Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопление аккумуляторной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
marisa
Добрый день! Не нашла нигде похожей темы, решила создать новую. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Аккумуляторная в гараже, отапливаю регистрами из гладких труб,температуру задала +16. Прочитала в книге Хрюкина, что для отключения и регулировки отопительного прибора, запорно-регулирующая арматура устанавливается в соседнем помещении. Подключила регистры в соседнем помещении, конечно неудобно тянуть еще 2 трубы с регистром, но думаю выхода нет, или может кто знает как это обойти? И еще, арматуру то я расположила в соседнем помещении, а как быть с краном для выпуска воздуха, если он у меня стоит прямо на регистре???
Gruz1709
Если Вы не проходите экспертизу с таким помещением, то кран ни на что не влияет, если проходите - прибор надо заменить.
marisa
Цитата(Gruz1709 @ 14.2.2012, 17:40) *
Если Вы не проходите экспертизу с таким помещением, то кран ни на что не влияет, если проходите - прибор надо заменить.

Конечно проходим, в этом то и проблема, а чем прибор не понравился, и на какой заменить?
Gruz1709
ПУЭ
7.1.29.
...
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.

Ваш воздушник попадает в группу и т.п. smile.gif
marisa
Цитата(Gruz1709 @ 14.2.2012, 17:55) *
ПУЭ
7.1.29.
...
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.

Ваш воздушник попадает в группу и т.п. smile.gif

А разве эл.щитовая относится к аккумуляторной????
Я как раз про воздушник и спрашиваю, как быть в такой ситуации, может кто-нибудь делал такие вещи?
Gruz1709
в аккумуляторных всегда делал воздушное отопление, так что даже не знаю.
как вариант можете попробовать оставить воздушник, потом напишите как отреагировала экспертиза. по крайней мере буду знать на будущее.
ASShadricheva
Всем привет! Делаю стадию Р отопление в аккумуляторно-зарядной станции, кучу всего перечитала и как поняла отапливать можно регистрами, арматуру вынести в соседнее помещение, возникает вопрос: до меня делали стадию П и запроектировали отопление радиаторами конрад, причем трасса трубопроводов идет через аккумуляторные с кучей арматуры, почему тот проектировщик так поступил, может я усложняю? (возможности с ним самим это обсудить нет). Подскажите кто прав?!
TIANDR
Цитата
через аккумуляторные с кучей арматуры
Это подстава подстав. Тот проектировщик не читал нормы видимо. Делайте, как диктуют нормы.
smart-bear
ПУЭ п.4.4.45
Отопление помещения аккумуляторной батареи рекомендуется осуществлять при помощи калориферного устройства, располагаемого вне этого помещения и подающего теплый воздух через вентиляционный канал. При применении электроподогрева должны быть приняты меры против заноса искр через канал.
При устройстве парового или водяного отопления оно должно выполняться в пределах помещения аккумуляторной батареи гладкими трубами, соединенными сваркой. Фланцевые соединения и установка вентилей запрещаются.

Т.е. один конец трубки для удаления воздуха приваривается в верхней точке регистра отопления (коллектора отопления) внутри аккумуляторной, а второй конец выводится в другое помещение и уже в там ставится арматура для удаления воздуха.
Машинист
А почему не сделать регистр так, чтобы кран для выпуска воздуха не понадобился??? Подводку сверху затащите к нему, и весь вопрос!