fMclaren
Есть ли возможность калибровки датчиков температуры в этом контроллере?
Проверка работоспособности датчика температуры? - замер сопротивления на датчике при статической(комнатной) температуре? Какая зависимость тогда? Процентная по шкале от 0 до 1000 Ом? И если обнаружится серьёзное отклонение, то датчик на помойку?
На трубопроводах стоят биметаллические термометры, иногда разница на приборе и термометрах достигает и 20 С.
Гильзы в трубы сделаны в горизонт, невозможно залить отработку.
Что посоветуете?
Спасибо.
marhan
Цитата(fMclaren @ 26.1.2012, 22:47) *
Есть ли возможность калибровки датчиков температуры в этом контроллере?
Проверка работоспособности датчика температуры? - замер сопротивления на датчике при статической(комнатной) температуре? Какая зависимость тогда? Процентная по шкале от 0 до 1000 Ом? И если обнаружится серьёзное отклонение, то датчик на помойку?
На трубопроводах стоят биметаллические термометры, иногда разница на приборе и термометрах достигает и 20 С.
Гильзы в трубы сделаны в горизонт, невозможно залить отработку.
Что посоветуете?
Спасибо.


Калибровка датчиков в данном контроллере не предусмотрена. Состояние можно проверить в строке №141.

Зависимость сопротивления от температуры смотрите в описании на датчики. Выкладываю на QAE21 стр. 3 LGNi1000.

Разница 20 градусов очень большая, возможно действительно неисправен датчик, но сначала проверьте все соединения, возможно плохой контакт. Если гильзы смонтированы горизонтально вместо масла используйте кремнийорганическую пасту, хотя если у вас QAE21.. то обычно ничего не заливают в гильзу, работает корректно и так.

Также выкладываю базовую документацию на RVD110, может пригодиться.
Rapid
Для начала убедитесь, что тип датчика в настройках контроллера у вас соответствует типу датчика реально установленного. А то был у нас случай, два раза датчик меняли.
fMclaren
Цитата(marhan @ 27.1.2012, 8:47) *
Состояние можно проверить в строке №141.

У меня в этой строке показание : 0-15 С
Цитата(marhan @ 27.1.2012, 8:47) *
Разница 20 градусов очень большая, возможно действительно неисправен датчик, но сначала проверьте все соединения, возможно плохой контакт. Если гильзы смонтированы горизонтально вместо масла используйте кремнийорганическую пасту, хотя если у вас QAE21.. то обычно ничего не заливают в гильзу, работает корректно и так.

Гильзы я имел в виду у биметалла, у них инертность большая по отношению к ТСМ. В динамике невозможно посмотреть, поэтому я хотел вытащить датчик ТСМ и посмотреть по комнатной температуре, что показывать будет.
Цитата(Rapid @ 27.1.2012, 13:49) *
Для начала убедитесь, что тип датчика в настройках контроллера у вас соответствует типу датчика реально установленного. А то был у нас случай, два раза датчик меняли.

В описалове к контроллеру сказано, что если не тот тип датчика то контроллер выдаст ошибку.

Ещё несколько вопросов:
1. Переключение насосов по времени я так понимаю нет в нём или что-то пропустил?

2.Есть ли возможность посмотреть на дисплее значение температуры первичной обратки(датчик В7)?

3. Слишком быстро крутится-вертится biggrin.gif клапан на подаче тепносителя на бойлер вентиляции.
К примеру при задании на регулирование в 72 С и снижении температуры ниже этой отметки клапан открывается в несколько этапов, но происходит это достаточно быстро, и температура улетает аж за сотку., пока он обратно закрывается.
Хотелось бы сделать так : небольшое открытие(чуть струю дал) и стоит ждёт определенный промежуток времени перед следующим импульсом.
Я так понимаю за это дело отвечают строки:
91, 92,93 - рекомендации по параметрам и какая за что отвечает?
95 и 96 - рекомендации по параметрам?

4. Также проскакивают строки 15 и 16, сразу с 14 на 17. Эти строки отвечают за дату и год. Не могу проставить эти значения. Хотя есть 240 рядом там всё присутствует. В чём причина? Как-то заблокировано?
Спасибо.
marhan
Цитата(fMclaren @ 27.1.2012, 16:28) *
Ещё несколько вопросов:
1. Переключение насосов по времени я так понимаю нет в нём или что-то пропустил?


Контроллер управляет только одним насосом, соотвественно функции переключения по времени у него нет.

Цитата(fMclaren @ 27.1.2012, 16:28) *
2.Есть ли возможность посмотреть на дисплее значение температуры первичной обратки(датчик В7)?


Есть. В режиме индикации параметр №4. №5 датчик В71.

Цитата(fMclaren @ 27.1.2012, 16:28) *
3. Слишком быстро крутится-вертится biggrin.gif клапан на подаче тепносителя на бойлер вентиляции.
К примеру при задании на регулирование в 72 С и снижении температуры ниже этой отметки клапан открывается в несколько этапов, но происходит это достаточно быстро, и температура улетает аж за сотку., пока он обратно закрывается.
Хотелось бы сделать так : небольшое открытие(чуть струю дал) и стоит ждёт определенный промежуток времени перед следующим импульсом.
Я так понимаю за это дело отвечают строки:
91, 92,93 - рекомендации по параметрам и какая за что отвечает?
95 и 96 - рекомендации по параметрам?


91 - время срабатывания привода, должно быть таким какое указано на приводе.
92 и 93 - соответственно пропоциональная и интегральная составляющая PID регулятора, по настройкам очень много написано на форуме, воспользуйтесь поиском.

95 и 96 - это максимальное и минимальное ограничение нагрева, в данном случае они для вас роли не играют. В данных точаках кривая отопления становится горизонтальной, то есть вне зависимости тепература не изменяется.

Цитата(fMclaren @ 27.1.2012, 16:28) *
4. Также проскакивают строки 15 и 16, сразу с 14 на 17. Эти строки отвечают за дату и год. Не могу проставить эти значения. Хотя есть 240 рядом там всё присутствует. В чём причина? Как-то заблокировано?
Спасибо.


Здесь непонятно, никаких блокировок не должно быть, данные строки стандарной настройки, всегда доступны к изменению. Попробуйте просто выключить контроллер на некоторое время а затем снова включить.