tiptop
сообщение 13.2.2012, 19:24
Сообщение #31


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Constantine1961 @ 11.2.2012, 11:03) *
Сегодня поеду и уменьшу диаметр между тройником и обраткой.

Это делать нежелательно.

Цитата(Constantine1961 @ 11.2.2012, 11:03) *
Радиаторы подключены непосредственно к котлу.

Надо "поджать" каждую ветвь радиаторного отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor1307
сообщение 16.2.2012, 8:02
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 14.2.2012
Из: СПб
Пользователь №: 140210



Проблема в том, что сопротивление линии от котла гораздо больше. чем от коллектора, там вообще его почти нету. Нужно врезать клапан между насосом и коллектором и его прикрывать до победного конца
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Constantine1961
сообщение 18.2.2012, 11:17
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.2.2012
Пользователь №: 139708



Цитата(igor1307 @ 16.2.2012, 8:02) *
Проблема в том, что сопротивление линии от котла гораздо больше. чем от коллектора, там вообще его почти нету. Нужно врезать клапан между насосом и коллектором и его прикрывать до победного конца


Вы предлагаете врезать регулирующий клапан между 3-х ходовым клапаном и обраткой? Такая идея у нкас была. Но на форуме было мнение что это делать нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 23.2.2012, 20:40
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



У Вас как раз и нет трех-ходового клапана, а установлен тройник. Клапан бы не помешал типа такого: http://www.honeywell-ec.ru/item/470/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Constantine1961
сообщение 29.2.2012, 10:38
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.2.2012
Пользователь №: 139708



спасибо. попробую все советы воплотить в жизнь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GWT
сообщение 12.3.2012, 0:25
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 26.2.2012
Из: Киев
Пользователь №: 141609



Цитата(Constantine1961 @ 29.2.2012, 9:38) *
спасибо. попробую все советы воплотить в жизнь.


проблему с гребенкой Джиакомини решили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ed777
сообщение 18.3.2012, 0:24
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.3.2011
Пользователь №: 96636



Полностью согласен с Anatol. То, что представлено на фото, НИКОГДА не работало, и работать не будет. 12 лет работаю с REHAU, но что-бы так додуматься буквально вывернуть схему на изнанку blink.gif ! Anatol еще очччень мягко выразился в адрес "спецов", смонтировавших эту "схему". Вот только слегка погорячился в адрес спецов REHAU. Думаю, всё было гораздо прозаичней. Спецы в монтаж дали вышепредставленную схему (см. Сообщение #23), а уж как её воплотили в жизнь, все мы имеем удовольствие любоваться на первом фото.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.3.2012, 10:09
Сообщение #38


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А мне кажется, что если рассматривать эту схему без правого вертикального участка ("байпаса"), то ничего особенного она собой не представляет.

Цитата(Внутренний голос @ 11.2.2012, 22:44) *
Вам следовало бы пока полностью прикрыть байпас и "прижать" радиаторы.

Вот, без "байпаса":
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _._._________________Constantine1961.png ( 1,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 3:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных