако ископаемые и история меня щас не увлекает, а вот озоновые дыры касаются нас всех.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anderlanch
сообщение 22.1.2012, 14:47
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55613



Там в конце есть информация по обеззараживанию.
http://www.rosstroyizdat.ru/upload/iblock/...all-small-4.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
олешка
сообщение 24.1.2012, 13:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 18.12.2009
Из: Ивановская обл., г. Фурманов
Пользователь №: 42828



Всем спасибо за ответы, по обеззараживанию я все решил!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 24.1.2012, 13:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Да в общем пара СанПиНов есть...

Общий на водоснабжение СанПиН 2.1.4.1074-01
И изменение к нему по горячей воде СанПиН 2.1.4.2496-09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274