Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Управление с помощью модуля ввода/вывода
RobCha
сообщение 25.1.2012, 16:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 5.1.2011
Пользователь №: 88388



Предположим, необходимо включить светильник, который будет управляться с помощью модуля ввода/вывода через SCADA. Диспетчер включает на странице SCADA свет, дальше SCADA через OPC сервер меняет значение переменной (пусть будет nviSwitch01), контакт замыкается и свет включается. Через какое-то время происходит сбой питания модуля ввода/вывода, модуль перезагружается, и значение nviSwitch01 становится равным Null, что в тоге приводит к отключению света. Хочется, чтоб значение nviSwitch01 оставалось таким же, как и до перезагрузки.

Каким образом можно решить данную задачу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 25.1.2012, 18:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



По хорошему решать это необходимо на низовом уровне.
Модули предназначенные для управления освещением зачастую содержат в конфигурации возможность настроить поведение канала при пропадании/восстановлении питания.
Если такой функциональности нет, то ее следует реализовать.

Если решть на верхнем уровне, то примите во нимание сбой канала связи или верхнего уровня.
В этом случае верхний уровнь во время отсутствия связи и занть не будет в какое состояние пользователь перевел канал управляя не через СКАДА а на нижнем уровне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RobCha
сообщение 26.1.2012, 17:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 5.1.2011
Пользователь №: 88388



А если между модулем ввода/вывода и SCADA добавить эшелоновский SmartServer (или аналог от лойтек). Возможно ли решить мою задачу с помощью функционала SmartServer?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JustForLulz
сообщение 28.1.2012, 21:58
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.1.2012
Пользователь №: 137852



Со Смартсервером можно делать практически все, что угодно. Только для этого нужно внимательно читать документацию, немного кодить на cpp, чуть-чуть разбираться в wsdl и знать web-сервисы Смартсервера ;-)

Вот только от сбоев никто не застрахован, увы..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 28.1.2012, 23:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Так это и будет решение на низовом уровне.
Не обязательно использовать SmartServer. Все зависит от кол-ва каналов и сложности задачи.
Для малого кол-ва можно использовать дешевый LON ПЛК (например, Segnetics либо ELKA BC20).

Нам ведь Ваша задача полностью неизвестна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RobCha
сообщение 31.1.2012, 9:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 5.1.2011
Пользователь №: 88388



Мне и самому пока не известна полностью задача. Но примерное направление по решению я получил (скорее всего, использование контроллера Segnetics).
А окончательное решение буду принимать уже по мере конкретизации задачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaveckiy
сообщение 1.2.2012, 1:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 22.2.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881



В нормальных модулях реле есть специальный конфигурационный параметр, отвечающий за состояние реле после ряда событий (пропадание шины - если LPT, пропадание питания и т.д.).

Я помню у SVEA был классный 12-канальный модуль реле заточеный под управление освещением, так там примелялись бистабильные реле (даже при сняти питания контакты не размыкались) и были конфигурационные параметры для реакция на пропадание питания или LPT шины.

Сообщение отредактировал Kaveckiy - 1.2.2012, 1:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных