Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет циркуляции системы ГВС
Гость_petroff_*
сообщение 3.5.2006, 22:13
Сообщение #31





Guest Forum






после капания по каталогу появилась мысль, что В в маркировке значит бронзовый корпус и предназначено для ГВС.
угадал?

люди, скажите, чем чревата установка этого насоса? может не надо? заффтра ведь опять все переделают-переварят! меня ж точно побьют, если мне "опять не понравится". smile.gif))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 3.5.2006, 23:53
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(petroff @ May 3 2006, 23:02 )
а как узнать насос для ГВС по маркировке? на сайте так и не нашел ПРЯМОГО указания на ГВС. только про отопление говорится.

никак. смотреть каталог. СН - насос повысительный. с температурой перекачиваемой жидкости 90 градусов... ежели больше - то не подходит... но в ГВС больше не может быть... а в качестве циркуляционного... если производительность в 3 куба в час подойдет - почему нет?

хотя я к СН отношусь скептически... ну, просто так... в качестве повысительных мне лично больше нравятся CR-ки...

только получается что для циркуляции он должен молотить постоянно... просто сколько видел - стоят CR-ки на ГВС с частотниками, и при отсутствии водоразбора работают где-то на 30 гц... т.е. не на полную производительность.

опять же - я сервисник Grundfos и автоматчик - говорю то что наблюдаю на объектах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 4.5.2006, 9:17
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



2 petroff: а Вы кто на этом объекте? По постам: проектировщик? нет.. монтажник? нет... наладчик??? владелец? Что в доме? ИТП в подвале? и там плохой насосик, а манометры там есть? посмотрите утречком, часов в 6, какой перепад на подаче ГВС и на циркуляционном при включенном насосе..

Вы не пробовали заплатить кому-нибудь денег? что бы он обязан был отвечать за свои слова? Подобрали Вам очередной фуфел, похоже. Но, если вдумываться - то, видимо несчастного менеджера из Грюндфоса прижали к стенке и сказали - "выбирайте, вашумашу, насос для ГВС".. и данных не дали, потому что никто не понимает, что происходит.

в циркуляции ГВС используют обычные циркуляционные... по возможности, конечно бронзовые и все такое, но и обычные работают нормально. СН - повысительный насос, конструкция у него другая... это как микоскопом гвозди забивать.. но тоже можно, и гвозди не выпадают обратно. только вот потребление электричества побольше будет, ну да кого это когда "имело"

Перепад на циркуляции ГВС не будет более 5 м, тем более в новом доме. Даже меньше. Что там гонять? 2 куба по трубам 32мм, а полотенцесушители вообще по 50мм? сопротивления такому - почти ноль. Да и через приборы вода не идёт, только по стоякам и полотенцесушителям. фактически берем 3м потери давления, зная, что будет меньше. Вода не идет? балансируйте стояки, краны балансировочные Oventrop, Ballorex или Danfoss, но сами Вы их не подберете даже если будете ночевать в этом форуме. Насос оставьте в покое, если он вообще работает (а Вы это проверяли?)... хотя можно его заменить на тот, что в проекте (размеры совпадут). Поражает всегда - ну почему поставили сразу не такой, как в проекте?
Кстати, заизолируйте стояки горячей воды, которые идут сквозь этажи, это как правило хорошего тона.
И ещё.. Вы не ссорились с монтажниками? sport_boxing.gif денег им не должны? есть такая форма мести у особо вредных и "кинутых" монтажников: бросить в трубу 2 рубля монеткой и заварить стояк - так сказать вернуть "жадному пи...ру" его грязные деньги. Эта монетка застревает на каком-нибудь отводе или сварочном шве и ... перепад растет до 5-8-10 метров. Если на манометрах это самое... clap.gif clap.gif clap.gif
иногда монетки находят в фильтрах... после этого долго молятся, благодаря Господа за избавление... :wacko:

А ещё лучше - обратитесь к грамотному наладчику, дайте немного денег, пусть посмотрит - ибо иначе вы потратите больше на насосы, балансиры и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 4.5.2006, 9:48
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



Мысли в слух: интересно, на какой скорости сейчас работает насос Salmson? автор топика знает? wink.gif ой не уверен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 4.5.2006, 9:49
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(Dimur @ May 4 2006, 10:17 )
на подаче ГВС и на циркуляционном при включенном насосе..

в циркуляции ГВС используют обычные циркуляционные... по возможности, конечно бронзовые и все такое, но и обычные работают нормально.

вот мне интересно стало... сколько выезжал на объекты - преимущественно САО Москвы - НИГДЕ не видел ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ насосов на ГВС, хотя по логике - должны быть... полотенцесушители же стоят... да и водичка в трубах должна остывать, особенно зимой... везде стоят CR-ки, которые в отсутствие разбора работают на 30-35 гц, хотя на одном объекте меня просили снизить частоту до 15 гц... еле объяснил что движок будет перегреваться... Так вот - это что - особенность Северного Административного Округа? Или все же это нормально? Интересненько...

За 3 последних года 1 (один) раз! видел циркуляционник на ГВС, да и то - на госсдаче времен Сталина...

PS. Специально поинтересовался у сантехников и эксплуатации - ответ - все по проекту, жалоб нет... Непонятненько, к тому же все дома высотные, многоподьездные, с кучей секций, о естественной циркуляции там и речи не может быть...

У себя в доме подметил - зимой с ГВС все нормально... а вот летом горячая вода теплеет с задержкой... это от уменьшения разбора? народ в основном живет летом за городом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 4.5.2006, 11:17
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



цирк насос ГВС ставится на обратке, прокачивает воду для того, что бы сменить остывающую воду у крана на более горячую. Остывает медленно, так что много менять не надо.
CR-ки ставят на подачу, когда не хватает напора для ГВС. Они должны работать, чтобы-таки обеспечать циркуляцию, ибо без них вода просто не дойдет до верхних этажей. В принципе, если их нет (то есть напора хватает), то циркуляция все-равно есть потому что:

трубопровод циркуляции от Ваших домов видимо идет на ЦТП (откуда, собственно, перераспределяется тепло), на ЦТП стоят циркуляционные насосы ГВС- общие для многих зданий. В эту зиму меняли разводку в одном из ЦТП в Сокольниках - 2 насоса циркуляции ГВС ТП 65-120/2 для 14 штук 9-этажек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 4.5.2006, 13:16
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(Dimur @ May 4 2006, 12:17 )
трубопровод циркуляции от Ваших домов видимо идет на ЦТП (откуда, собственно, перераспределяется тепло), на ЦТП стоят циркуляционные насосы ГВС- общие для многих зданий. В эту зиму меняли разводку в одном из ЦТП в Сокольниках - 2 насоса циркуляции ГВС ТП 65-120/2 для 14 штук 9-этажек.

нееее.... ИТП. от альфалавалевских теплообменников... то есть - берут воду от ХВС, через теплообменники и вперед - на этажи... 2 зоны - 4 CR-ки (1 раб + 1 рез. на каждую зону) и больше никого...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 4.5.2006, 14:18
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ May 4 2006, 00:53 )
... если производительность в 3 куба в час подойдет - почему нет?

а что б я так знал. blink.gif был бы нормальный проект, я бы отталкивался от него, а так приходится основываться на практику, причем не зависимую, т.е. ВАС. smile.gif

Цитата
только получается что для циркуляции он должен молотить постоянно... просто сколько видел - стоят CR-ки на ГВС с частотниками, и при отсутствии водоразбора работают где-то на 30 гц... т.е. не на полную производительность.

про частотники помню. это уже будем потом доделывать. видел на сайте грундфоса UPS ALFA с ночным таймером. встроенный частотник?
Цитата
опять же - я сервисник Grundfos и автоматчик - говорю то что наблюдаю на объектах.

так мне это и надо! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 4.5.2006, 14:39
Сообщение #39





Guest Forum






[quote=Dimur,May 4 2006, 10:17 ]2 petroff: а Вы кто на этом объекте? ... владелец? Что в доме? ИТП в подвале? и там плохой насосик, а манометры там есть? посмотрите утречком, часов в 6, какой перепад на подаче ГВС и на циркуляционном при включенном насосе..[/quote]
больше подходит - владелец. smile.gif
в доме ИТП (теплообменник).
манометры есть, но ПЕРЕД насосом строители не поставили. как раз вчера, при обсуждении установки нового насоса, я им рекомендовал поставить манометр для контроля работы.

[quote] Вы не пробовали заплатить кому-нибудь денег? что бы он обязан был отвечать за свои слова? [/quote]
пробовал. максимум, что сделали за деньги, это заключение по отоплению. по ГВС никто кокретного ответа дать не может, либо гарантируют работу с насосом и переделками, которые тянут на серьезную сумму. строители, само собой, отказываются, ссылаясь на железный аргумент - проект! остается два варианта, либо делать экспертизу проекту и оспаривать его, либо находить компромисс, что мы и пытаемся сделать.
[quote]
Подобрали Вам очередной фуфел, похоже.[/quote]
похоже... smile.gif
[quote] Но, если вдумываться - то, видимо несчастного менеджера из Грюндфоса прижали к стенке и сказали - "выбирайте, вашумашу, насос для ГВС".. и данных не дали, потому что никто не понимает, что происходит.
[/quote]
боюсь, что это был не менеджер грундфоса, а менеджер обычного магазина, знающий все поверхностно. диктовать выбор магазина я не могу. smile.gif
[quote]
в циркуляции ГВС используют обычные циркуляционные... по возможности, конечно бронзовые и все такое, но и обычные работают нормально. СН - повысительный насос, конструкция у него другая... это как микоскопом гвозди забивать.. но тоже можно, и гвозди не выпадают обратно. только вот потребление электричества побольше будет, ну да кого это когда "имело"
[/quote]
т.е. он все таки будет нормально гонять ГВС? просто он стОит раз в 5 меньше, чем если делать гарантированно. на электричество я согласен. smile.gif
[quote]
Перепад на циркуляции ГВС не будет более 5 м, тем более в новом доме. Даже меньше. Что там гонять? 2 куба по трубам 32мм, а полотенцесушители вообще по 50мм? сопротивления такому - почти ноль. Да и через приборы вода не идёт, только по стоякам и полотенцесушителям. фактически берем 3м потери давления, зная, что будет меньше. Вода не идет? [/quote]сопротивления ноль, но ведь есть же еще объем воды в системе? и она остывает. плюс к этому циркуляция идет только по ближним стоякам. итог - дальние квартиры спускают через свой счетчик постоянно воду и сильно при этом нервничают.

[quote]балансируйте стояки, краны балансировочные Oventrop, Ballorex или Danfoss, но сами Вы их не подберете даже если будете ночевать в этом форуме.
[/quote]
я так понял, что это будет следующий шаг, но кто будет их подбирать и регулировать, если это так сложно? ну не могу я найти ни одного спеца. точнее их полно, но никто не гарантирует работу, либо сразу объявляет сумму с пятикратным запасом. smile.gif

[quote]Насос оставьте в покое, если он вообще работает (а Вы это проверяли?)... [/quote]
жужжжжит. труба горячая. biggrin.gif а как еще проверить?
[quote]хотя можно его заменить на тот, что в проекте (размеры совпадут). Поражает всегда - ну почему поставили сразу не такой, как в проекте?
[/quote] патамучта жлобы и идиоты! banned2.gif
[quote]Кстати, заизолируйте стояки горячей воды, которые идут сквозь этажи, это как правило хорошего тона.
[/quote]
Вы имеете ввиду, в каждой квартире обматать все стекловатой? боюсь, жильцы будут слегка против. smile.gif
[quote]И ещё.. Вы не ссорились с монтажниками? sport_boxing.gif  денег им не должны? [/quote]
мы нет. строители вроде тоже. если б не следующие объекты, то эти хреновы монтажники ваще б не появились бы наверное, а так все пытаются... придумывают чего-то, но у меня впечатление, что просто тянут время. КАК Я ОТ НИХ УСТАЛ!!! mad.gif
[quote]
А ещё лучше - обратитесь к грамотному наладчику, дайте немного денег, пусть посмотрит - ибо иначе вы потратите больше на насосы, балансиры и т.п.[/quote]
про грамотных см.выше, а на насосы, слава Богу, трачусь не я. я б сразу все сделал по уму!

Добавлено - 15:40
[quote=Dimur,May 4 2006, 10:48 ] Мысли в слух: интересно, на какой скорости сейчас работает насос Salmson? автор топика знает? wink.gif ой не уверен... [/quote]
на третьей. bleh.gif clap.gif

Добавлено - 15:42
[quote=Игорь Борисов,May 4 2006, 10:49 ] [QUOTE=Dimur,May 4 2006, 10:17 ] У себя в доме подметил - зимой с ГВС все нормально... а вот летом горячая вода теплеет с задержкой... это от уменьшения разбора? народ в основном живет летом за городом... [/quote]
нет. это скорее циркуляции нет вообще, т.к. открытый водоразбор и подача в дом идет по одной трубе. у меня дома так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 4.5.2006, 14:45
Сообщение #40





Guest Forum






Цитата(petroff @ May 4 2006, 15:18 )
Цитата

опять же - я сервисник Grundfos и автоматчик - говорю то что наблюдаю на объектах.

так мне это и надо! helpsmilie.gif

хе-хе-хе... Да альфа со встроенным частотником и встроенной функцией снижения производительности в ночное время...

НО! вам нужен не сервисник, а проектировщик... я могу на уже готовом объекте, сделав замеры и глянув тех-характеристики указать на ошибки проектировщика или монтажников - если они есть, а вот проектный подбор - это не моя задача...

Да, основываясь на опыте увиденных ошибок можно не допустить их повторения... но... есть еще и ответственность...

кстати - вам там подобрали CH 2-30 - это повысительный насос 2 куба на 20 метров... хиленько... однофазный... (ненавижу) если только чисто на циркуляцию, хотя это не его задача... уж лучше бы ставили CHIE 4-40 - со встроенным частотником и огромным диапазоном рабочей точки... настрой как душе угодно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 4.5.2006, 14:45
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(Dimur @ May 4 2006, 12:17 )
CR-ки ставят на подачу, когда не хватает напора для ГВС. Они должны работать, чтобы-таки обеспечать циркуляцию, ибо без них вода просто не дойдет до верхних этажей. В принципе, если их нет (то есть напора хватает), то циркуляция все-равно есть потому что:

у нас ЦТП нет, но есть насосная станция на хол.воду и закрытый водоразбор. отрегулирована на 45м. здание около 30м.

Добавлено - 15:53
Цитата(Игорь Борисов @ May 4 2006, 15:45 )
хе-хе-хе... Да альфа со встроенным частотником и встроенной функцией снижения производительности в ночное время...

вот такой мне и нужен наверное. если б я был уверен, что с ним все будет ОК, потребовал бы его, но потом уже никто менять его не будет. пока подбирают они, я просто тупо требую конечного результата. каждый раз, покупая дерьмо, это будет им уроком жадности. smile.gif

Цитата
НО! вам нужен не сервисник, а проектировщик... я могу на уже готовом объекте, сделав замеры и глянув тех-характеристики указать на ошибки проектировщика или монтажников - если они есть, а вот проектный подбор - это не моя задача...

какие Вам нужны характеристики?!
Цитата
Да, основываясь на опыте увиденных ошибок можно не допустить их повторения... но... есть еще и ответственность...

ответственность беру на себя, если убедите. wink.gif
Цитата
кстати - вам там подобрали CH 2-30 - это повысительный насос 2 куба на 20 метров... хиленько... однофазный... (ненавижу) если только чисто на циркуляцию, хотя это не его задача... уж лучше бы ставили CHIE 4-40 - со встроенным частотником и огромным диапазоном рабочей точки... настрой как душе угодно...

мааааленькое НО. первый стОит 250ойро, а второй 1350! за эти деньги они готовы сами крутить педали. smile.gif понятно, что в итоге, если я не устану с ними бороться, они потратят еще больше. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 4.5.2006, 19:27
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



2 petroff: на каждом трубопроводе выходящем из ИТП обычно стоят манометры. Посмотрите разницу на подающем и обратном ГВС в 6 утра (начиная с 7 часов разница увеличивается с 1 метра до 4 за счет водоразбора, после 10 до 18 - стабильно 2-3 метра, потом опять до 4 - до 12 ночи... далее 1метр - это собственно сопротивление системы циркуляции ГВС).

