> Воздушно-тепловая завеса, Помещение кат. А
Гость_Predator13_*
сообщение 24.8.2006, 11:47
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте.
Подскажите пож.: в цехе подготовки газа(категория А) воздушно-тепловая завеса над воротами должна иметь вентилятор и эл.двигатель во взрывозащищённом исп. или нет. По возможности укажите ссылку на нормативную лит-ру. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Guderian
сообщение 24.8.2006, 12:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 24.1.2006
Пользователь №: 1940



СНИП 41-01-2003

7.8.3 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:
а) если оно размещено в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Л. Ерофеев_*
сообщение 13.10.2008, 17:27
Сообщение #3





Guest Forum






Есть необходимость установки тепловых завес в тамбур-шлюзах помещений "А" и "В".
Взрывопожароопасность помещений обусловлена наличием паров нефтепродуктов.
Существуют ли приемлемые для таких случаев электрические завесы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 13.10.2008, 17:57
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Дмитрий Л. Ерофеев @ 13.10.2008, 14:27) [snapback]302100[/snapback]
Есть необходимость установки тепловых завес в тамбур-шлюзах помещений "А" и "В".
Взрывопожароопасность помещений обусловлена наличием паров нефтепродуктов.
Существуют ли приемлемые для таких случаев электрические завесы?

Можно использовать приточку, с обратным клапаном, вне пом. А или В. Включать и выключать по команде с концевого выключателя. Иных вариантов не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 13.10.2008, 22:10
Сообщение #5


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Как понимаю нужноисключить искрение во взрывоопасном помещении, а еще лучше как выше имхо рекомендуют вынести теплообменник из взрывоопасного помещения и оставить там только решетки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.10.2008, 22:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Помещение категорийно и ограничение по Т поверхности присутствует(Т вспышки паров!!).Или завеса совсем "выносная"и с клапанами.Но вот наличие у такого помещения выхода на улицу надо смотреть-есть ли такое в нормативке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Л. Ерофеев_*
сообщение 14.10.2008, 15:43
Сообщение #7





Guest Forum






Приточная камера далеко, тянуть оттуда "хобот" не хотят.
Зак хочет электрические завесы. А какие есть
внешние устройства для подачи воздуха с улицы
( в качестве завесы )?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 14.10.2008, 16:34
Сообщение #8


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Дмитрий Л. Ерофеев @ 14.10.2008, 12:43) [snapback]302658[/snapback]
Приточная камера далеко, тянуть оттуда "хобот" не хотят.
Зак хочет электрические завесы. А какие есть
внешние устройства для подачи воздуха с улицы
( в качестве завесы )?

Приточная установка с электрокалорифером наружного исполнения с обратным клапаном + "завеса" с обоих сторон ворот отсекающего или смесительного типа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Л. Ерофеев_*
сообщение 15.10.2008, 14:21
Сообщение #9





Guest Forum






Очень признателен за содержательные оперативные ответы.Внешние приточные
системы обычно имеют Т эксплуатации до -40 С. У нас условия до -50 С ,Если
есть подходящие модели потребляемой мощностью до 5кВт просьба сообщить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных