Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет циркуляции системы ГВС
Гость_Гость_Irina_*
сообщение 25.3.2005, 19:47
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста как рассчитать расход в циркуляционном трубопроводе ГВС через коэффициент часовой неравномерности водопотребления (для общественного здания).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 27.5.2005, 21:46
Сообщение #2


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



????
А при чем здесь коэффициент часовой неравномерности? Он же для расчета максимального водоразбора.
А расход воды в циркуляционном трубопроводе расчитывается просто: Gц=Qц/(tгв-tц), где Qц- тепловая нагрузка на циркуляцию, расчитываемая по формуле: Qц=Qгвс*0,3 (30% от нагрузки на горячее водоснабжение); tгв, tц- соответственно, температура горячей и циркуляционной воды, 55/40 при закрытом водоразборе, 65/40 при открытом.
Что не понятно, спрашивайте.
С уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 19.3.2006, 23:53
Сообщение #3





Guest Forum






правильно я считаю - 550000*0,3/(55-40)=11000
где 550000 Вт - максимальный расход на ГВС
55-40 - закрытый водоразбор

11000 это 11м3/ч?

хочу понять, какой насос надо на циркуляцию ГВС. сейчас стоИт salmson NXL 13-25P. у него 2,2 м3/ч макимум. описание
по проекту UPS-25-40.
циркуляция практически отсутсвует. только по ближайщим стоякам кое-как гоняет.

и что в характеристиках циркуляционных насосов значит максимальный напор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 20.3.2006, 9:57
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(petroff @ Mar 19 2006, 23:54 )
и что в характеристиках циркуляционных насосов значит максимальный напор?

то давление, которое может обеспечить насос при работе на закрытую задвижку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 20.3.2006, 11:00
Сообщение #5





Guest Forum






а если проще?
задвижка до или после насоса?

натолкнулся на одно объяснение: "максимальный напор - это разница в давление, которое он может преодолеть", но не совсем понял.

и как все-таки расчитать? мне через два часа встречаться с комиссией на объекте... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 20.3.2006, 11:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to petroff

Насос работая на закрытую задвижку после себя может создать такой напор или же поднять воду на такую высоту

А что касается расхода теплоносителя в циркуляционной линии ГВС, то он определяется исходя из потерь теплоты в подающих трубопроводах системы ГВС, но их никто обычно не считает а определяют на глазок вот вам и коэффициент 0.3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 20.3.2006, 11:31
Сообщение #7





Guest Forum






т.е. он все-таки создает напор? просто кто-то говорил: "не путай циркуляционный с напорным. он не создает давления. только воду гоняет".

пусть коэффициент 0.3. я правильно расчитал 11 кубов в час? тогда 2 куба ОЧЕНЬ мало!
может из практики скажете - дом 10этажей, 3 подъезда, панельный, 120 квартир, 6 стояков ГВС и одна циркуляция на подъезд.
справедливости ради, дом новый и еще слабо заселен, но местами, даже если сливать долго, вода ели теплая.
пусть он заселется полностью, но по утрам будет опять та же песня? люди нервничают, т.к. вода по счетчикам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 20.3.2006, 12:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to petroff

Любой насос создает напор, только в циркуляционных он маленький (всмысле намного ниже чем в повысительных при таком же расходе)
Низкий расход или нет сказать не могу легче посчитать чем гадать, только если посмотреть на Ваши данные то получается что Ваш максимальный расход равен 9,5 т/час, а циркуляция 11 т/час, помоему крутовато, а вот 2 т/час где-то нормально. Возможен вариант несбалансированности системы, тогда нужно ставить лучше всего автоматические балансировочники для ГВС они поддерживают температуру через себя протекающей воды на постоянном уровне

Добавлено - 12:06
to petroff

Посмотрел описание насоса NXL 13-25P, могу сказать что на первый взгляд характеристики у него хуже чем у UPS, так что вот Вам возможно и вторая причина
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 20.3.2006, 13:10
Сообщение #9





Guest Forum






теплообменник заказывали из расчета 8т/ч.

как можно балансировочниками отрегулировать, если температура в системе должна быть постоянная (55С)?
допустим, поставим на 55. ВСЕ будут всегда открыты.
поставим - 50. на выходе из теплообменника 55, соответственно краны на стояках, где откроют воду, сразу позакрываются.
так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga
сообщение 20.3.2006, 14:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 12



Сразу оговорю, я не спец по ВК, я проектировщик ИТП(ЦТП).
Если ВК-шники не выдают расход по циркуляционному контуру ГВС, то поступаю так:
1. Вычисляем средний расход тепла на ГВС.
Для жилья G гвс ср= G гвс макс/2,2.
2. Считаем расход тепла на циркуляцию в зависимости от системы ГВС объекта (с полотенцесушителями или без, при наличиии тепловых сетей от ЦТП до объекта или без) по СП 41-101-95.
3. Вооружаемся СНИП 2.04. 01-85* (Внутренний водопровод и канализация зданий.) и в зависимости от принятого решения по ВК считаем циркуляционный расход.

Прилагаю вариант расчета, неоднократно представлялся при согласовании проектов ИТП, никаких нареканий у инспекторов не вызывал.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  gvs.doc ( 53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4320
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 20.3.2006, 19:25
Сообщение #11





Guest Forum






Вообще расход на циркуляцию ГВС, исходя из опыта, берется 0.3 от максимального расхода на ГВС (правда в Москве последний раз требовали что-бы закладывали в расчеты 0.4), а напор берется такой, чтобы покрывал потери в Т/О и системе с небольшим запасом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 20.3.2006, 23:43
Сообщение #12





Guest Forum






на другом доме, который в два раза меньше, но тоже 10-ти этажный. стоИт WILO MHI202.
работает ИЗУМИТЕЛЬНО!
Qmax=5кубов в час
Hmax=22метра
посмотрел на сайте производителя. там он позиционируется как центробежный насос высокого давления.
странно... вроде все строго по проекту делалось. откуда он взялся? дом прямая противоположность первому, все вылезано было строителями!

olga, по Вашей формуле у меня получилось чуть больше 4 кубов, что больше похоже на правду. правильно? smile.gif
т.о. получается, что насос в два раза слабее. опять же, в характеристиках пишут максимальное давление. а при каких условиях оно будет максимальынм? не всегда ведь?

еще как-то странно для, что в подсчетах не учитывается объем воды в системе. меня, например, очень удивило сечение подвальных "плетей". 40мм и длина 70метров! да и стояки где 25, а где 32.
это ж скока воды там?!
а на другом доме сечение может быть меньше, соответственно и воды в два раза меньше... а? :wacko:


типа отчет: комиссия была. никто вразумительного ничего сказать не смог. я даже удивился. думал, как всегда, будут валить на переделки жильцов. smile.gif пришлось мне предложения разные делать:
а) запустить насосную станцию. давление в ИТП 4,2. дом высотой 33+1(ИТП)метров. может повышение давления до 5 или 6 "продавить" ГВС до дальних стояков? если даже нет, то лишним не будет, а то еще не пускали. smile.gif
б) заменить насосик на более мощный. хотя бы UPS-25-40 (по проекту).
на сайте написано - "Макс гидростатический напор: 40 дм". откуда дм взялись? это равно 4м?
и почему-то не нашел макс.куб/час...??? есть какой-то график, но из него непонятно...

вот только есть предчувствие, что ничего из этого не поможет. так что надежда на Вас, специалисты smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 21.3.2006, 0:13
Сообщение #13





Guest Forum






минутку! я фигею! какой UPS 25-40! это для КОТЕДЖЕЙ!!! номер продукта точно указан??? я в шоке! может что неправильно в маркировке? UPS 25-40 это маленький трех-скоростной, однофазный насосик производства Грюндфоса! какой такой многоэтажный дом??? blink.gif newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 21.3.2006, 9:21
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to petroff

Баллансировочные клапаны настраиваются на определенную температуру теплоносителя проходяшего через него, при привышении температуры теплоносителя на 5 градусов поток перекрывается полностью, но при расчетном расходе температура должна быть ниже чем выходящая из теплообменника градусов на 10 - 15.
Хотя мое можно поставить клапана настроенные на определенный расход теплоносителя.
Насос UPS 25-40 выполняется из материалов нестойких к "агрессивной" среде, в каталоге так и написано для систем отопления, для систем ГВС насосы с деталями преимущественно из бронзы
Насчет характеристик насоса,
максимальный напор это напор при нулевом расходе через насос
максимльный расход это расход при нулевых потерях
обе точки при работе насоса нарабочие, рабочую точку можно определить по тому самому графику который Вам непонятен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 21.3.2006, 9:36
Сообщение #15





Guest Forum






UPS 25-40
Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами.
Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.

Характеристики насоса:
- Керамические вал и радиальные подшипники.
- Осевой подшипник из графита.
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны
из нержавеющей стали.
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Композитный материал PES.
- Корпус насоса изЧугун.

1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.

Жидкость:
Макс. температура жидкости: 110 град. С

Технические данные:
Предусмотренное количество насосов:
TF класс: 110
Данные на шильде: VDE,GS,CE

Материалы:
Материал, корпус насоса: Чугун
Материал, корпус насоса: EN-JL1030 DIN W.-Nr.
Материал, корпус насоса: 30 B ASTM
Материал, рабочее колесо: Композитный материал PES
Материал: (MAT)

Монтаж:
Макс.температура окружающей среды
при температуре жидкости 80*C : 80 град. С
Макс. рабочее давление: 10 бар
Размер трубного соединения: G 1 1/2
Допустимое давление, размер трубы: PN 10
Монтажная длина: 130 мм

Электрические характеристики:
Входная мощность при скорости 1-2-3:
P1 скорости 1: 30-45-60 Вт
Частота сети электропитания: 50 Hz
Ток при скоростях 1-2-3: 0.13-0.2-0.26 A
Класс защиты (IEC 34-5): IP44
Класс защиты (IEC 85): F

Остальное:
Hетто-вес: 2.4 кг
Полный вес: 2.6 кг
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 21.3.2006, 10:09
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ Mar 21 2006, 00:14 )
минутку! я фигею! какой UPS 25-40! это для КОТЕДЖЕЙ!!! номер продукта точно указан??? я в шоке!
написано именно так. дальше идут характеристики, но мне кажется не от этого насоса: Q=1,5м3/ч, Н=3,0м, N=0,06 кВт, n=3000 об/мин.
короче, бред какой-то. на сайте даже близко таких параметров нет.
могу скан из проекта сделать. smile.gif

Цитата
может что неправильно в маркировке? UPS 25-40 это маленький трех-скоростной, однофазный насосик производства Грюндфоса! какой такой многоэтажный дом??? blink.gif  newconfus.gif

так а какой должен быть? примерно хотя бы.
один спец из комиссии еще сильно возмущался про сечение. заужено перед насосом для его установки с 32 на 25(?). говорил, что это сильно влияет.

спасибо за характеристики, но я их уже видел на сайте. просто для меня не все цифры там понятны. да мне, наверное, все и не нужны.

ТТГВ
Цитата
при привышении температуры теплоносителя на 5 градусов поток перекрывается полностью

вопрос в том, какую температуру ставить на них? пока я не могу представить...

Цитата
Хотя мое можно поставить клапана настроенные на определенный расход теплоносителя.

тоже не врублюсь, если народ начнет массово ванны принимать, то напор наоборот упадет?

Цитата
Насос UPS 25-40 выполняется из материалов нестойких к "агрессивной" среде

а как же: - Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Композитный материал PES.?

Цитата
максимальный напор это напор при нулевом расходе через насос

т.е. если ему выход пальчиком закрыть, да? smile.gif

Цитата
максимльный расход это расход при нулевых потерях

потери где? в самом насосе? из-за трения, засорения, отложений, биения и т.д.?

ЗЫ приехали спецы насосную станцию запускать. обещали к вечеру закончить... О! надо их тоже попытать. вдруг подскажут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 21.3.2006, 10:21
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to Игорь Борисович

На Ваши записи ответить не могу нет под рукою каталога, НО организации тогрующие насосами (Грундфосс в том числе) при установке насоса UPS 25-40 и при выходе его из строя Вам ответять идите погуляйте, где написано что он может устанавливаться на ГВС
и тогда зачем мы выпускаем насосы специально для циркуляции ГВС и пр и пр и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 21.3.2006, 10:40
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to petroff

Температуру ставить нужно судя по расчетным параметрам нужно где то от 40 до 45 С и тогда все будет нормально, ближние стояки прижмуться дальние откроются.

Напор дя упадет, но расход циркуляционного теплоносителя может остаться и постоянный.

Кроме колеса там столько ньюансов (не знаю как писать правильно), так что тут можно много и упорно чтитать, НО если есть ссылка на назначение насоса, то будте добры это выполнить, а иначе вам гарантии не видать

Добавлено - 10:50
to petroff

да заткнуть пальчиком это и есть на закрытую задвижку

А потери это потери после насоса, то есть если ВЫ отрежете после насоса трубу и будите воду лить на пол то именно такой расход (такую производительность он и даст)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga
сообщение 21.3.2006, 11:52
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 12



2 petroff
Насосик UPS 25-40, конечно, слабоват для жилого дома. По представленной диаграмме при расходе 1,5 м3/ч на 3 скорости перепад будет 2,6 м.в.ст.

Обычно на ЦТП я ставлю насосы UPS 25-120, 25-80, 32-120.
Потери давления при циркуляционном расходе должны выдаваться специалистами ВК, но обычно они молчат, как партизаны.
Принимаю от 4 до 9 м в ст, в зависимости от нагрузки. (чем больше система, тем больше потери)

Мои соображения по поводу замены насоса в приложенном файле
Все IMHO.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  gvs2.doc ( 54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1034
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 21.3.2006, 23:32
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(ТТГВ @ Mar 21 2006, 10:22 )
to Игорь Борисович

На Ваши записи ответить не могу нет под рукою каталога...


ВОТ данные на официальном сайте.

Цитата
и тогда зачем мы выпускаем насосы специально для циркуляции ГВС и пр и пр и т.д.

UPS как раз у них идет для ГВС.

Цитата
Температуру ставить нужно судя по расчетным параметрам нужно где то от 40 до 45 С и тогда все будет нормально, ближние стояки прижмуться дальние откроются.

вот какая мысль меня посетила, Вы же не сказали куда ставить. я думал про стояки ГВС, но щас прикинул, что если на циркуляции сделать, то кажется у меня в голове начинает срастаться. smile.gif так?
можете пару наименований сказать, что бы я в яндексе их поискал?
или вот здесь: santech.ru

Цитата
А потери это потери после насоса, то есть если ВЫ отрежете после насоса трубу и будите воду лить на пол то именно такой расход (такую производительность он и даст)

т.е. при нулевых потерях он будет 2 куба качать, а если "отрезать" трубу, то ему сразу плохо станет и он остановится? опять чего-то не понимаю. ему ж ТАКОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ будет! biggrin.gif

беседовал сегодня со специалистом, который монтировал и "подправлял" проект. блин, авторитетом пытается задавить. мол, "мы всегда такие ставим, а у тебя ваще 0,5 куба в час должно быть, т.ч. мы В ЧЕТЫРЕ раза мощнее поставили. будет разбор воды, все будет хорошо". но я ж их знаю. когда народ заселится и все останется на своих местах, они станут все валить на переделки в квартирах. нужен железный аргумент.

звонил еще в представительство GRUNDFOSS у нас. спросил про UPS-25-40. сказали, что это для котеджа до 200метров площадью. я уточнил, может Вы путаете с отоплением? сказали - нет. попросил подобрать насос. взяли данные. потом еще перезвонили, кое-что уточнили. пока молчат... бурчали что-то про TP-шку. посмотрел на них цены. совсем не детские! дешевле будет для меня киллера нанять smile.gif))

olga
Цитата
Мои соображения по поводу замены насоса в приложенном файле

СПОС! распечатаю и буду им показывать.

ЗЫ ничо, что я так подробно? все могут дочитать? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 22.3.2006, 7:01
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



Я говорю про балласнировочные термостатические баллансировочные клапана типа TCV (Данфосс)


to olga

Спасибо за интересный и исчерпывающий ответ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tcv.TIF ( 14,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.3.2006, 8:13
Сообщение #22





Guest Forum






вот это ближе к правде... на больших жилых домах ставят ТП-шки... NB-шки, как минимум - большие UPS-ки. 65 и выше...

Вообще - Grundfos совершенно бесплатно делиться своим диском под названием WinCaps - можно взять у любого официального дилера - там на каждый насос все характеристики и есть программа подбора в зависимости от заданных параметров... так что....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 22.3.2006, 10:01
Сообщение #23





Guest Forum






ТТГВ, теперь понятно! на циркуляцию! smile.gif))
вот только странно, на сайте данфосса таких клапанов нет, а в яндексе есть....

Игорь Борисов, и Вам спасибо! попробую взять диск, но ИМХО такая же программма есть на их сайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 22.3.2006, 15:05
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to petroff

Вот Вам паспорт на клапана если нет на сайте Данфосс.
Но вполне возможно что и у других фирм есть аналогичные клапана, но я о них не знаю.
Да и на насосах грундфосс не зацикливайтесь, есть ведь и смидегард и вило и пр. берите что Вам удобнее, наверняка в Вашем городе есть представитель какого либо бренда, с ним желательно и согласовать установку насоса на циркуляцию ГВС, а то были солучаи когда просто берешь насос, ставишь его, а потом тебе упорно доказывают, что сгорел он не потому что насос фуфло, а просто ты его не туда поставил, а вот если бы у нас спросили, то мы бы и ответили.
удачи с домом
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tvc.rar ( 79,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 413
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 22.3.2006, 15:27
Сообщение #25





Guest Forum






ага. а чем открывать этот формат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.3.2006, 16:23
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(petroff @ Mar 22 2006, 10:02 )
Игорь Борисов, и Вам спасибо! попробую взять диск, но ИМХО такая же программма есть на их сайте.

не совсем... сисадмины ленивые... да и инет не всегда под рукой... я на объекты, к примеру, без ноутбука с установленным WinCaps-ом не выезжаю... очень помогает.., а так, как обычно реальной причиной вызова является неправильно подобранный насос - всех параметров в голове не удержишь, а звонить с объекта в контору - никакой батареи в мобильном не хватит, а в конторе сделают тоже самое - откроют WinCaps и подберут правильный насосик...

Честно говоря - я ВСЕГДА советую клиентам брать насос с 20-30% запасом по производительности, а выводить его в режим или частотником, или, как в UPS 2000 серии - переключателем скоростей... хотя частотник предпочтительнее, и в варианте более точной настройки, и в связи с защитными функциями, и в связи с экономией электроэнергии... вон Данфосс заявляет что экономия электроэнергии на системах ЦНО при правильном размещении аналогового датчика перепада давления достигает 65% rolleyes.gif

В Европах уж давно на котеджах ставят только серию UPS Comfort - однофазные со встроенным частотником... а у нас все простые UPS-ки

или дачные скважники - все ставят (если Grundfos) SQ - которые наш сервисный центр получает в ремонт 2-3 шт. в месяц. В других сервис-центрах картина таже, если не печальнее... всем денег жалко... а вот кто денег на качество не жалеет - покупает SQE (со встроенным частотником) - за 3 года видел 1 штуку... да и то насосная часть загадилась... это что касается однофазников...
а уж с трехфазными SP-шками вообще однозначно - если через частотник - может лет через 10-15 и принесут, а вот включенные через обыкновенные защиты (еще не дай Бог - через отечественные) - летят пачками... зайди в любой сервис-центр и глянь под стелаж - лежат родимые, движков дожидаются...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 22.3.2006, 19:50
Сообщение #27





Guest Forum






а теперь для чайников можно поподробнее, что такое частотники?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 23.3.2006, 1:34
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(petroff @ Mar 22 2006, 19:51 )
а теперь для чайников можно поподробнее, что такое частотники?

ой... еще кто-то не знает? частотный преобразователь... выпускают все кому не лень... я пользуюсь в основном Шнайдеровскими Альтиварами из-за абсолютной безглючности, если срок поставки не удолетворяет - беру Тошибу (все одно совместное со Шнайдером производство), если заказчик требует "только Grundfos" - беру Данфосовские... tongue.gif всех остальных производителей - не нравятся...

че делает... может многое, но в нашем случае - плавненько меняет частоту вращения двигателя... при включеном ПИ-регуляторе - в зависимости от сигнала ОС от аналогового датчика - их тоже выпускают все кому не лень... я предпочитаю Данфосовские MBS3000, JUMO или если есть деньги - SAUTER.

что еще... перечисленным мной пофиг падения/скачки напряжения - очень актуально для дачных поселков, работают при пропадании одной из фаз (с Данфосом не уверен), отслеживают сухой ход (недогрузку на валу), отслеживают КЗ, перегрузки и всякие такие бяки - короче - не дают сдохнуть двигателю. Как правило - имеют RS 485, позволяющий интегрировать их в какой нить компьютерный контроль работы.

кстати - все может фунциклировать и без датчиков - задаешь обороты сигналом 0-10 вольт, хватает простого переменного резистора - есть модели с ним родным на морде лица, есть опционально. если нужно все очень точно - ставишь многооборотник... некоторые ставят дискретные регуляторы - тоже не плохо... главное не забывать что минимальная частота вращения двигателя (по рекомендации Grundfos) - 30 герц (я пытал на 25 - вроде терпит), а то движок не охлаждается... работать будет рывками - частотник по перегреву будет его вырубать, пока не остынет, потом запускать... и так постоянно... unsure.gif

есть серия однофазных девайсов... то бишь - на входе 220 вольт, на выходе 3*220 вольт и можно подключить трехфазный движок, главное не ошибиться - он должен иметь подключение 3 на 220.

сами частотник постепенно падают в цене и уже гораздо выгоднее на мощные движки чем лепить стандартную звезда/треугольник с защитами - ставить частотник - при учете ВСЕГО - частотник дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 24.3.2006, 21:30
Сообщение #29





Guest Forum






любопытный девайс. поищу, посмотрю...

насосную запустили. посмотрим, что изменилось. циркуляционник пока старый...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 3.5.2006, 22:02
Сообщение #30





Guest Forum






сегодня история поимела продолжение...
я их так достал, что все таки они привезли новый насос... GRUNDFOS CH 2 30. размер конечно впечатлил, но я то уже знаю, что не в размере счастье. wink.gif на мои уточняющие вопросы какие-то сколькзкие ответы типа "на фирме подбирали. они там не дураки!"

глянул на сайте:
Цитата
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
> Подача воды в системах водоснабжения, повышения давления, кондиционирования, охлаждения, промышленных установках.


чота ваще не туда. newconfus.gif
но, вспоминая WILO MHI202 на другом доме, думаю, может и поможет? вот только про "агрессивную" среду вопрос пугает.

Цитата(ТТГВ @ Mar 21 2006, 11:21 )
to Игорь Борисович

На Ваши записи ответить не могу нет под рукою каталога, НО организации тогрующие насосами (Грундфосс в том числе) при установке насоса UPS 25-40 и при выходе его из строя Вам ответять идите погуляйте, где написано что он может устанавливаться на ГВС
и тогда зачем мы выпускаем насосы специально для циркуляции ГВС и пр и пр и т.д.

а как узнать насос для ГВС по маркировке? на сайте так и не нашел ПРЯМОГО указания на ГВС. только про отопление говорится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных