flues
Господа! посоветуйте как бороться! котел "СТРОПУНА" отопление с принудительной циркуляцией, из за того что часто вырубают свет следовательно происходит остановка насоса и температура котла ползет вверх! в итоге приходится, уходя на работу, притушать котел или вообще его останавливать! Вопрос -как автоматизировать остановку температуры в случае выкл. электроэнергии? заранее при много благодарен! helpsmilie.gif
инж323
ИБП на насос
flues
Спасибо! с ибп совсем запутался -вопрос данный прорабатывал из продовцов ИБП такую подборку делуют что ряд аккумуляторов получаеться ого-го и цена комплекта следовательно такая же! свет могут вырубить на час а могут на 8 часов. котел длительного горения ,насос ватт 80, какую емкость нужно набрать для ИБП чтобы держали 8-12 часов.!!??? на 12 вольт понятно как считать! а с преоброзователем на 220 меняеться что-то?
HeatServ
Цитата(flues @ 27.1.2012, 0:05) *
Господа! посоветуйте как бороться! котел "СТРОПУНА" отопление с принудительной циркуляцией, из за того что часто вырубают свет следовательно происходит остановка насоса и температура котла ползет вверх! в итоге приходится, уходя на работу, притушать котел или вообще его останавливать! Вопрос -как автоматизировать остановку температуры в случае выкл. электроэнергии? заранее при много благодарен! helpsmilie.gif
Переделать систему на возможность работы с естественной циркуляцией или резервировать питание (упээсник ставить помощнее, чтобы несколько часов мог насос крутить).
Но лучше переделать систему, насос тоже ведь однажды может сказать: "Хватит это терпеть!"©
инж323
Никакого Ого го не выходит. Нагрузка 80 Вт и .. далее как с компом,но срок на 12 часов. Но уходите ли вы из дому на столько и всегда ли в худшее время отключат энергию и стабильна ли закладка топлива в котел, что его мощность выдаваемая держится на первоначальном уровне.....а не нравится, так за это время не один генератор можно запустить и еще холодильник к нему подключить.
AlexxKlim
Аккумулирующая ёость - вот решение ваших проблем.
http://www.teplobak.com.ua/
bestbook.gif
испытатель
А почему 80Вт -что за жд такой?
11Therion11
Попробуйте увеличить давление в системе! У меня подобная ситуация была, рабочее давление перед котлом 1,5 бара но видать котел был "НЕМНОЖКО" забит потому при остановках насоса подкипал, а иногда даже постреливал теплообменник. Поднял давление в системе до 2,7 и все стало нормально. (уломать заказчика на чистку котла пока что не удалось rolleyes.gif )
and
Цитата(flues @ 27.1.2012, 8:03) *
...какую емкость нужно набрать для ИБП чтобы держали 8-12 часов.!!??? на 12 вольт понятно как считать! а с преоброзователем на 220 меняеться что-то?

У меня в старом компьютерном ИБП сдохла АКБ 0,7А*ч, подключил внешнюю 2,2А*ч, всё работает (т.е. новый мощный ИБП покупать не надо). На 80Вт потребления будет забирать с АКБ около 10А (КПД 2/3), т.е. моих 2,2А*ч Вам бы хватило на 2,2/10=0,22часа (13 минут).
Если подключить обычный автомобильный 55А*ч, то 55/10=5,5часов. Это для расчёта времени резервирования.
Только компьютерный ИБП от одного отключения электричества до другого не сможет зарядить АКБ, зарядный ток мал (0,7*0,3= 0,02 ампера). Только компенсировать саморазряд АКБ сможет. А заряжать - обычной зарядкой. Либо покупать дорогой ИБП, пусть сам заряжает.
PS
Почему-то вспомнился из советских времён аэратор для аквариума, взамен компрессора, из двух банок, где из верхней вода перетекает в нижнюю и выдавливает воздух по трубке на распылитель... 21 век, скоро циркуляционный насос на дровах придумаем. Растопил котёл, растопил насос, и пошёл спокойно на работу...
испытатель
Цитата(flues @ 27.1.2012, 4:03) *
Спасибо! с ибп совсем запутался -вопрос данный прорабатывал из продовцов ИБП такую подборку делуют что ряд аккумуляторов получаеться ого-го и цена комплекта следовательно такая же! свет могут вырубить на час а могут на 8 часов. котел длительного горения ,насос ватт 80, какую емкость нужно набрать для ИБП чтобы держали 8-12 часов.!!??? на 12 вольт понятно как считать! а с преоброзователем на 220 меняеться что-то?

Так Вы про мощность и не ответили, а ИБП нужно покупать без аккумуляторов и подключать автомобильный 63 А.ч. ихватит на 10 часов работы даже 80 Ваттного насоса. А в коттедже и 40 Ватт должно хватать, а можно еще и секции скоростей переключать через промежуточное реле в случае пропадания напряжения (например со 2 на 1 скорость).
michail_matukin
Можете попробовать поставить модуль Пельтье + инвертер - по идее для насоса его должно хватить - т.е. пока есть тепло будет и электричество. Сам не ставил и как будет работать не могу сказать. Слышал, что некоторые ставят как раз на твердотопливный котёл, но отзывы противоречивые от "супер" до "зря выбросили деньги". Проще наверное не здесь спрашивать, на http://www.forumhouse.ru/forums/162/ - там как раз многие с Вашей ситуацией сталкиваются и есть практика+решение+цены+фотографии как собрать самому smile.gif
and
модули http://www.kryotherm.ru/ru/?tid=139

печь http://www.kryotherm.ru/ru/?tid=127

2 модуля по 25Вт, жаль не водогрейный котёл.
myshkinfever
Когда выбирал котел для своего дома, читал много отзывов и консультировался о ТТ котлах отопления. Слышал и о такой проблеме с котлами данной фирмы, поэтому и побоялся брать, хотя уже готов был заказывать. В итоге, купил котел длительного горения Gefest в Инсталтрейд. За год пользования никаких проблем не замечалось, очень удобен и прост в использовании.
HeatServ
Цитата(myshkinfever @ 10.7.2015, 14:10) *
Когда выбирал котел для своего дома, читал много отзывов и консультировался о ТТ котлах отопления. Слышал и о такой проблеме с котлами данной фирмы, поэтому и побоялся брать, хотя уже готов был заказывать. В итоге, купил котел длительного горения Gefest в Инсталтрейд. За год пользования никаких проблем не замечалось, очень удобен и прост в использовании.
Отключение электричества это проблема фирмы?
Inchin
ТТкотел должен работать с гравитационной циркуляцией. Остальное - от лукавого.
HeatServ
Цитата(Inchin @ 10.7.2015, 15:09) *
ТТкотел должен работать с гравитационной циркуляцией. Остальное - от лукавого.
Это аксиома, закинешь туда килограммов пятьдесят топлива, а электричество отключили, это ж копец что будет в случае "без гравитационки".
испытатель
Почему уж сразу и копец. Кипение бытового котла не армагеддон, хотя приятного мало.
HeatServ
Цитата(испытатель @ 10.7.2015, 19:29) *
Почему уж сразу и копец. Кипение бытового котла не армагеддон, хотя приятного мало.
Ладно, пусть будет армагеддец.
Inchin
Цитата(HeatServ @ 10.7.2015, 19:39) *
Ладно, пусть будет армагеддец.


Согласен. А если система еще и закрытая, да еще и из пластиковых труб, то уже нужно ждать БП (большого пушного зверька).

П.С. Кстати около года назад смотрел сайт Стропувы. Волосы встали дыбом от ихних предлагаемых схем. Сделаешь по их схемам и точно придёт БП.
испытатель
Цитата(Inchin @ 10.7.2015, 17:19) *
Согласен. А если система еще и закрытая, да еще и из пластиковых труб, то уже нужно ждать БП (большого пушного зверька).

Что такое открытая система для индивидуального отопления? С открытым расширительным баком?
Чем гравитационная схема из пластиковых труб более не аргаменддеционна, по сравнению с системой отопления принудительной циркуляции. Или встречали подающий трубопровод от котла пластиковый??
Каждый кто эксплуатирует котлы с принудительной циркуляцией СО, хоть раз, но сталкивался с таким катаклизмом, как кипение котла. Воздхосбросник на группе безопасности только парит неприятно и делает минибаньку в помещении котла.