> как бороться с закипанием твердотопливного котла., котел "стропуна" - принудительная- проблема со светом-след. за
flues
сообщение 27.1.2012, 0:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.1.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 137669



Господа! посоветуйте как бороться! котел "СТРОПУНА" отопление с принудительной циркуляцией, из за того что часто вырубают свет следовательно происходит остановка насоса и температура котла ползет вверх! в итоге приходится, уходя на работу, притушать котел или вообще его останавливать! Вопрос -как автоматизировать остановку температуры в случае выкл. электроэнергии? заранее при много благодарен! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.1.2012, 2:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



ИБП на насос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flues
сообщение 27.1.2012, 7:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.1.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 137669



Спасибо! с ибп совсем запутался -вопрос данный прорабатывал из продовцов ИБП такую подборку делуют что ряд аккумуляторов получаеться ого-го и цена комплекта следовательно такая же! свет могут вырубить на час а могут на 8 часов. котел длительного горения ,насос ватт 80, какую емкость нужно набрать для ИБП чтобы держали 8-12 часов.!!??? на 12 вольт понятно как считать! а с преоброзователем на 220 меняеться что-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.1.2012, 7:54
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(flues @ 27.1.2012, 0:05) *
Господа! посоветуйте как бороться! котел "СТРОПУНА" отопление с принудительной циркуляцией, из за того что часто вырубают свет следовательно происходит остановка насоса и температура котла ползет вверх! в итоге приходится, уходя на работу, притушать котел или вообще его останавливать! Вопрос -как автоматизировать остановку температуры в случае выкл. электроэнергии? заранее при много благодарен! helpsmilie.gif
Переделать систему на возможность работы с естественной циркуляцией или резервировать питание (упээсник ставить помощнее, чтобы несколько часов мог насос крутить).
Но лучше переделать систему, насос тоже ведь однажды может сказать: "Хватит это терпеть!"©

Сообщение отредактировал HeatServ - 27.1.2012, 7:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.1.2012, 14:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Никакого Ого го не выходит. Нагрузка 80 Вт и .. далее как с компом,но срок на 12 часов. Но уходите ли вы из дому на столько и всегда ли в худшее время отключат энергию и стабильна ли закладка топлива в котел, что его мощность выдаваемая держится на первоначальном уровне.....а не нравится, так за это время не один генератор можно запустить и еще холодильник к нему подключить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexxKlim
сообщение 8.2.2012, 11:06
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 138148



Аккумулирующая ёость - вот решение ваших проблем.
http://www.teplobak.com.ua/
bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.2.2012, 11:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



А почему 80Вт -что за жд такой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 8.2.2012, 20:02
Сообщение #8


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Попробуйте увеличить давление в системе! У меня подобная ситуация была, рабочее давление перед котлом 1,5 бара но видать котел был "НЕМНОЖКО" забит потому при остановках насоса подкипал, а иногда даже постреливал теплообменник. Поднял давление в системе до 2,7 и все стало нормально. (уломать заказчика на чистку котла пока что не удалось rolleyes.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 8.2.2012, 22:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(flues @ 27.1.2012, 8:03) *
...какую емкость нужно набрать для ИБП чтобы держали 8-12 часов.!!??? на 12 вольт понятно как считать! а с преоброзователем на 220 меняеться что-то?

У меня в старом компьютерном ИБП сдохла АКБ 0,7А*ч, подключил внешнюю 2,2А*ч, всё работает (т.е. новый мощный ИБП покупать не надо). На 80Вт потребления будет забирать с АКБ около 10А (КПД 2/3), т.е. моих 2,2А*ч Вам бы хватило на 2,2/10=0,22часа (13 минут).
Если подключить обычный автомобильный 55А*ч, то 55/10=5,5часов. Это для расчёта времени резервирования.
Только компьютерный ИБП от одного отключения электричества до другого не сможет зарядить АКБ, зарядный ток мал (0,7*0,3= 0,02 ампера). Только компенсировать саморазряд АКБ сможет. А заряжать - обычной зарядкой. Либо покупать дорогой ИБП, пусть сам заряжает.
PS
Почему-то вспомнился из советских времён аэратор для аквариума, взамен компрессора, из двух банок, где из верхней вода перетекает в нижнюю и выдавливает воздух по трубке на распылитель... 21 век, скоро циркуляционный насос на дровах придумаем. Растопил котёл, растопил насос, и пошёл спокойно на работу...

Сообщение отредактировал and - 8.2.2012, 22:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.2.2012, 22:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(flues @ 27.1.2012, 4:03) *
Спасибо! с ибп совсем запутался -вопрос данный прорабатывал из продовцов ИБП такую подборку делуют что ряд аккумуляторов получаеться ого-го и цена комплекта следовательно такая же! свет могут вырубить на час а могут на 8 часов. котел длительного горения ,насос ватт 80, какую емкость нужно набрать для ИБП чтобы держали 8-12 часов.!!??? на 12 вольт понятно как считать! а с преоброзователем на 220 меняеться что-то?

Так Вы про мощность и не ответили, а ИБП нужно покупать без аккумуляторов и подключать автомобильный 63 А.ч. ихватит на 10 часов работы даже 80 Ваттного насоса. А в коттедже и 40 Ватт должно хватать, а можно еще и секции скоростей переключать через промежуточное реле в случае пропадания напряжения (например со 2 на 1 скорость).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 8.2.2012, 23:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Можете попробовать поставить модуль Пельтье + инвертер - по идее для насоса его должно хватить - т.е. пока есть тепло будет и электричество. Сам не ставил и как будет работать не могу сказать. Слышал, что некоторые ставят как раз на твердотопливный котёл, но отзывы противоречивые от "супер" до "зря выбросили деньги". Проще наверное не здесь спрашивать, на http://www.forumhouse.ru/forums/162/ - там как раз многие с Вашей ситуацией сталкиваются и есть практика+решение+цены+фотографии как собрать самому smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 8.2.2012, 23:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



модули http://www.kryotherm.ru/ru/?tid=139

печь http://www.kryotherm.ru/ru/?tid=127

2 модуля по 25Вт, жаль не водогрейный котёл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
myshkinfever
сообщение 10.7.2015, 14:10
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.7.2015
Пользователь №: 272701



Когда выбирал котел для своего дома, читал много отзывов и консультировался о ТТ котлах отопления. Слышал и о такой проблеме с котлами данной фирмы, поэтому и побоялся брать, хотя уже готов был заказывать. В итоге, купил котел длительного горения Gefest в Инсталтрейд. За год пользования никаких проблем не замечалось, очень удобен и прост в использовании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.7.2015, 14:20
Сообщение #14


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(myshkinfever @ 10.7.2015, 14:10) *
Когда выбирал котел для своего дома, читал много отзывов и консультировался о ТТ котлах отопления. Слышал и о такой проблеме с котлами данной фирмы, поэтому и побоялся брать, хотя уже готов был заказывать. В итоге, купил котел длительного горения Gefest в Инсталтрейд. За год пользования никаких проблем не замечалось, очень удобен и прост в использовании.
Отключение электричества это проблема фирмы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 10.7.2015, 15:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



ТТкотел должен работать с гравитационной циркуляцией. Остальное - от лукавого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.7.2015, 19:17
Сообщение #16


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Inchin @ 10.7.2015, 15:09) *
ТТкотел должен работать с гравитационной циркуляцией. Остальное - от лукавого.
Это аксиома, закинешь туда килограммов пятьдесят топлива, а электричество отключили, это ж копец что будет в случае "без гравитационки".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 10.7.2015, 19:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Почему уж сразу и копец. Кипение бытового котла не армагеддон, хотя приятного мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.7.2015, 19:39
Сообщение #18


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 10.7.2015, 19:29) *
Почему уж сразу и копец. Кипение бытового котла не армагеддон, хотя приятного мало.
Ладно, пусть будет армагеддец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 10.7.2015, 20:19
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(HeatServ @ 10.7.2015, 19:39) *
Ладно, пусть будет армагеддец.


Согласен. А если система еще и закрытая, да еще и из пластиковых труб, то уже нужно ждать БП (большого пушного зверька).

П.С. Кстати около года назад смотрел сайт Стропувы. Волосы встали дыбом от ихних предлагаемых схем. Сделаешь по их схемам и точно придёт БП.

Сообщение отредактировал Inchin - 10.7.2015, 20:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.7.2015, 16:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Inchin @ 10.7.2015, 17:19) *
Согласен. А если система еще и закрытая, да еще и из пластиковых труб, то уже нужно ждать БП (большого пушного зверька).

Что такое открытая система для индивидуального отопления? С открытым расширительным баком?
Чем гравитационная схема из пластиковых труб более не аргаменддеционна, по сравнению с системой отопления принудительной циркуляции. Или встречали подающий трубопровод от котла пластиковый??
Каждый кто эксплуатирует котлы с принудительной циркуляцией СО, хоть раз, но сталкивался с таким катаклизмом, как кипение котла. Воздхосбросник на группе безопасности только парит неприятно и делает минибаньку в помещении котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных