Специалисты подскажите пожалуйста
1) Какой специалист должен делать раздел проекта дымоудаление? Инженер-проектировщик вентиляции или другой инженер? Раздел проекта дымоудаления выпускается отдельным проектом или его можно внести в один проект вместе с отоплением и вентиляцией или лучше в отдельный проект по вентиляции и кондиционированию?
2) Необходимо ли система дымоудаления в жилом многоквартирном доме? В доме 3 этажа.
3) Клапана дымоудаления лучше ставить в отдельной шахте и выводить в общий коридор дома или лестничной клетки?
4) В разделе проекта дымоудаление должны быть схемы или только планы?
voda11
Cпециалисты подскажите пожалуйста
5) Стояки дымоудаления обозначаются Д-1, Д-2 или как-то по-другому?
EJIEHA
1. Если Зак оооочень богатый, можете расчёт во ВНИИПО заказать. Если всё как всегда - исторически сложилось, что ПДВ делает тот же, кто и общеобменную вентиляцию.
2. Нет, если не додумались в подвале натыкать помещений с постоянными рабочими местами.
3. На усмотрение проектировщика.
4. Всё как в общеобментке.
Norb
1) ОВшники должны делать конечно, противодымная то она того - вентиляция же. Раздел выпускается в общем томе с отоплением и вентиляцией (можно конечно на отдельных листах).
2)Жилой дом высота какая? А дальше смотрите СП 7.13130.2009 7-ю главу, если обычный жилой дом то до 10 этажей обычно никакого дымоудаления не надо.
3)Вообще ниче не понял huh.gif Вы откуда дым удаляете? Из поэтажных коридоров. Туда и ставьте.
4)Если у вас стадия П то у нас требуют только планы (и обзывается все это "план-схема"), в стадии Р конечно схемы надо.
EJIEHA
Цитата(voda11 @ 15.2.2012, 13:08) *
Cпециалисты подскажите пожалуйста
5) Стояки дымоудаления обозначаются Д-1, Д-2 или как-то по-другому?


Стояк - это что? Учите терминологию. Вытяжные системы - ВД, приточные - ПД.

Цитата(Norb @ 15.2.2012, 13:09) *
4)Если у вас стадия П то у нас требуют только планы (и обзывается все это "план-схема"), в стадии Р конечно схемы надо.


В стадии П - пояснительная записка, расчёты, планы, принципиальная схема, таблица характеристик оборудования и спецификация.
voda11
Цитата(Norb @ 15.2.2012, 14:09) *
1) ОВшники должны делать конечно, противодымная то она того - вентиляция же. Раздел выпускается в общем томе с отоплением и вентиляцией (можно конечно на отдельных листах).
2)Жилой дом высота какая? А дальше смотрите СП 7.13130.2009 7-ю главу, если обычный жилой дом то до 10 этажей обычно никакого дымоудаления не надо.
3)Вообще ниче не понял huh.gif Вы откуда дым удаляете? Из поэтажных коридоров. Туда и ставьте.
4)Если у вас стадия П то у нас требуют только планы (и обзывается все это "план-схема"), в стадии Р конечно схемы надо.


EJIEНA, Norb зак не богатый
Дымоудаление предполагаю сделать из общего коридора с подпором в лестничную клетку. Дом 3-хэтажный многоквартирный. Лифта нет
EJIEHA
Вам уже указали - читайте СП 7.13130.2009 7-ю главу. Конкретно п. 7.2. Мне интересно под какой случай попадает ваше здание...
voda11
[quote name='voda11' date='15.2.2012, 14:13' post='738508']
EJIEНA, Norb зак не богатый
Дымоудаление предполагаю сделать из общего коридора с подпором в лестничную клетку. Дом 3-хэтажный многоквартирный. Лифта нет. Нужна ли вообще система дымоудаления из общего коридора? Коридор буквой П. Длина коридора 47метров. Окон в коридор нет. На лестничной клетке есть окна.
Дымоудаление - это вытяжные системы - ВД? Правильно?
Norb
Да вроде не надо там ничего, смотрите главу 7 по пунктам а там и решайте какой пункт подходит к вашему обьекту а какой нет.