Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Баки с ТЭНами как резервный источник тепла для ГВС, Помогите разобраться..!
Polyarnik
сообщение 5.2.2012, 20:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590



Уважаемые специалисты, помогите разобраться, пожалуйста!

Условия: Есть система ГВС жилого дома, мощность системы Qmax=0,75 гкал/ч, расход максимальный часовой G=14,25 т/ч.

Задача: Организовать резервный источник тепла для системы ГВС, применив для этого емкости с установленными в них электрическими ТЭНами. Количество доступной электроэнергии - 300 кВт.

Учитывая формулу: P=G*1,163*Δt/Τ, где
P – мощность нагрева, Вт
G – объем нагреваемой воды, л
Δt – разница температур входящей и нагретой воды, °С (принимаю ее 60-15=45)
T – время нагрева, ч

получаем, что для проточного нагрева такого объема воды нужно 745 кВт, а в наличии только 300. Идея заключается в том, чтобы установить большое количество баков и нагревать ночью, когда водоразбор минимальный, такое количество воды, которого хватало бы на утренний час пик. А потом, в течении дня, нагревать воду для вечернего часа пик.

Вопрос: Как рассчитать количество воды, которое необходимо нагреть ночью..?

Заранее, спасибо..!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.2.2012, 10:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы хотите резервный, значит есть и основной, или хотите пиковый нагреватель, когда основного недостаточно? Опишите проблему целиком, а не фрагмент....
В Москве вода в водопроводе расчётная не 15, а 5*С.... по-моему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polyarnik
сообщение 6.2.2012, 11:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590



jota

Да, основной источник есть - это теплосеть. Резервный источник предназначен в первую очередь для обеспечения нужд ГВС во время проведения летних профилактических работ (когда теплосеть приостанавливает свою работу на 2 недели). Ну и во-вторых - для обеспечения нужд ГВС во время аварии. Поскольку основной режим - летний, температуру хвс принял +15*C.

То есть в целом все должно выглядеть следующим образом: в отопительный период система ГВС нагревается от тепловой сети через ТО (мощности ТО хватает для пиковых нагрузок). А в во время проведения летних профилактических работ система должна переключится на резервный источник нагрева, а именно - систему из определенного количество баков, объемом 1т каждый, с установленными в них ТЭНами. Поскольку электроэнергии мало, готовить необходимое количество воды в проточном режиме невозможно, поэтому принято решение в часы низкого водоразбора готовить воду с запасом. Вопрос и заключается в том, сколько воды готовить, то есть сколько баков ставить..? И вообще, возможно ли сделать работоспособную систему, имея всего 300 кВт электроэнергии..?

Заказчик предлагает пойти следующим образом: готовить за 6 часов полуторный объем максимального часового расхода. Эту воду использовать в утренний час пик. А потом за 6 часов также готовить полуторный объем максимального часового расхода на вечерний час пик.

Я, собственно, пытаюсь понять, какого же количества воды будет достаточно, чтобы закрыть нужды системы..?

Сообщение отредактировал Polyarnik - 6.2.2012, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 6.2.2012, 11:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Тему эту надо было открыть в ветке "Сантехника, водоснабжение, канализация".
Там можно было бы определиться с расходами, не только максимальным но и средними, определиться с объёмами баков. А потом уже считать необходимые мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.2.2012, 13:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Посмотрите в прицепе
А вообще, гуглом надо пользоваться - быстрее и надёжнее, чем размещать здесь вопросы.
http://search.conduit.com/Results.aspx?q=%...SearchSource=15

Сообщение отредактировал jota - 6.2.2012, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polyarnik
сообщение 6.2.2012, 13:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590



jota

Большое спасибо..! Буду изучать..!
А здесь разместил вопрос в надежде, что кто-то уже сталкивался с подобными ситуациями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 8:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных