Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> устранение утечки пара, возможность устранения утечки пара без останова паропровода
GGI
сообщение 22.1.2012, 15:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.1.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 137003



Приветствую.
Просьба поделиться информацией и опытом, если таковой был, устранения утечек пара без отключения паропровода (на ходу).
использования термопаст, герметиков, спец. материалов.
Исходные данные.
паропровод насыщенного пара с технологических печей.
Темп. = 330 град.Ц.
Давление = 120 кгс/см2
Пропуск в сальник арматуры.
Предварительная оценка утечки позволяет говорить об экономии 2-х млн. рублей до момента ее устранения в капитальный ремонт (ориентир - 6-7 месяцев)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 22.1.2012, 21:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Интесно послушать как на живую при 120 атм устраняются утечки.
Насколько я знаю никак.

Сообщение отредактировал prant - 22.1.2012, 21:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.1.2012, 9:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Люди гибнут за металл...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 23.1.2012, 9:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



давление странное.....пар с системы СИО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 23.1.2012, 11:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
давление странное.....пар с системы СИО?

я не знаю что такое системы СИО, но пар энергетический, больше нигде такое давление не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 23.1.2012, 12:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



СИО - системы испарительного охлаждения. Я с этим сталкивался вот и спросил. А что за печи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blekmor
сообщение 23.1.2012, 13:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 18.10.2010
Пользователь №: 76813



На той неделе были у нас представители одной фирмы по компаудным технологиям ликвидации утечек -принцип обечайка (часто сложной формы) высокотемпературный (вулканизирующий) компаунд под давлением, в т.ч. и на такое давление ,
Посмотрите:http://www.intratool.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GGI
сообщение 24.1.2012, 21:37
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.1.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 137003



Цитата(Август @ 23.1.2012, 13:08) *
А что за печи?

технологические. химическое производство.

Цитата(blekmor @ 23.1.2012, 14:16) *
На той неделе были у нас представители одной фирмы по компаудным технологиям ликвидации утечек -принцип обечайка (часто сложной формы) высокотемпературный (вулканизирующий) компаунд под давлением, в т.ч. и на такое давление ,
Посмотрите:http://www.intratool.ru/

большое спасибо за информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blekmor
сообщение 26.1.2012, 7:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 18.10.2010
Пользователь №: 76813



Цитата
технологические. химическое производство.


Случаем не пиролиз ,например в г.Кстово?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GGI
сообщение 27.1.2012, 11:09
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.1.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 137003



случаем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евсеенко Сергей
сообщение 2.2.2012, 15:26
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2012
Пользователь №: 138530



Аварийные утечки пара под давлением устраняются легко и надёжно.
http://www.npl38080.ru/?mod=content&id=3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евсеенко Сергей
сообщение 2.2.2012, 15:59
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2012
Пользователь №: 138530



Сальник арматуры засверливается, нарезается резьба, подсоединяется специальный клапан. Через клапан в сальниковую камеру нагнетается термопаста «СТОП» до полного устранения пропуска пара. Аналогичные работы проводились на ПКК УКК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GGI
сообщение 3.2.2012, 21:41
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.1.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 137003



Сергей, вы представитель этой фирмы или имели опыт работы с ними?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евсеенко Сергей
сообщение 5.2.2012, 11:52
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2012
Пользователь №: 138530



Я представитель фирмы специализирующейся на устранении пропусков пара под давлением. С 1986 года.

http://www.youtube.com/watch?v=W9H7iJvhR-Y
http://www.youtube.com/watch?v=qazKzfBc1NI...der&list=UL
https://picasaweb.google.com/11135287341522...feat=directlink

Мы имеем опыт (успешный) работы на Вашем предприятии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных