Уважаемые специалисты, помогите разобраться, пожалуйста!
Условия: Есть система ГВС жилого дома, мощность системы Qmax=0,75 гкал/ч, расход максимальный часовой G=14,25 т/ч.
Задача: Организовать резервный источник тепла для системы ГВС, применив для этого емкости с установленными в них электрическими ТЭНами. Количество доступной электроэнергии - 300 кВт.
Учитывая формулу: P=G*1,163*Δt/Τ, где
P – мощность нагрева, Вт
G – объем нагреваемой воды, л
Δt – разница температур входящей и нагретой воды, °С (принимаю ее 60-15=45)
T – время нагрева, ч
получаем, что для проточного нагрева такого объема воды нужно 745 кВт, а в наличии только 300. Идея заключается в том, чтобы установить большое количество баков и нагревать ночью, когда водоразбор минимальный, такое количество воды, которого хватало бы на утренний час пик. А потом, в течении дня, нагревать воду для вечернего часа пик.
Вопрос: Как рассчитать количество воды, которое необходимо нагреть ночью..?
Заранее, спасибо..!
Вы хотите резервный, значит есть и основной, или хотите пиковый нагреватель, когда основного недостаточно? Опишите проблему целиком, а не фрагмент....
В Москве вода в водопроводе расчётная не 15, а 5*С.... по-моему.
Polyarnik
6.2.2012, 11:28
jota
Да, основной источник есть - это теплосеть. Резервный источник предназначен в первую очередь для обеспечения нужд ГВС во время проведения летних профилактических работ (когда теплосеть приостанавливает свою работу на 2 недели). Ну и во-вторых - для обеспечения нужд ГВС во время аварии. Поскольку основной режим - летний, температуру хвс принял +15*C.
То есть в целом все должно выглядеть следующим образом: в отопительный период система ГВС нагревается от тепловой сети через ТО (мощности ТО хватает для пиковых нагрузок). А в во время проведения летних профилактических работ система должна переключится на резервный источник нагрева, а именно - систему из определенного количество баков, объемом 1т каждый, с установленными в них ТЭНами. Поскольку электроэнергии мало, готовить необходимое количество воды в проточном режиме невозможно, поэтому принято решение в часы низкого водоразбора готовить воду с запасом. Вопрос и заключается в том, сколько воды готовить, то есть сколько баков ставить..? И вообще, возможно ли сделать работоспособную систему, имея всего 300 кВт электроэнергии..?
Заказчик предлагает пойти следующим образом: готовить за 6 часов полуторный объем максимального часового расхода. Эту воду использовать в утренний час пик. А потом за 6 часов также готовить полуторный объем максимального часового расхода на вечерний час пик.
Я, собственно, пытаюсь понять, какого же количества воды будет достаточно, чтобы закрыть нужды системы..?
Тему эту надо было открыть в ветке "Сантехника, водоснабжение, канализация".
Там можно было бы определиться с расходами, не только максимальным но и средними, определиться с объёмами баков. А потом уже считать необходимые мощности.
Посмотрите в прицепе
А вообще, гуглом надо пользоваться - быстрее и надёжнее, чем размещать здесь вопросы.
http://search.conduit.com/Results.aspx?q=%...SearchSource=15
Polyarnik
6.2.2012, 13:26
jota
Большое спасибо..! Буду изучать..!
А здесь разместил вопрос в надежде, что кто-то уже сталкивался с подобными ситуациями.