> Вопрос по дымоудалению
voda11
сообщение 15.2.2012, 9:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Всем добрый день/вечер
Специалисты подскажите пожалуйста
1) Какой специалист должен делать раздел проекта дымоудаление? Инженер-проектировщик вентиляции или другой инженер? Раздел проекта дымоудаления выпускается отдельным проектом или его можно внести в один проект вместе с отоплением и вентиляцией или лучше в отдельный проект по вентиляции и кондиционированию?
2) Необходимо ли система дымоудаления в жилом многоквартирном доме? В доме 3 этажа.
3) Клапана дымоудаления лучше ставить в отдельной шахте и выводить в общий коридор дома или лестничной клетки?
4) В разделе проекта дымоудаление должны быть схемы или только планы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 15.2.2012, 13:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Cпециалисты подскажите пожалуйста
5) Стояки дымоудаления обозначаются Д-1, Д-2 или как-то по-другому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 15.2.2012, 13:08
Сообщение #3


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



1. Если Зак оооочень богатый, можете расчёт во ВНИИПО заказать. Если всё как всегда - исторически сложилось, что ПДВ делает тот же, кто и общеобменную вентиляцию.
2. Нет, если не додумались в подвале натыкать помещений с постоянными рабочими местами.
3. На усмотрение проектировщика.
4. Всё как в общеобментке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 15.2.2012, 13:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



1) ОВшники должны делать конечно, противодымная то она того - вентиляция же. Раздел выпускается в общем томе с отоплением и вентиляцией (можно конечно на отдельных листах).
2)Жилой дом высота какая? А дальше смотрите СП 7.13130.2009 7-ю главу, если обычный жилой дом то до 10 этажей обычно никакого дымоудаления не надо.
3)Вообще ниче не понял huh.gif Вы откуда дым удаляете? Из поэтажных коридоров. Туда и ставьте.
4)Если у вас стадия П то у нас требуют только планы (и обзывается все это "план-схема"), в стадии Р конечно схемы надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 15.2.2012, 13:12
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(voda11 @ 15.2.2012, 13:08) *
Cпециалисты подскажите пожалуйста
5) Стояки дымоудаления обозначаются Д-1, Д-2 или как-то по-другому?


Стояк - это что? Учите терминологию. Вытяжные системы - ВД, приточные - ПД.

Цитата(Norb @ 15.2.2012, 13:09) *
4)Если у вас стадия П то у нас требуют только планы (и обзывается все это "план-схема"), в стадии Р конечно схемы надо.


В стадии П - пояснительная записка, расчёты, планы, принципиальная схема, таблица характеристик оборудования и спецификация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 15.2.2012, 13:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



Цитата(Norb @ 15.2.2012, 14:09) *
1) ОВшники должны делать конечно, противодымная то она того - вентиляция же. Раздел выпускается в общем томе с отоплением и вентиляцией (можно конечно на отдельных листах).
2)Жилой дом высота какая? А дальше смотрите СП 7.13130.2009 7-ю главу, если обычный жилой дом то до 10 этажей обычно никакого дымоудаления не надо.
3)Вообще ниче не понял huh.gif Вы откуда дым удаляете? Из поэтажных коридоров. Туда и ставьте.
4)Если у вас стадия П то у нас требуют только планы (и обзывается все это "план-схема"), в стадии Р конечно схемы надо.


EJIEНA, Norb зак не богатый
Дымоудаление предполагаю сделать из общего коридора с подпором в лестничную клетку. Дом 3-хэтажный многоквартирный. Лифта нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 15.2.2012, 13:16
Сообщение #7


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Вам уже указали - читайте СП 7.13130.2009 7-ю главу. Конкретно п. 7.2. Мне интересно под какой случай попадает ваше здание...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
voda11
сообщение 15.2.2012, 13:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089



[quote name='voda11' date='15.2.2012, 14:13' post='738508']
EJIEНA, Norb зак не богатый
Дымоудаление предполагаю сделать из общего коридора с подпором в лестничную клетку. Дом 3-хэтажный многоквартирный. Лифта нет. Нужна ли вообще система дымоудаления из общего коридора? Коридор буквой П. Длина коридора 47метров. Окон в коридор нет. На лестничной клетке есть окна.
Дымоудаление - это вытяжные системы - ВД? Правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 15.2.2012, 13:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Да вроде не надо там ничего, смотрите главу 7 по пунктам а там и решайте какой пункт подходит к вашему обьекту а какой нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 23:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных