|
  |
Отопление аккумуляторной |
|
|
|
14.2.2012, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979

|
Добрый день! Не нашла нигде похожей темы, решила создать новую. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Аккумуляторная в гараже, отапливаю регистрами из гладких труб,температуру задала +16. Прочитала в книге Хрюкина, что для отключения и регулировки отопительного прибора, запорно-регулирующая арматура устанавливается в соседнем помещении. Подключила регистры в соседнем помещении, конечно неудобно тянуть еще 2 трубы с регистром, но думаю выхода нет, или может кто знает как это обойти? И еще, арматуру то я расположила в соседнем помещении, а как быть с краном для выпуска воздуха, если он у меня стоит прямо на регистре???
|
|
|
|
|
14.2.2012, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Если Вы не проходите экспертизу с таким помещением, то кран ни на что не влияет, если проходите - прибор надо заменить.
|
|
|
|
|
14.2.2012, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979

|
Цитата(Gruz1709 @ 14.2.2012, 17:40)  Если Вы не проходите экспертизу с таким помещением, то кран ни на что не влияет, если проходите - прибор надо заменить. Конечно проходим, в этом то и проблема, а чем прибор не понравился, и на какой заменить?
|
|
|
|
|
14.2.2012, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
ПУЭ 7.1.29. ... Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п. Ваш воздушник попадает в группу и т.п.
|
|
|
|
|
14.2.2012, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979

|
Цитата(Gruz1709 @ 14.2.2012, 17:55)  ПУЭ 7.1.29. ... Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п. Ваш воздушник попадает в группу и т.п.  А разве эл.щитовая относится к аккумуляторной???? Я как раз про воздушник и спрашиваю, как быть в такой ситуации, может кто-нибудь делал такие вещи?
|
|
|
|
|
15.2.2012, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
в аккумуляторных всегда делал воздушное отопление, так что даже не знаю. как вариант можете попробовать оставить воздушник, потом напишите как отреагировала экспертиза. по крайней мере буду знать на будущее.
|
|
|
|
|
20.7.2014, 17:34
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166074

|
Всем привет! Делаю стадию Р отопление в аккумуляторно-зарядной станции, кучу всего перечитала и как поняла отапливать можно регистрами, арматуру вынести в соседнее помещение, возникает вопрос: до меня делали стадию П и запроектировали отопление радиаторами конрад, причем трасса трубопроводов идет через аккумуляторные с кучей арматуры, почему тот проектировщик так поступил, может я усложняю? (возможности с ним самим это обсудить нет). Подскажите кто прав?!
|
|
|
|
|
18.12.2020, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.1.2011
Из: Киев
Пользователь №: 90072

|
Цитата через аккумуляторные с кучей арматуры Это подстава подстав. Тот проектировщик не читал нормы видимо. Делайте, как диктуют нормы.
|
|
|
|
|
18.12.2020, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530

|
ПУЭ п.4.4.45 Отопление помещения аккумуляторной батареи рекомендуется осуществлять при помощи калориферного устройства, располагаемого вне этого помещения и подающего теплый воздух через вентиляционный канал. При применении электроподогрева должны быть приняты меры против заноса искр через канал. При устройстве парового или водяного отопления оно должно выполняться в пределах помещения аккумуляторной батареи гладкими трубами, соединенными сваркой. Фланцевые соединения и установка вентилей запрещаются.
Т.е. один конец трубки для удаления воздуха приваривается в верхней точке регистра отопления (коллектора отопления) внутри аккумуляторной, а второй конец выводится в другое помещение и уже в там ставится арматура для удаления воздуха.
|
|
|
|
|
18.12.2020, 21:57
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
А почему не сделать регистр так, чтобы кран для выпуска воздуха не понадобился??? Подводку сверху затащите к нему, и весь вопрос!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|