> Материал трубопровода В2 с морской водой
Н.В.
сообщение 25.1.2012, 16:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 102464



Всем привет! Столкнулся с такой проблемой... У меня в противопожарном водопроводе морская вода (из Азовского моря). На наружной сети применяю полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001, это где подземная прокладка. Но на площадку я буду тянуть по эстакаде.
Вопрос: какой материал труб выбрать для наружных трубопроводов на эстакаде и для внутренней сети. Нержавейка отпадает, как и медные))) Думаю о оцинкованных трубопроводах, но как быть местами сварки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2012, 9:54
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Так по эстакаде сухотруб наверное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Н.В.
сообщение 31.1.2012, 10:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 102464



Не, сухотрубы на хочу делать. Пожарка промпредприятия на сухотрубе - не серьёзно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 31.1.2012, 10:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Н.В. @ 31.1.2012, 11:12) *
Пожарка промпредприятия на сухотрубе - не серьёзно...

Это почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2012, 11:53
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Н.В. @ 31.1.2012, 11:12) *
Не, сухотрубы на хочу делать. Пожарка промпредприятия на сухотрубе - не серьёзно...

А обогрев серьёзно? Или на Майами? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Н.В.
сообщение 31.1.2012, 21:58
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 102464



Цитата(aminopower @ 31.1.2012, 10:30) *
Это почему?

Промпредприятие с несколькими пожароопасными цехами на сухотрубе? Во время пожара через сколько появится вода в ПГ и ПК? и вообще появится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Н.В.
сообщение 31.1.2012, 22:06
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 102464



Цитата(Serg Ivanov @ 31.1.2012, 11:53) *
А обогрев серьёзно? Или на Майами? rolleyes.gif

а что вас смущает? электроэнергия? много не получится, да и по сравнению с моим другим оборудование (потребляется около 700кВт) это мелочь. пусть греется... по эстакаде пожарка пойдёт до площадки (метров 500), потом в землю будем нырять, а может и до площадки. Больше интересует вопрос про метериалл трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 31.1.2012, 22:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Начните с теплоспутника. Если тепло (на Азове разве холодно?) то я бы поставил совместно с Т2 или Т3 в изоляции.Трубы оставил бы эти же.
Нет возможности - сейчас есть готовые трубы ПЭ с греющим кабелем и изоляцией.
Траблов нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Н.В.
сообщение 1.2.2012, 9:55
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 102464



Цитата(Никитос @ 31.1.2012, 23:17) *
Начните с теплоспутника. Если тепло (на Азове разве холодно?) то я бы поставил совместно с Т2 или Т3 в изоляции.Трубы оставил бы эти же.
Нет возможности - сейчас есть готовые трубы ПЭ с греющим кабелем и изоляцией.
Траблов нет

Я не переживаю что труба замерзнет, проблем нет с этим. Я переживаю что, морская вода быстро разъесть стальныее трубы. Пластиковую трубу класть на эстакаду? Помоему нельзя.... С внутрянкой что делать? там точно нельзя применять прастик. Где-то раньше видел стальные трубы с внутренним пластиковым покрвтием, может кто-нибудь ссылкой поможет?!
P.S. На Азове расчётная температура -22, а абсолютный минимум ещё меньше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 1.2.2012, 10:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Погуглите трубы с силикатно-эмалевым покрытием. Раза в 2-2,5 дороже обычных стальных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Н.В.
сообщение 3.2.2012, 11:53
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 102464



Всем спасибо! Вопрос решился очень хорошо - изменили ТУ, теперь у меня в пожарке питьевая вода))).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 13:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных