Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: устранение утечки пара
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
GGI
Приветствую.
Просьба поделиться информацией и опытом, если таковой был, устранения утечек пара без отключения паропровода (на ходу).
использования термопаст, герметиков, спец. материалов.
Исходные данные.
паропровод насыщенного пара с технологических печей.
Темп. = 330 град.Ц.
Давление = 120 кгс/см2
Пропуск в сальник арматуры.
Предварительная оценка утечки позволяет говорить об экономии 2-х млн. рублей до момента ее устранения в капитальный ремонт (ориентир - 6-7 месяцев)
prant
Интесно послушать как на живую при 120 атм устраняются утечки.
Насколько я знаю никак.
Галиев
Люди гибнут за металл...
Август
давление странное.....пар с системы СИО?
prant
Цитата
давление странное.....пар с системы СИО?

я не знаю что такое системы СИО, но пар энергетический, больше нигде такое давление не нужно.
Август
СИО - системы испарительного охлаждения. Я с этим сталкивался вот и спросил. А что за печи?
blekmor
На той неделе были у нас представители одной фирмы по компаудным технологиям ликвидации утечек -принцип обечайка (часто сложной формы) высокотемпературный (вулканизирующий) компаунд под давлением, в т.ч. и на такое давление ,
Посмотрите:http://www.intratool.ru/
GGI
Цитата(Август @ 23.1.2012, 13:08) *
А что за печи?

технологические. химическое производство.

Цитата(blekmor @ 23.1.2012, 14:16) *
На той неделе были у нас представители одной фирмы по компаудным технологиям ликвидации утечек -принцип обечайка (часто сложной формы) высокотемпературный (вулканизирующий) компаунд под давлением, в т.ч. и на такое давление ,
Посмотрите:http://www.intratool.ru/

большое спасибо за информацию.
blekmor
Цитата
технологические. химическое производство.


Случаем не пиролиз ,например в г.Кстово?
GGI
случаем
Евсеенко Сергей
Аварийные утечки пара под давлением устраняются легко и надёжно.
http://www.npl38080.ru/?mod=content&id=3
Евсеенко Сергей
Сальник арматуры засверливается, нарезается резьба, подсоединяется специальный клапан. Через клапан в сальниковую камеру нагнетается термопаста «СТОП» до полного устранения пропуска пара. Аналогичные работы проводились на ПКК УКК.
GGI
Сергей, вы представитель этой фирмы или имели опыт работы с ними?
Евсеенко Сергей
Я представитель фирмы специализирующейся на устранении пропусков пара под давлением. С 1986 года.

http://www.youtube.com/watch?v=W9H7iJvhR-Y
http://www.youtube.com/watch?v=qazKzfBc1NI...der&list=UL
https://picasaweb.google.com/11135287341522...feat=directlink

Мы имеем опыт (успешный) работы на Вашем предприятии.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.