Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Воздушно-тепловая завеса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Predator13
Здравствуйте.
Подскажите пож.: в цехе подготовки газа(категория А) воздушно-тепловая завеса над воротами должна иметь вентилятор и эл.двигатель во взрывозащищённом исп. или нет. По возможности укажите ссылку на нормативную лит-ру. Спасибо.
Guderian
СНИП 41-01-2003

7.8.3 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:
а) если оно размещено в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;
Дмитрий Л. Ерофеев
Есть необходимость установки тепловых завес в тамбур-шлюзах помещений "А" и "В".
Взрывопожароопасность помещений обусловлена наличием паров нефтепродуктов.
Существуют ли приемлемые для таких случаев электрические завесы?
JJJJ
Цитата(Дмитрий Л. Ерофеев @ 13.10.2008, 14:27) [snapback]302100[/snapback]
Есть необходимость установки тепловых завес в тамбур-шлюзах помещений "А" и "В".
Взрывопожароопасность помещений обусловлена наличием паров нефтепродуктов.
Существуют ли приемлемые для таких случаев электрические завесы?

Можно использовать приточку, с обратным клапаном, вне пом. А или В. Включать и выключать по команде с концевого выключателя. Иных вариантов не знаю.
Сантехник
Как понимаю нужноисключить искрение во взрывоопасном помещении, а еще лучше как выше имхо рекомендуют вынести теплообменник из взрывоопасного помещения и оставить там только решетки.
инж323
Помещение категорийно и ограничение по Т поверхности присутствует(Т вспышки паров!!).Или завеса совсем "выносная"и с клапанами.Но вот наличие у такого помещения выхода на улицу надо смотреть-есть ли такое в нормативке?
Дмитрий Л. Ерофеев
Приточная камера далеко, тянуть оттуда "хобот" не хотят.
Зак хочет электрические завесы. А какие есть
внешние устройства для подачи воздуха с улицы
( в качестве завесы )?
JJJJ
Цитата(Дмитрий Л. Ерофеев @ 14.10.2008, 12:43) [snapback]302658[/snapback]
Приточная камера далеко, тянуть оттуда "хобот" не хотят.
Зак хочет электрические завесы. А какие есть
внешние устройства для подачи воздуха с улицы
( в качестве завесы )?

Приточная установка с электрокалорифером наружного исполнения с обратным клапаном + "завеса" с обоих сторон ворот отсекающего или смесительного типа.
Дмитрий Л. Ерофеев
Очень признателен за содержательные оперативные ответы.Внешние приточные
системы обычно имеют Т эксплуатации до -40 С. У нас условия до -50 С ,Если
есть подходящие модели потребляемой мощностью до 5кВт просьба сообщить.