|
  |
Проблемы с corrigo E15d-v |
|
|
|
|
27.2.2012, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Контроллер так и лежит на столе без датчиков? Входы-выходы сконфигурированы? Мануал-то читал вообще?? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...st&p=741618 - это, хоть и читал, но видимо, не осознал, раз таки залил 2.4
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Про версию не забыл, поставил 2.1 на другой приточке все работает единственная ошибка это "пожар" а на втором варианте вылезла такая хрень с темпер приточного воздуха.
В предущ сообщен описка не 2.4 а 2.1 версия
Контроллер подключен, все что описываю, все на рабочей приточке.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(kew @ 27.2.2012, 18:21)  Про версию не забыл, поставил 2.1 на другой приточке все работает единственная ошибка это "пожар" а на втором варианте вылезла такая хрень с темпер приточного воздуха.
В предущ сообщен описка не 2.4 а 2.1 версия Ваше желание разобраться весьма правильное. На столе подключите к контроллеру переменные резисторы(вместо датчиков Т), кнопки ( к DI). И - пробуйте!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
входы-выходы сконфигурировал, говорю же Т приточного воздуха 45 градусов, авария я так понимаю на него опирается... при блокировке аварий все работает, температура стабильная...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(kew @ 27.2.2012, 18:30)  входы-выходы сконфигурировал, говорю же Т приточного воздуха 45 градусов, авария я так понимаю на него опирается... при блокировке аварий все работает, температура стабильная... Блокировать аварии, это - не комильфо
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
А зачем подключать сопративлен если датчик показывает примерно "правду" обрыва то нет да и значение норм о чем и контроллер говорит, другое дело в том что при уставках аварий в которые значение темпер не попадают срабатывают обе.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Просто снимать его нежелательно, приточка обогревает помещение.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Из выше прочитанного не понятно: 1.Контроллер стоит на объекте? Подключены все "полевые" устройства? 2.Контроллер на столе? Что подключено ко входам?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
дословно - какие аварии? лучше добуквенно интерфейс выбран русский? переключить в английский и посмотреть еще раз, что за аварии ПОЖАР - ну так или вход неправильно сконфигурирован или не подключен. Нужна помощь? - давай больше конкретных данных, а не общих слов
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
на обьекте, работает. с блокированными авариями.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(kew @ 27.2.2012, 18:45)  Просто снимать его нежелательно, приточка обогревает помещение. А.. 1.Ну, греть помещение притоком - не правильно. 2.При пуске(зимой), сначало идет прогрев калорифера. Отсюда - высокая Т притока. исправляется в параметрах(можно поставить верхний предел хоть 100 градусов). 3. После запуска контроллер держит закрытым 3-х ходовой нагрева слишком долго. Появляется авария слишком низкая Т ОБРАТКИ и стоп. Да?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2012, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(Анатолий1 @ 27.2.2012, 18:53)  А.. 1.Ну, греть помещение притоком - не правильно. 2.При пуске(зимой), сначало идет прогрев калорифера. Отсюда - высокая Т притока. исправляется в параметрах(можно поставить верхний предел хоть 100 градусов). 3. После запуска контроллер держит закрытым 3-х ходовой нагрева слишком долго. Появляется авария слишком низкая Т ОБРАТКИ и стоп. Да? 1. Почему ж? Может там и запроектировано воздушное отопление? 2. Не надо 100  если причина такова. как предположил, лучше сделать задержку срабатывания этой аварии на время, необходимое, чтобы Т притока пришла в себя после прогрева. Почему именно блокируем аварии по Т? Поосле подтверждения они не сбрасываются ни та, ни другая7 при 45 град?
Сообщение отредактировал ViS - 27.2.2012, 19:01
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2012, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
По сути в сильные морозы используется как отопление  почему не правильно??? ну и если уж чесно говорить работает она всю зиму. нагрев теплоэлемента происходит в теплообменнике, водой отопления, поэтому высокой температуры на пуске нет (хотя возможно все же выше уставки), завтра поставлю задерку и попробую, а по поводу пожара дискрет просто не подключен с САУ, это исправлю.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2012, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Так а подождите разве во время прогрева калорифера вентилятор работает, откуда Т приточки взятся, другое дело если она на пуске намного выше чем при работе, но по показаниям не скажешь, она наоборот растет...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2012, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(kew @ 27.2.2012, 19:30)  Так а подождите разве во время прогрева калорифера вентилятор работает, откуда Т приточки взятся, другое дело если она на пуске намного выше чем при работе, но по показаниям не скажешь, она наоборот растет... А разве это мы должны сказать? или все же тот, кто наблюдает за данной приточкой живьем?  И таки конкретики по проблеме, по авариям, по конфигурации так и нет  одна вода снова. Вам помочь или потрындеть?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2012, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Здравствуйте, запустили приточку вроде все нормально пока) в процессе работы возникли такие вопросы: 2 аналог выхода управление нагревателем y1 и управление утилизатором y2. В кратце схема приточки такая: стоит теплообменник с него идет вход в тепловой элемент и соответственно обратка с него же, на входе стоит цирк насос который включается при включении автоматов, перед ним байпас управляемый 3-х ходовым краном который открывается после запуска приточки. получается в случае не запущеной приточки насос будет работать а подачи гликоля на него не будет...3-х ходовой кран в положении байпаса же будет. вопрос: правильная ли это схема и не сгорит ли насос, и почему насос не был завязан на управление с контроллера.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2012, 0:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
что подразумеваетс под "тепловым элементом"? с какого теплообменника в него "вход"? байпас на чем с краном? ничего не понял  нарисовал бы схему установки, показал...
Сообщение отредактировал ViS - 3.3.2012, 0:25
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2012, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2012, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Речь шла о схеме установки всей, а не одного контура. Трехходовой не разрисован, где у него А, В и АВ, обратных обратного клапана нет в обвязке? Насос в какую сторону качает? Это контур основного нагрева? Под утилизатором что поддразумевается? Гликолевый, ротор, пластинчатый рекуператор(пластинчаты если - с байпасом-нет? привод аналоговый, если с байпасом?)? Еще раз повторюсь - больше подробностей, конкретики, что ж все клещами-то вытягивать надо?..
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2012, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2012, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
обратников нет, контур и есть один, трехходовой управляется 0-10В, в случае отключенной приточки находится в положении байпаса, гликоль через калорифер не идет. при вкл открывается на калорифер.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2012, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Назрел еще вопрос такой, кроме етула есть ли какая нибудь программа для связи с контроллером, задача следующая, внедрить приточку в АСУ компрессорного агрегата, проще говоря необходим вывод на экран определенных параметров а так же уставок и возможность их изменения, те обратная связь.
Назрел еще вопрос такой, кроме етула есть ли какая нибудь программа для связи с контроллером, задача следующая, внедрить приточку в АСУ компрессорного агрегата, проще говоря необходим вывод на экран определенных параметров а так же уставок и возможность их изменения, те обратная связь.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2012, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Исходя из данного скрина: при управляющем сигнале 0% жалюзи камеры смешения будут открыты уличная на 49% а со стороны помещения 51% на трехходовой кран будет подан сигнал 51%. В случае 100% уличная закроется, а со стороны помещения будет открыта на 100%, на трехходовой кран будет подан сигнал 100% Верно я понимаю? И такой вопрос в случае установки допустим вместо 49, 51. 10, 90. как поведет себя система в случае привышения температуры уставки???
Сообщение отредактировал kew - 3.3.2012, 19:56
Прикрепленные файлы
1.png ( 45,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2012, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(kew @ 3.3.2012, 19:44)  Исходя из данного скрина........ Верно я понимаю? Нет, неправильно. Я таки вам настоятельно рекомендую ВСЕ ЖЕ ПОЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО на контроллер, там очень хорошо расписано про разделение сигнала...
Сообщение отредактировал ViS - 3.3.2012, 22:33
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2012, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Почитал, дошло про диапазон, возник следующий вопрос: уставка у нас одна а диапазон от х и до у, я так понимаю что уставка находится между х и у посередине а вот это отклонение от уставки как определяется???. сначала управление идет утилизатором тоесть воздушными клапанами камеры смешения, если этого не достаточно то начинается регулировка нагревателя, то есть в моем случае это трех ходовой кран, почему так сделано ведь получается при регулировке клапанами кран будет закрыт тоесть нагрев системы пойдет только когда сигнал достигнет уровня нагревателя (смысл управления клапанами если циркуляции тепла нет)????
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2012, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
1. про какой диапазон дошло? Судя про"посередеине" - что-то не то дошло  2. ответ в самом вопросе - Цитата если этого не достаточно то начинается регулировка нагревателя
Сообщение отредактировал ViS - 4.3.2012, 13:28
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2012, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
так понятно почему не сделать сначала насос а потом воздуш клапана??? в этом случае может и не понадобится клапана трогать, а в случае описаном ранее всегда задействованы и утилизация и нагреватель да, и исходя из разделения входного сигнала температура стабильнее будет ведь.
ну у нас есть уставка при отклонении от нее будет возрастать управляющий сигнал, по мере его возрастания в зависимости от нашей системы и от того как мы сконфиг разделение входного сигнала, у нас будет включаться охладитель, утилизац и тд, я так понял. посередине эт я ошибся ), вопрос был, если уставка допустим 10 то 0%-управ сигнала будет соответств 10 градусов или отклонение от уставки 0, а 100% сигналу какое значение будет соответствовать , тоесть какое должно быть отклонение при котором управ сигнал достигнет 100%???
Сообщение отредактировал kew - 4.3.2012, 13:42
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2012, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
во-первых, разделение идет вЫходного сигнала, а не входного (читаем руководствое внимательнее, медленнее, вдумчиво, желательно все, а не отдельными кусками). во-вторых, о какой уставке сейчас речь? очень рекомендую ознакомиться с материалами, выдаваемыми поисковыми системами по запросу "ПИ (ПИД) регулятор. Когда будет понимание, хотя бы в общем, принципов регулирования, тогда большая часть вопросов, сейчас задаваемых, отпадет сама собой, а оставшиеся сможешь нормально сформулировать, так, чтобы другие понимали сразу о чем речь.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2012, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Извиняюсь описался выходного. уставка параметра по которому идет регулирование, в моем случае это температура приточного воздуха.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2012, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Цитата если этого не достаточно то начинается регулировка нагревателя Если так по допустим если мы задаем У1- утилизатор, У2-нагреватель. распределение управляющего сигнала так же идет сначала Y1 потом Y2. тогда У2 у нас начнет управляться только в том случае когда управляющий сигнал по У1=100%????
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|