Разводка по стоякам сделана в ИТП: то есть левое крыло (2 трубы ГВС+2 отоп), правое крыло (2 трубы ГВС+2 отоп), центр (2 трубы ГВС+ 2 отопл)? или все в куче?
Вы спрашивали у кого вода нормальная? например у всех до 3 этажа - норма, или же одно из крыльев совсем холодное, включая первые этажи. У Вас есть проект? скан сюда кинуть можете принципиальную схему? и внутрянка - как проложены стояки с горячей водой, где потлотенцесушители, может быть уже где-то стоят балансировочные краники (придушенные немного, blink.gif а че - как привезли с магазина, так и поставили, наша хата скраю - мы по прокту все сделали blink.gif )?
Изолировать можно "Энергофлексом", он такой красивый серенький - его кошки любят драть... а основные стояки у Вас не в шахтах? неужели просто так сквозь сортир проложены? Сколько лет зданию?

Кстати, как можно не предъявлять строителям заяву? Ведь даже насос поставлен не по проекту (ладно бы задвижка какая другая, но насос!), наверное все остальное вообще не имеет ничего общего с чертежами.

2 Игорь Борисов: а обратка-то вообще существует в Ваших системах с CR-ками? может это системы без циркуляции... либо обратка заведена на холодную воду - до насосов. Один из вариантов, когда напора на дом не хватает.
В общем, это возможно, зависит от выбора схемы ИТП. Видимо Вы, как наладчик, чаще попадаете в те дома, которые требуют Вашего участия - из-за сложности автоматики, частотников и мощности насосов - в те самые, где не хватает напора.
Как Вы думаете, будут ли Вас звать в ИТП с маленькими насосиками без частотников (а другие там и не нужны - напора им хватает от ЦТП). Совершенно понятно, что нет. Вот Вы и не видите других схем построения системы ГВС. smile.gif мило правда?

Гы, лол, на обучалке Viessmann один из мощных специалистов пожаловался, что никогда не видел хороших красивых котельных!!! потому что на то они и хорошие, что наладчики и авральщики там не нужны... clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 4.5.2006, 22:35
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(Dimur @ May 4 2006, 20:27 )
2 petroff: на каждом трубопроводе выходящем из ИТП обычно стоят манометры.

обычно стоЯт, но у нас не обычно. smile.gif на выходе есть: 4.5 (автоматика насосной регулирует). насос вечером поставили. надеюсь, гнездо и манометр перед ним тоже. если только гнездо, то манометр заффтра воткну и отчитаюсь.
давление в 6 утра проверить проблематично. легче в час ночи, но что-нить придумаем.
хотя, как я уже говорил, дом новый и заселен только процентов на 15.

Цитата
Разводка по стоякам сделана в ИТП: то есть левое крыло (2 трубы ГВС+2 отоп), правое крыло (2 трубы ГВС+2 отоп), центр (2 трубы ГВС+ 2 отопл)? или все в куче?

из ИТП выходит одна труба на ГВС и одна на отопление. далее, в подвале, от них идут две "плети" в разные стороны, а на них стоят стояки. могу попробовать запихнуть проект в сканер. wink.gif

Цитата
Вы спрашивали у кого вода нормальная? например у всех до 3 этажа - норма, или же одно из крыльев совсем холодное, включая первые этажи.

ночью, когда нет разбора, у всех кроме пары самых ближних стояков холодные трубы.
Цитата
У Вас есть проект? скан сюда кинуть можете принципиальную схему? и внутрянка - как проложены стояки с горячей водой, где потлотенцесушители,
у кого там мысли одинаковые? biggrin.gif заффтра попробую отсканить лист.
Цитата
может быть уже где-то стоят балансировочные краники (придушенные немного,  blink.gif
нет. кранов пока нет.
Цитата
а че - как привезли с магазина, так и поставили, наша хата скраю - мы по прокту все сделали blink.gif )?

если бы по проекту... все по минимуму сделали. бутафорию напоминает. привыкли дома сдавать пенсионерам-председателям, которые потом все за свои деньги доделывают...
Цитата
Изолировать можно "Энергофлексом", он такой красивый серенький - его кошки любят драть...
можно и Термал-Коатом (на другом доме им покрыто все), но уже "поздняк метаться" (С)
Цитата
а основные стояки у Вас не в шахтах? неужели просто так сквозь сортир проложены? Сколько лет зданию?
именно просто так! дому полгода. все новые дома, на которых я бываю, сделаны точно так же. кроме тех, где подача идет на техэтаж через лестничные клетки.
все по проекту. возможно, южная специфика.
Цитата
Кстати, как можно не предъявлять строителям заяву? Ведь даже насос поставлен не по проекту (ладно бы задвижка какая другая, но насос!), наверное все остальное вообще не имеет ничего общего с чертежами.
когда идет долгосрочное сотрудничество, то приходится находить компромисы. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 5.5.2006, 9:03
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



2 petroff: если греет только ближние и по всей высоте - это значит вся циркуляция насосика идет на два стояка в равных долях. То есть по 1 м3/ч (два куба на два стояка). На остальные вода не идет совсем. Это связано с различными сопротивлениями на стояках по краю (больше) и в центре (меньше) - например сопротивление добавляет та самая "петля" в подвале - в крайних стояках на 20 метров трубы длиннее... Балансиры (когда они стоят) добавляют сопротивления центральным - и поток делится уже на все стояки (2 проектных куба на Х стояков).

Что будет дальше: Вы подключили мега-насос СН 2-30... его милые характеристики таковы, что в Вашем случае без частотника он будет работать вне рабочей зоны: минимальный напор должен быть 12 м. У Вас нет там такого сопротивления. Без нагрузки он будет молотить 3,5-4,0 куба в час пока не перегреется - случается иногда такое у нососов, не так ли Игорь Борисов? Подскажите, пожалуйста, что будет с насосом, который долго качает на открытую трубу... И заодно порекомендуйте, пожалуйста, конкретный частотник на этот конкретный насос.. я как теплотехник сам не смогу грамотно подобрать девайс из автоматики... вся надежда товарища Петроффа на Вас.

Мда, сопротивление для насосы, в принципе, Вы можете увеличить старым дедовским способом - прикрыть шаровой краник/задвижку на выходе насоса где-то 3/4 и смотреть на манометры до и после насоса (но до задвижки! wink.gif ), чтобы перепад был не менее 1,2 бар. Таким образом хоть выведете насос в рабочий режим - зря что ли немцы надрываются, графики рисуют...

1. Впрочем, представим что Вы включили этот насос (хм, там переваривали соединения, патрубки не совпадают :wacko: ), тогда он начал гонять 3,5 куба по ближайшим стоякам - сопротивление стояков подросло и довольно прилично (как квадрат от скорости потока). Если все будет хорошо, и это новое сопротивление окажется больше, чем сопротивление крайних стояков, то вода потечет и через крайние в таком объеме, что все динамические сопротивления подровняются - и все устаканится. Этакий самый простой способ балансировать. Конечно, объемы воды через стояки распределятся непредсказуемым образом, по краям будет меньше, но в случае с ГВС это не имеет вообще никакого значения - у всех людей будет обновляемая горячая вода. Плюс, когда пойдет хотя бы минимальный водоразбор - обновление пойдет и за счет забора воды.
Кстати эта балансировка весьма дорогостоящая: все-таки насосик СН 2-30 потребит 500 Вт, и будет делать это круглосуточно... запроектированный же UPS 25-40 + балансиры будут потреблять не более 60 Вт (балансиры, конечно нифига не потребляют, кроме первичных денежных вложений).
2. Впрочем, если дисбаланс Вашей системы более значителен, и то самое "новое сопротивление" будет все-равно меньше сопротивления крайних стояков... то хуже от установки насоса не будет (ели не считать электричества), впрочем и лучше тоже. Один способ - балансировать.

Сообщите о результатах Ваших включений! уже интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 5.5.2006, 9:20
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(Dimur @ May 5 2006, 10:03 )
2 petroff: если греет только ближние и по всей высоте - это значит вся циркуляция насосика идет на  два стояка в равных долях. То есть по 1 м3/ч (два куба на два стояка). На остальные вода не идет совсем.

так вот у меня нет увренности, что при 4м3/ч на эти два стояка не пойдет по 2 куба, а остальные по прежнему будут "молчать". а при 8 кубах на эти два пойдет по 4 и т.д.
я так понимаю, что при увеличение кол-ва воды возрастает и сопротивление, но не линейно. пральна?
Цитата
Подскажите, пожалуйста, что будет с насосом, который долго качает на открытую трубу... 

мне тоже интересно. blink.gif
Цитата
Мда, сопротивление для насосы, в принципе, Вы можете увеличить старым дедовским способом ....
спасибо за совет! посмотрим.

Цитата
1. Впрочем, представим что Вы включили этот насос (хм, там переваривали соединения, патрубки не совпадают :wacko: ),

сделаю фото, посмотрите. wink.gif
Цитата
тогда он начал гонять 3,5 куба по ближайшим стоякам - сопротивление стояков подросло и довольно прилично (как квадрат от скорости потока).
вооооо! это я и хотел услышать. smile.gif
Цитата
Плюс, когда пойдет хотя бы минимальный водоразбор - обновление пойдет и за счет забора воды.

т.е. циркуляция "кинется" на эти стояки?
Цитата
Кстати эта балансировка весьма дорогостоящая: все-таки насосик СН 2-30 потребит 500 Вт, и будет делать это круглосуточно...
0,5*24*30*1,5=540р/месяц? я переживу. меня больше волнует срок службы этого насоса. тем более, что он не предназначен для ГВС с закрытым водоразбором.
Цитата
Сообщите о результатах Ваших включений! уже интересно.

обязательно! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 5.5.2006, 9:37
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(Dimur @ May 5 2006, 10:03 )
Что будет дальше: Вы подключили мега-насос СН 2-30... его милые характеристики таковы, что в Вашем случае без частотника он будет работать вне рабочей зоны: минимальный напор должен быть 12 м. У Вас нет там такого сопротивления. Без нагрузки он будет молотить 3,5-4,0 куба в час пока не перегреется - случается иногда такое у нососов, не так ли Игорь Борисов? Подскажите, пожалуйста, что будет с насосом, который долго качает на открытую трубу... И заодно порекомендуйте, пожалуйста, конкретный частотник на этот конкретный насос.. я как теплотехник сам не смогу грамотно подобрать девайс из автоматики... вся надежда товарища Петроффа на Вас.

угум... если вне рабочей точки - нагреется однозначно... и сильно... smile.gif

Частотника ему нет - кроме варианта CHIE - однофазный однако...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 5.5.2006, 9:44
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



... я бы еще добавил: "...и быстро..."
В принципе на двигателе стоит реле, с биметаллическим датчиком нагрева - не даст сгореть, но и работать будет: "рывок, три минуты качаем... остываем 20мин, рывок, три минуты качаем... остываем". придется поиграть краником, как я и говорил.

Частотник пока можно не трогать... это для оптимизации. Вам бы сечас понять будет ли работать гидравлически. Позже я посоветуюсь с нашим автоматчиком, что нибудь подберем от данфоса...

Удачных включений!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 5.5.2006, 10:04
Сообщение #48





Guest Forum






К сожалению - сгореть даст... защита двигателя термоконтактами не всегда себя оправдывает... и не всегда успевает защитить двигатель... Я вот в своей автоматике разрешаю пуск двигателя после возвращения термоконтактов в "холодное" состояние с задержкой 20-30 минут, и если срабатывание термоконтактов повторилось 3 раза в течении 2 часов - насос блокируется - до выяснения причин перегрева.

PS. А на скольких объектах термоконтакты ВООБЩЕ не включают в цепь защиты! Даже там, где есть куда их подключить... а там где самоделкины - никто не удосужится хотя бы включить их в разрыв катушки пускателя... Ладно б движок с терморезисторами... а то элементарное не хотят применять...

PSS. Грюндфос сейчас требует что-бы сервисники ни в коем случае не распрашивали клиента по телефону о задействованных защитах и их уставках - приехал на объект, протокол составил, а потом - бац-бац! случай не гарантийный! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 5.5.2006, 23:16
Сообщение #49





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ May 5 2006, 10:37 )
Частотника ему нет - кроме варианта CHIE - однофазный однако...

давайте исходить из того, что есть.

сделал ФОТО. правда не совсем удачно, но понять можно.

1 и 2 это прямая и обратка отопления, уходящие в дом. нравится? smile.gif
3 - приход из дома циркуляции
4 - не совсем понятно, поэтому уточняю: две вертикальные трубы это прямая и обратка теплоносителя НА теплообменник, а врезка после насоса идет в дальнюю синюю трубу, а передняя эту врезку прикрыла на фото. sad.gif

манометр перед насосом установили. после насоса и ДО задвижки нет. после задвижки как было 4,4, так и остается (при выключении). это нормально? он не давит в другую от манометра сторону?

на манометре перед насосом, при его работе показывает 3,6, но стрелка дергается в конвульсиях на +-0,5 или даже больше. при выкл.насосе стрелка застывает на 4,4.
все замеры сделаны в 18-00.

стояки вроде погорячели, но полный обход сегодня не получилось сделать. только известно, что крайние-верхние этажи отметили резко погорячевшее ГВС. у них совсем глухо было. clap.gif

ЗЫ почему-то из фильтра перед насосом вытащили сетку (висит на кране перед фильтром), сильно сбивала давление blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 9.5.2006, 10:55
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



Значит "новое сопротивление" оказалось больше старого, насос продавливает все стояки, вода меняется, поздравляю. Гидравлически проехали, балансировать не надо. Теперь придумаем частотник - и будет Вам счастье.

По фотке: две вертикальные трубы вверх от теплообменника - это видимо греющий контур. Забудем про них.
две другие трубы от теплообменника - синяя и красная: это я так понимаю холодная вода из стены (повысителльная станция?) и там 4,4 атм. (хотя на манометре, хоть и плохо, но можно различить чуть больше 0.32МПа) и красная труба - горячая вода на дом, там тоже примерно 4,4 - по Вашим данным (и визуально по фото чуть больше 0.3МПа). Красная труба за монометром - уходит в стену... так? не видно просто.
А еще не видно врезан ли обратный клапан после нового насоса? в центре циферки 4. или там только краник? Должен быть по определению (предлагаю напрячь строителей - вставить манометр и обратный клапан на выходе из насоса - варить не надо - все на резьбе, будет очень красиво и симметрично... и потом поиграйте краником - выставьте-таки разницу давлений на насосе не менее 1.2 атм. (0.12 МПа).
Кстати, Вы правы, без обратного клапана - при выключении насоса СН - будет давить в обратку ГВС холодную воду. В особых случаях, при выкл насосе СН, из горячего крана может пойти холодная вода на верхнем этаже (когда водоразбор будет большой, например в воскресенье вечером летом)! Ставьте обратный клапан, тем более, что раньше он там должен был стоять... а если не стоял... это такой сантехнический ляп, что слов нет.

сеточка умильно висит на ручке... а почему тогда это прикольное ненужное коленце Вы называете "фильтром"? laugh.gif Хочу предупредить, что ГВС трубы грязные на окалину, всвязи с наличием растворенного кислорода в воде- труба ржавеет очень быстро и кусками отваливается окалина. Кроме того, скорость воды у Вас больше нормальной, ибо Вы гоняете 3 куба на данный момент - сорвет сварочную каплю внутри трубного шва (ой Вы не видели, как варят особо "рукастые" товарищи huh.gif ) - кусочек может попасть в насос - и лопасть сломается. Поставьте сеточку, не играйте с огнем. А давление Вам надо терять и терять... сейчас 4,4-3,6=0,8 атм, а Вам надо не меньше 1,2 атм.. иначе недолго проживет Ваш насос, даже если сейчас работает.

Стрелка обычно дергается при работе насоса, но не так сильно. Может из-за того, что он не в режиме? напоминаю, если Вы ничего дополнительно не делали, то сейчас он работает ВНЕ СВОЕЙ РАБОЧЕЙ ТОЧКИ. это плохо.

з.ы. отопление - tomato.gif , хотя бы потому что справа должна быть красная труба, а слева синяя. Если это ляп проектировщика - то весь проект го.. плохой. И это "правило" знает самый молодой ньювис - только выпущенный из заборостроительного техникума.
Если наварили монтажники - то что с них взять.. они же самые умные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 9.5.2006, 11:36
Сообщение #51





Guest Forum






Цитата(Dimur @ May 9 2006, 11:55 )
Значит "новое сопротивление" оказалось больше старого, насос продавливает все стояки, вода меняется, поздравляю. Гидравлически проехали, балансировать не надо. Теперь придумаем частотник - и будет Вам счастье.

Мдя... 300 вт... на 0,75 kW частотник станет... 200 евров... (ежели без навесков - а они нужны - ящичек, кнопочки, лампочки, потенциометры), хотя - можно все на него навесить, а от чего-то и отказаться... еще аналоговый датчик... чё будем регулировать - давление или его перепад? ежели давление - можно и отечественный корунд поставить ~ $50, а ежели перепад - я датчиков дешевле 400 евро и не видел...

Все это имеет смысл если движок 3-х фазный... а если однофазник - только мягкий пуск можно ему сделать... хоть гидроудары при пуске уберутся....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 9.5.2006, 11:39
Сообщение #52





Guest Forum






[quote=Dimur,May 9 2006, 11:55 ]
две другие трубы от теплообменника - синяя и красная: это я так понимаю холодная вода из стены (повысителльная станция?) ...[/quote] да. имеется насосная станция, я уже говорил.
[quote]...и там 4,4 атм. (хотя на манометре, хоть и плохо, но можно различить чуть больше 0.32МПа) [/quote]
смотрите крупным ПЛАНОМ
[quote]Красная труба за монометром - уходит в стену... так? не видно просто.
[/quote] угу
[quote]А еще не видно врезан ли обратный клапан после нового насоса? [/quote]
нет. а в насосе разве нет встроенного?
[quote]выставьте-таки разницу давлений на насосе не менее 1.2 атм. (0.12 МПа). [/quote]
забыл, откуда эта цифра взялась?
[quote]
Ставьте обратный клапан, тем более, что раньше он там должен был стоять... а если не стоял... это такой сантехнический ляп, что слов нет.
[/quote] оК. разберемся.
[quote] сеточка умильно висит на ручке... а почему тогда это прикольное ненужное коленце Вы называете "фильтром"?  laugh.gif[/quote]
хорошо. корпус от фильтра! smile.gif
[quote] Хочу предупредить, что ГВС трубы грязные на окалину...[/quote] да в курсе я.
[quote] ...(ой Вы не видели, как варят особо "рукастые" товарищи huh.gif ) [/quote] видел уже. из расходомера (ВЭПС) на обратке вытащили примагнтившуюся окалину размером с рупь!
[quote] А давление Вам надо терять и терять... сейчас 4,4-3,6=0,8 атм, а Вам надо не меньше 1,2 атм.. иначе недолго проживет Ваш насос, даже если сейчас работает.
[/quote] как терять?

[quote]з.ы. отопление -  tomato.gif , хотя бы потому что справа должна быть красная труба, а слева синяя. [/quote]
а какая разница? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 9.5.2006, 11:55
Сообщение #53





Guest Forum






[quote=Игорь Борисов,May 9 2006, 12:36 ] [QUOTE=Dimur,May 9 2006, 11:55 ] Все это имеет смысл если движок 3-х фазный... а если однофазник - только мягкий пуск можно ему сделать... хоть гидроудары при пуске уберутся.... [/quote]
всё... можно вешаться... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 9.5.2006, 17:06
Сообщение #54





Guest Forum






Ой, ой, зачем же так сразу - потребуйте у дилера заменить... скажите что вы 3-х фазный хотели...
у них разные номера продуктов - 1 фазные: 43502103 (уплотнение CVBE), 43552103 (CVBV), 3-х фазные: 43501103 (CVBE), 43551103 (CVBV), и что самое интересное - трехфазники дешевле на 20-30 евро... скажите пусть просто заменят без возврата разницы... Главное - не спалите потом - когда без частотника временно включать будете - очень внимательно - включение "звездой"!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 9.5.2006, 20:32
Сообщение #55


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



Красиво все разложили не видя системы, не зная нагрузки и расходов. ТОлько по вводу ИТП. Это инженерный подход??)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 9.5.2006, 22:51
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



2 Сэм Бруклин: информации полно, пролистайте эти три странички - человек довольно грамотно и четко сказал, что у него есть, что он хочет, как получены результаты замеров. Дал фотку, да еще описал психологический портрет монтажников. А потом из опыта видно, где могут накосячить. Осталось только взглянуть на проект...
Инженерный подход не в том, что бы поехать куда-то и оценить, а в том, что бы понять, что надо делать чтобы работало... желательно дистанционно.

2 Петрофф: Про расположение трубы - это правило хорошего тона, да и в конце концов, надо же СНиПы соблюдать - там черным по белому написано, что подача - справа. Впрочем, как можно ожидать соблюдение правил в России... иногда уже просто тупо смотришь на то, где можно было бы нарушить - и обязательно находишь.
В насосах нет встроенного обратного клапана, по крайней мере в Ваших. Аналог - попробуйте накачать колесо в машине, если оно без ниппеля. Интересно, а в проекте обратный клапан есть?

с манометрами осознал - Вы правы... было плохо видно.

Цифра 0.12МПа (1.2 атм) взялась с графика рабочей точки СН 2-30 (график найдете на сайте Грюндфоса)... Насос должен работать в диапазоне давлений от 1.2атм, тогда он качает 3 м3/ч. Если давление подачи (разность давлений на выходе и входе насоса) меньше - вне режима, перегревается двигатель (вы не даете ему нагрузку - он вращается быстрее положенного - растет ток в обмотке - перегрев. Сейчас он работает на нагрузку 0,8 атм, т.е. не ноль - значит перегревается медленнее, но Вы оцените все это чуть позже, когда будет на улице ночью +25 и он проработает подряд пару недель). Почитайте предыдущие мои посты и поиграйте краником после насоса. Не рекомендую нарушать - немцы и датчане, к сожалению, не дураки, они правильные графики рисуют и правильно подбирают мощности движка к возможностям "лопастей" в Вашем насосе...
Частотник можно выбрать однофазный, не очень дорогой и датчик давления (настроить на поддержание Р= Рхолодной+0.2атм). В данном случае частотник нужен скорее для экономии энергии, плавного пуска и подгонки под рабочую точку, раз уж насос выбран не очень правильно. Особого значения управление по давлению не имеет...
однофазные частотники существуют и дешевле: Delta Electronic VFD007S43А... позже поищу у Данфоса.

Ну вроде все. Справились. Теперь только читать инструкции по эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 9.5.2006, 23:32
Сообщение #57





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ May 9 2006, 18:06 )
Ой, ой, зачем же так сразу - потребуйте у дилера заменить... скажите что вы 3-х фазный хотели...

и куда его втыкать?
да и поменять Я не могу, т.к. не я покупал. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 9.5.2006, 23:40
Сообщение #58





Guest Forum






Цитата(Dimur @ May 9 2006, 23:51 )
Частотник можно выбрать однофазный, не очень дорогой

однофазные частотники существуют и дешевле: Delta Electronic VFD007S43А... позже поищу у Данфоса.

Гениально... Да, однофазные частотники существуют. Только в комплекте с заточенными под них двигателями.

Или Вы имели в виду частотники с питанием 1х240 вольт? Этих сколько хочешь - с ограничением мощности до 2,2 кW, правда, Шнайдер в 71 модели поднял мощность до 7,5 кW, беда только в том, что на выходе этих частотников 3 (три) фазы с межфазным напряжением 220-240 вольт, и наш насос (CH 2-30) можно подключить к такому частотнику по схеме "треугольник", но только в том случае, если это модель с трехфазным двигателем.

Последнее - частотные преобразователи с однофазным питанием ДОРОЖЕ своих трехфазных аналогов, так как сложнее и потребление тока у них поболее... не намного, но сложнее... И еще - трехфазный частотник будет работать при пропадании одной из фаз, а однофазный соответственно нет... Т.е. - трехфазный предпочтительнее...

PS. Я аж чуть не задохнулся - мечта всей жизни - частотники для однофазных двигателей! Я в Шнайдер письма писал в свое время, объясняя как у них пойдут в лёт такие частотники... На что получил достаточно остроумный ответ - "Если вы еще и объясните физику работы такого устройства - мы готовы рассмотреть вопрос по его выпуску" На мои ссылки что мол Grundfos делает такие однофазные частотники и встраивает их в свои однофазные насосы мне посоветовали снять с насоса частотник и посмотреть какое количество контактов задействовано в их соединении... Не успокоившись, я начал доставать Grundfos по поводу насоса SQE, который соединен с блоком управления CU301 обыкновенным трех-проводным (фаза+ноль+земля) кабелем и работает это все с частотным регулированием... Опять облом - оказалось сам частотник находится в двигателе насоса, а по кабелю идут питание и управляющие сигналы, которые считываются через трансформатор тока и управляют частотником...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petroff_*
сообщение 9.5.2006, 23:40
Сообщение #59





Guest Forum






Цитата(Dimur @ May 9 2006, 23:51 )
2 Петрофф: Про расположение трубы - это правило хорошего тона,
ааа, ну тогда я спокоен... smile.gif))
Цитата
да и в конце концов, надо же СНиПы соблюдать - там черным по белому написано, что подача - справа.
каждый СНИП должен быть основан на чем-то. так в чем смысл лево-право?
Цитата
Интересно, а в проекте обратный клапан есть?
заффтра постараюсь проект поднять и отсканить.

Цитата
Цифра 0.12МПа (1.2 атм) взялась с графика рабочей точки СН 2-30

все. понял. буду попробовать...
Цитата
Ну вроде все. Справились. Теперь только читать инструкции по эксплуатации.

как это справились?! надо ж все стояки проверить и жалобщиков опросить. wink.gif

БУН-02М это не для этих целей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 9.5.2006, 23:42
Сообщение #60





Guest Forum






Цитата(petroff @ May 10 2006, 00:32 )
и куда его втыкать?
да и поменять Я не могу, т.к. не я покупал. sad.gif

у вас нет 3 фаз? странно... но это не беда - можно взять частотник с однофазным питанием...

Ну и кто-то же его покупал... Попытка не пытка - нормальный диллер заменит без писка - во первых насос достаточно ходовой, во вторых - дешевый... Можно конечно просто купить трехфазный движок от его трехфазной модели... ща гляну цену... 113 евро... ну вроде проще новый насос - 180 евро...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных