alexandrpjatkov
сообщение 21.2.2012, 5:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Возник такой вопрос: имеется жилой дом с помещениями для охраны в каждом подъезде, в помещениях для охраны есть сан.узлы. Раньше я всегда рассчитывал расходы воды для таких домов как и для обычных (без охраны), но, по идее, расход на охранников ведь тоже должен учитываться. Хотел узнать-кто как справляется с подобными ситуациями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 21.2.2012, 8:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



неужели ни кто с таким не сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 21.2.2012, 8:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



В 85 году вместо охранников были консьержкиsmile.gif)И если они не учтены в приложении 3, думаю ими можно пренебречь.

Сообщение отредактировал twiggy - 21.2.2012, 8:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.2.2012, 9:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Александр, задумайтесь, вы же еще не учитываете гостей (сколько человек приходит в гости в многоэтажке ежеденевно?), собак (а ведь они потребляют воду!), кошек (и они тоже потребляют), хомячков (мало, но ведь тоже жеж потребляют. А если хомячков больше десятка?), неплохо было бы еще посчитать испарение с зеркала ванны при приеме водных процедур, как никак тоже потери...
Я к чему это: всегда поражаюсь глубокомысленности создаваемых вами тем. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 21.2.2012, 9:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Young @ 21.2.2012, 11:44) *
Александр, задумайтесь, вы же еще не учитываете гостей (сколько человек приходит в гости в многоэтажке ежеденевно?), собак (а ведь они потребляют воду!), кошек (и они тоже потребляют), хомячков (мало, но ведь тоже жеж потребляют. А если хомячков больше десятка?), неплохо было бы еще посчитать испарение с зеркала ванны при приеме водных процедур, как никак тоже потери...
Я к чему это: всегда поражаюсь глубокомысленности создаваемых вами тем. bang.gif

Хомячки сами водопроводные краны не открывают, им наливают их хозяева, наверное живущие в этом доме rolleyes.gif , да и охранники-они далеко не хомячки rolleyes.gif , а обслуживающий персонал (который в отличие от гостей регулярно в здании находится), а испарения с зеркала ванны-так ванна уже набрана , а следовательно вода уже израсходована и учтена (даже испарения) rolleyes.gif
Что же касается того чтобы не учитывать обслугу и охранников-так я их и до этого не учитывал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan-685
сообщение 22.2.2012, 15:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.12.2009
Пользователь №: 41724



Примечание 1 к приложению 3 СНиП 2.04.01-85 гласит, что норма расхода воды для основных потребителей (жильцов) включает в себя все дополнительные расходы (консьер, охрана и т.п.).
Вот если это охрана встроенного паркинга со своим санузлом и своей системой ГВС (пусть даже водонагреватель), а не жилой части дома, то логично посчитать их отдельно, т.к. для паркинга другого основного потребителя питьевой воды нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 22.2.2012, 19:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Я встречал....на все общедомовые точки (2 с.у, душ, небольшая кухня, мусорокамеры) поставили счетчики, результат: расход за месяц, ГВС-25 м3, ГВС- 70 м3. blink.gif blink.gif , присмотрелись: с.у. гостевой -работает в режиме общественного с.у. водители, озраники, сопровождение, ... даже очередь бывает. во -блин! вот-тебе и 5%...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AJANYA
сообщение 24.2.2012, 12:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2012
Из: Одесса
Пользователь №: 140673



Цитата(alexandrpjatkov @ 21.2.2012, 5:37) *
Возник такой вопрос: имеется жилой дом с помещениями для охраны в каждом подъезде, в помещениях для охраны есть сан.узлы. Раньше я всегда рассчитывал расходы воды для таких домов как и для обычных (без охраны), но, по идее, расход на охранников ведь тоже должен учитываться. Хотел узнать-кто как справляется с подобными ситуациями?



не вижу проблемы...приплюсуйте санузлы и охранников к общему расходу для более точного расчета.Норма есть водопотребления-есть.вот и все пироги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 25.2.2012, 8:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(AJANYA @ 24.2.2012, 15:13) *
не вижу проблемы...приплюсуйте санузлы и охранников к общему расходу для более точного расчета.Норма есть водопотребления-есть.вот и все пироги.

Приборы то я кончно плюсую все вместе, вот только как быть с количеством водопотребителей и нормами водопотребления (ведь помещения охраны-это не жилые помещения, а следовательно там и нормы свои)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 25.2.2012, 13:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Если есть служба охраны, серьезная (серьезность уж сами определите) с группой занимаемых помещений, штатом и тд - то это отдельный потребитель со всеми вытекающими. А если это закуток с санузлом в жилом доме - то извините, высасывание из пальца новых потребителей никакой другой реакции, кроме как ироничное негодование Янга, вызвать не может.
Прикиньте на сколько реально "ваш новый потребитель" изменит гидравлическую картину на объекте, и подумайте стоят ли эти "перебдения" затраченного времени?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 12:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных