Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Контроллер Siemens RVD110, нужна помощь по наладке
fMclaren
сообщение 26.1.2012, 20:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137491



Есть ли возможность калибровки датчиков температуры в этом контроллере?
Проверка работоспособности датчика температуры? - замер сопротивления на датчике при статической(комнатной) температуре? Какая зависимость тогда? Процентная по шкале от 0 до 1000 Ом? И если обнаружится серьёзное отклонение, то датчик на помойку?
На трубопроводах стоят биметаллические термометры, иногда разница на приборе и термометрах достигает и 20 С.
Гильзы в трубы сделаны в горизонт, невозможно залить отработку.
Что посоветуете?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 27.1.2012, 7:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(fMclaren @ 26.1.2012, 22:47) *
Есть ли возможность калибровки датчиков температуры в этом контроллере?
Проверка работоспособности датчика температуры? - замер сопротивления на датчике при статической(комнатной) температуре? Какая зависимость тогда? Процентная по шкале от 0 до 1000 Ом? И если обнаружится серьёзное отклонение, то датчик на помойку?
На трубопроводах стоят биметаллические термометры, иногда разница на приборе и термометрах достигает и 20 С.
Гильзы в трубы сделаны в горизонт, невозможно залить отработку.
Что посоветуете?
Спасибо.


Калибровка датчиков в данном контроллере не предусмотрена. Состояние можно проверить в строке №141.

Зависимость сопротивления от температуры смотрите в описании на датчики. Выкладываю на QAE21 стр. 3 LGNi1000.

Разница 20 градусов очень большая, возможно действительно неисправен датчик, но сначала проверьте все соединения, возможно плохой контакт. Если гильзы смонтированы горизонтально вместо масла используйте кремнийорганическую пасту, хотя если у вас QAE21.. то обычно ничего не заливают в гильзу, работает корректно и так.

Также выкладываю базовую документацию на RVD110, может пригодиться.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  N1781ru_QAE21.pdf ( 296,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  P2381ru_RVD1____.pdf ( 1,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 27.1.2012, 12:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Для начала убедитесь, что тип датчика в настройках контроллера у вас соответствует типу датчика реально установленного. А то был у нас случай, два раза датчик меняли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fMclaren
сообщение 27.1.2012, 14:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137491



Цитата(marhan @ 27.1.2012, 8:47) *
Состояние можно проверить в строке №141.

У меня в этой строке показание : 0-15 С
Цитата(marhan @ 27.1.2012, 8:47) *
Разница 20 градусов очень большая, возможно действительно неисправен датчик, но сначала проверьте все соединения, возможно плохой контакт. Если гильзы смонтированы горизонтально вместо масла используйте кремнийорганическую пасту, хотя если у вас QAE21.. то обычно ничего не заливают в гильзу, работает корректно и так.

Гильзы я имел в виду у биметалла, у них инертность большая по отношению к ТСМ. В динамике невозможно посмотреть, поэтому я хотел вытащить датчик ТСМ и посмотреть по комнатной температуре, что показывать будет.
Цитата(Rapid @ 27.1.2012, 13:49) *
Для начала убедитесь, что тип датчика в настройках контроллера у вас соответствует типу датчика реально установленного. А то был у нас случай, два раза датчик меняли.

В описалове к контроллеру сказано, что если не тот тип датчика то контроллер выдаст ошибку.

Ещё несколько вопросов:
1. Переключение насосов по времени я так понимаю нет в нём или что-то пропустил?

2.Есть ли возможность посмотреть на дисплее значение температуры первичной обратки(датчик В7)?

3. Слишком быстро крутится-вертится biggrin.gif клапан на подаче тепносителя на бойлер вентиляции.
К примеру при задании на регулирование в 72 С и снижении температуры ниже этой отметки клапан открывается в несколько этапов, но происходит это достаточно быстро, и температура улетает аж за сотку., пока он обратно закрывается.
Хотелось бы сделать так : небольшое открытие(чуть струю дал) и стоит ждёт определенный промежуток времени перед следующим импульсом.
Я так понимаю за это дело отвечают строки:
91, 92,93 - рекомендации по параметрам и какая за что отвечает?
95 и 96 - рекомендации по параметрам?

4. Также проскакивают строки 15 и 16, сразу с 14 на 17. Эти строки отвечают за дату и год. Не могу проставить эти значения. Хотя есть 240 рядом там всё присутствует. В чём причина? Как-то заблокировано?
Спасибо.

Сообщение отредактировал LordN - 30.1.2012, 7:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 30.1.2012, 6:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(fMclaren @ 27.1.2012, 16:28) *
Ещё несколько вопросов:
1. Переключение насосов по времени я так понимаю нет в нём или что-то пропустил?


Контроллер управляет только одним насосом, соотвественно функции переключения по времени у него нет.

Цитата(fMclaren @ 27.1.2012, 16:28) *
2.Есть ли возможность посмотреть на дисплее значение температуры первичной обратки(датчик В7)?


Есть. В режиме индикации параметр №4. №5 датчик В71.

Цитата(fMclaren @ 27.1.2012, 16:28) *
3. Слишком быстро крутится-вертится biggrin.gif клапан на подаче тепносителя на бойлер вентиляции.
К примеру при задании на регулирование в 72 С и снижении температуры ниже этой отметки клапан открывается в несколько этапов, но происходит это достаточно быстро, и температура улетает аж за сотку., пока он обратно закрывается.
Хотелось бы сделать так : небольшое открытие(чуть струю дал) и стоит ждёт определенный промежуток времени перед следующим импульсом.
Я так понимаю за это дело отвечают строки:
91, 92,93 - рекомендации по параметрам и какая за что отвечает?
95 и 96 - рекомендации по параметрам?


91 - время срабатывания привода, должно быть таким какое указано на приводе.
92 и 93 - соответственно пропоциональная и интегральная составляющая PID регулятора, по настройкам очень много написано на форуме, воспользуйтесь поиском.

95 и 96 - это максимальное и минимальное ограничение нагрева, в данном случае они для вас роли не играют. В данных точаках кривая отопления становится горизонтальной, то есть вне зависимости тепература не изменяется.

Цитата(fMclaren @ 27.1.2012, 16:28) *
4. Также проскакивают строки 15 и 16, сразу с 14 на 17. Эти строки отвечают за дату и год. Не могу проставить эти значения. Хотя есть 240 рядом там всё присутствует. В чём причина? Как-то заблокировано?
Спасибо.


Здесь непонятно, никаких блокировок не должно быть, данные строки стандарной настройки, всегда доступны к изменению. Попробуйте просто выключить контроллер на некоторое время а затем снова включить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 0:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных