Расчет циркуляции системы ГВС |
|
|
Гость_Гость_Irina_*
|
25.3.2005, 19:47
|
Guest Forum

|
Подскажите пожалуйста как рассчитать расход в циркуляционном трубопроводе ГВС через коэффициент часовой неравномерности водопотребления (для общественного здания).
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(60 - 89)
Гость_petroff_*
|
12.5.2006, 10:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ May 10 2006, 00:42 ) у вас нет 3 фаз? странно... В ИТП нет. менять уже никто ничего не будет пока не сломается. вчера пощупал... ребра охлаждения ели теплые. та часть куда трубы вхоядт - горячая, но рукой держать можно. стояки некогда было проверить.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
12.5.2006, 10:42
|
Guest Forum

|
Все хорошо, что хорошо заканчивается...  Дай Бог что бы все работало... Но, если возникнут проблеммы, Вы знаете где почитать о методах их устранения...
|
|
|
|
|
16.12.2009, 12:07
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.2.2009
Из: Иванво
Пользователь №: 29053

|
Извиняюсь за подъем умершей темы, но т.к. здесь уже много написано по моей проблеме, считаю нецелесообразным открывать новую. Проблема такова: ИТП. Система ГВС. Нагрев через пластинчатый теплообменник. Насос на циркуляции. Не продавливаюстся крайние стояки системы ГВС. По расчетным параметрам насос выбран правильно. Потери давления в циркуляционном кольце ГВС 3м при 3м3/ч, напор насоса при данном расходе взят с запасом, а именно UPS 32-60. При пуске системы, пробовали стояки открывать с самого дальнего. И все работает. Но при остановке насоса и возобновлении его работы, опять вода гоняется только по ближним стоякам и нормальный гидравлический режим сам не устанавливается. Таких объектов несколько. На некоторых объектах проблему решили установкой более мощных насосов, но это не экономически выгодное решение. Система в установившемся режиме(с изначальными насосами) работает нормально, значит балансировка по стоякам более-менее правилная? Или не обязательно? Требуется какая-то дополнительная энергия для установки нормального гидравлического режима? Какова величина запаса должна быть? И запаса по чему? По напору или расходу, или же по мощности? Кто с такими проблемами сталкивался и как решали?
|
|
|
|
|
16.12.2009, 13:12
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Режим циркуляционного контура определяется тепловыми потерями в нём, т.е. никаких запасов там не нужно, если только теплопотери в контуре более-менее одинаковы. А вот Ваша проблема на первый взгляд всего лишь гидравлическая невязка, но вот почему после останова и повторного запуска насоса циркуляция сама не возобновляется... да ещё и объектов таких несколько... Поджимать ближайшие стояки ведь уже пробовали, я так понял?
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.12.2009, 13:13
|
|
|
|
|
16.12.2009, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36984

|
Цитата(LadJak @ 16.12.2009, 12:07)  Какова величина запаса должна быть? И запаса по чему? По напору или расходу, или же по мощности? Я бы рекомендовал брать 15% запас по расходу.
|
|
|
|
|
17.12.2009, 8:58
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.2.2009
Из: Иванво
Пользователь №: 29053

|
HeatServ, пробовали открывать все стояки начиная с самого дальнего. По одному. И все работает. Балансировочников нет на стояках, попробую шаровыми кранами прижать ближние стояки.
ArtNikaEnergetik, это чем-то объясняется кроме опыта?
|
|
|
|
|
17.12.2009, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36984

|
Цитата(LadJak @ 17.12.2009, 8:58)  это чем-то объясняется кроме опыта? Кроме опыта - регламент МОЭК.
|
|
|
|
|
17.12.2009, 9:34
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(LadJak @ 17.12.2009, 8:58)  HeatServ, пробовали открывать все стояки начиная с самого дальнего. По одному. И все работает. Балансировочников нет на стояках, попробую шаровыми кранами прижать ближние стояки. Шаровыми регулировать это конечно же не комильфо, но можно попробовать, и если получится, то поставить косые вентили и регулироваться уже более точно.
|
|
|
|
|
17.12.2009, 11:38
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Цитата Шаровыми регулировать это конечно же не комильфо, но можно попробовать, и если получится, то поставить косые вентили и регулироваться уже более точно. Если уж и "ставить косые", то почему сразу норомальные балансировочники не поставить. В смысле, раз уж перемонтировать, то уж точно нормально надо делать Шаровы ругулируют дай бог на последних 5-10% своего закрытия 100% расхода. фиг поймаешь нужные потери
|
|
|
|
|
18.12.2009, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 30657

|
подскажите колеги, в файле, gvs от olga нагрузка на гвс делится на число 2,2 почему, что это за число, и откуда взялась эта волшебная формула.
|
|
|
|
|
18.12.2009, 16:26
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Зигфрид Эдуардович Ширакс, "Теплоснабжение" стр. 78 кхм... двоится уже, пятница...
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.12.2009, 16:32
|
|
|
|
|
21.12.2009, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 30657

|
Спасибо большое, тогда может Вы знаете откуда взята эта формула: КТП Q цирк. ГВС = Q ГВС ср х (-----------) 1+ КТП Заранее спасибо
Ох ты покарежило все КТП Q цирк. ГВС = Q ГВС ср х (-----------) 1+ КТП
|
|
|
|
|
21.12.2009, 13:20
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(donna lupita @ 21.12.2009, 12:56)  Спасибо большое, тогда может Вы знаете откуда взята эта формула: КТП Q цирк. ГВС = Q ГВС ср х (-----------) 1+ КТП Заранее спасибо
Ох ты покарежило все КТП Q цирк. ГВС = Q ГВС ср х (-----------) 1+ КТП Эта формула классическая, даже нет смысла особого искать откуда она (сам не помню  ). Проще понять её физический смысл. Ктп в данном случае это: коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами ГВС при изолированных стояках с полотенцесушителями. Ктп=0,2 (СП 41-101-95 табл. 2)Коэффициент получен скорее эмпирическим путём, получить это расчётным путём сложно, для каждого здания эта цифра своя, а на этапе проектирования можно воспользоваться этими цифрами. Роль циркуляции - минимальные сбросы охлаждённой в системе ГВС воды, это сберегает теплоноситель и вносит комфорт.
|
|
|
|
|
21.12.2009, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 30657

|
Большое Спасибо!
|
|
|
|
|
5.5.2010, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375

|
Предлагаю до конца разобраться в этом вопросе. Исходные данные: Тепловая нагрузка на ГВС - 0,577 Гкал/ч. Найти: расчетный среднечасовой расход и расход на циркуляцию? Расчетный расход (при разности температур 60-5=55*С) будет равен: 10,618 м3/ч. Циркуляционный расход (при разности температур 60-40=20*С) будет равен: 29,2 м3/ч.
Все ли верно ?
|
|
|
|
|
5.5.2010, 11:08
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(Drean @ 5.5.2010, 12:01)  Предлагаю до конца разобраться в этом вопросе. Исходные данные: Тепловая нагрузка на ГВС - 0,577 Гкал/ч. Найти: расчетный среднечасовой расход и расход на циркуляцию? Расчетный расход (при разности температур 60-5=55*С) будет равен: 10,618 м3/ч. Циркуляционный расход (при разности температур 60-40=20*С) будет равен: 29,2 м3/ч.
Все ли верно ? Нет, конечно Вы почему циркуляцию-то по нагрузке ГВС считаете ? Она компенсирует только теплопотери в трубопроводах, там цифирь на порядок меньше будет. Не считая - 7-8% при отсутствии полотенцесушителей, и 15 % - с ними.
|
|
|
|
|
5.5.2010, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375

|
На моем конкретном примере, пожалуйста, расскажите как будет правильно, чтобы я раз и навсегда запомнил этом важный для меня момент.
|
|
|
|
|
5.5.2010, 11:16
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Drean @ 5.5.2010, 12:01)  Предлагаю до конца разобраться в этом вопросе. Альфа и омега этого вопроса - это подсчет теплопотерь от трубопроводов ГВС и полотенцесушителей. Делать такой подсчет трудно, муторно, непонятно как и не факт, что получится правильно.
|
|
|
|
|
5.5.2010, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375

|
Цитата(Alex_ @ 5.5.2010, 11:16)  Альфа и омега этого вопроса - это подсчет теплопотерь от трубопроводов ГВС и полотенцесушителей. Делать такой подсчет трудно, муторно, непонятно как и не факт, что получится правильно. По результатам энергетического обследования падение температура составило с 60 градусов до 40. Вот для дельты в 20 градусов как правильно подсчитать циркуляционный расход.
|
|
|
|
|
5.5.2010, 15:55
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Drean @ 5.5.2010, 12:17)  По результатам энергетического обследования падение температура составило с 60 градусов до 40. Вот для дельты в 20 градусов как правильно подсчитать циркуляционный расход. Он будет равен расходу, имевшему место при энергетическом обследовании Что еще сказать?
|
|
|
|
|
5.5.2010, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375

|
100 м3/ч был фактический расход. Я считаю его завышенным. Какой будет теоретический циркуляционный расход.
|
|
|
|
|
5.5.2010, 16:48
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(Drean @ 5.5.2010, 17:04)  100 м3/ч был фактический расход. Я считаю его завышенным. Какой будет теоретический циркуляционный расход. Q=C*V*dt фактические тепловые потери в трубопроводах составили 2252 кВт. Ноу комментс. Киловатт 60 если на трубопроводах ГВС реально потерять, оттуда теоретический расход будет: V=3600*Q/(C*p*dt)=5.32 м3/час Это я взял при падении температуры на 10 градусов, с 60 до 50. До 40 остывать - смысл тогда в циркуляции? один черт воду пропускать жителям придется.
|
|
|
|
|
7.5.2010, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375

|
Если подавать такой маленький расход, то при максимальном разборе насос просто не справится с расчетным расходом. Я считаю, что нужно подавать расчетный расход в таком случае, полученного из тепловой нагрузки при дельте в 55 *С.
|
|
|
|
|
7.5.2010, 8:25
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Если вы про насос рециркуляции, то он и не обязан "справляться" с расчетным расходом. Более того, он вообще во время максимальных разборов работать не должен. Только если на рециркуляции "висят" полотенчики - тогда да, насос гоняем постоянно. Если нет - смело ставьте термодатчик и вкл/выкл по нему. Помнится, у грундов даже насосики специальные были под это дело, с буковкой "Т" в маркировке. Задача линии рециркуляции, и насоса рециркуляции - поддержание заданной нормативом температуры горячей воды у потребителя в кране (поблизости от крана, если быть совсем точным, чтобы после открытия крана не позднее 15 секунд из него шла горячая вода, как учит великий Йота). При наличии водоразбора эта задача решается автоматом, т.к. вода в трубах остыть не успевает. При отсутствии - успевает. Поэтому включается насос и создает небольшую (по сравнению с расчетный расходом), но достаточную циркуляцию, чтобы подержать температуру в стояке ГВС. Никакого расчетного расхода там не требуется.
Сообщение отредактировал Машинист - 7.5.2010, 8:28
|
|
|
|
|
28.3.2011, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 30657

|
наверное уже поздно, но на всякий случай, т.к. сам разбирался недавно и шарил в поиске, это расчет параметров теплоносителя из проекта узла учета, там есть расчеты циркуляционной воды которые прохолят экспертизу
Сообщение отредактировал donna lupita - 28.3.2011, 12:05
|
|
|
|
|
16.9.2011, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.9.2007
Пользователь №: 11594

|
Цитата(petroff @ 19.3.2006, 21:53)  правильно я считаю - 550000*0,3/(55-40)=11000 где 550000 Вт - максимальный расход на ГВС 55-40 - закрытый водоразбор 11000 это 11м3/ч? хочу понять, какой насос надо на циркуляцию ГВС. сейчас стоИт salmson NXL 13-25P. у него 2,2 м3/ч макимум. описаниепо проекту UPS-25-40. циркуляция практически отсутсвует. только по ближайщим стоякам кое-как гоняет. и что в характеристиках циркуляционных насосов значит максимальный напор? Циркуляция ГВС. Главное чтоб Пол.суш. если стоят были горячие. Можно по ним прикинуть. Дом 10 эт. Стояк циркул.обычно ф25 как и п.суш. Пол.суш. обычно 200-300Вт. Прибавим столько же на стояк, как бы тоже ПС. Тогда на этаж где то 500 Вт а 10 эт- 5 КВт. Надо тепла на циркуляцию. Расход ГВС это другая песня. Тогда тупо 5 КВт х 860 ккал : 10 град=425 л\час. Хватит на стояк и UPS 25\40. Но если насос на 10 стяков , соотв надо больше раз в 10. Или 4250 л\час.
|
|
|
|
|
22.2.2013, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.2.2013
Пользователь №: 182675

|
Цитата(Сэм Бруклин @ 27.5.2005, 21:46)  ???? А при чем здесь коэффициент часовой неравномерности? Он же для расчета максимального водоразбора. А расход воды в циркуляционном трубопроводе расчитывается просто: Gц=Qц/(tгв-tц), где Qц- тепловая нагрузка на циркуляцию, расчитываемая по формуле: Qц=Qгвс*0,3 (30% от нагрузки на горячее водоснабжение); tгв, tц- соответственно, температура горячей и циркуляционной воды, 55/40 при закрытом водоразборе, 65/40 при открытом. Что не понятно, спрашивайте. С уважением, откуда такие формулы? я вот нашёл в СНиП2.04.01-85 в п.8.2 Qцир=[теплопотери трубопроводами]/4.2*[разница подающей и возвращаемой температуры] Откуда цифры 65/40? везде в проектах требуют температуру циркуляции 55 градусов иначе жильцы в прокуратуру писать начинают
|
|
|
|
|
22.2.2013, 11:05
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Plazmatik @ 22.2.2013, 11:01)  откуда такие формулы? я вот нашёл в СНиП2.04.01-85 в п.8.2 Qцир=[теплопотери трубопроводами]/4.2*[разница подающей и возвращаемой температуры] Откуда цифры 65/40? везде в проектах требуют температуру циркуляции 55 градусов иначе жильцы в прокуратуру писать начинают 40 градусов она должна быть уже на возвратной точке, т.е. на узле управления. Т.е. надо рассматривать некий такой процесс, когда воду не разбирают и она после регулятора 65, а на выходе из линии 40.
|
|
|
|
|
22.2.2013, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72469

|
Думаю, про 40 градусов при нынешних требованиях СанПиН пора забыть.
|
|
|
|
|
4.3.2013, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.2.2013
Пользователь №: 182675

|
Цитата(Сэм Бруклин @ 27.5.2005, 22:46)  ???? А при чем здесь коэффициент часовой неравномерности? Он же для расчета максимального водоразбора. А расход воды в циркуляционном трубопроводе расчитывается просто: Gц=Qц/(tгв-tц), где Qц- тепловая нагрузка на циркуляцию, расчитываемая по формуле: Qц=Qгвс*0,3 (30% от нагрузки на горячее водоснабжение); tгв, tц- соответственно, температура горячей и циркуляционной воды, 55/40 при закрытом водоразборе, 65/40 при открытом. Что не понятно, спрашивайте. С уважением, а причём здесь такой кривой расчёт тепловой нагрузки на циркуляцию? откуда притянуты 30% от общего расхода? С моей точки зрения расчёт тепловой нагрузки на циркуляцию должен проводиться считая водопотребление нулевым (ночной случай), а значит имеем замкнутый контур отопления состоящий из труб и полотенцесушителей. Задаваясь кграфиком отопления во вторичном контуре например 65/55 или каждый на свой вкус но как я понимаю не ниже чем 60/40 и учитывая потерю тепла трубами (включая полотенцесушила) получаем требуемую тепловую мощность, по которой высчитывем потребный расход воды на циркуляцию из практики в больших домах с полотенцесушилами он доходит до 90% от расхода на излив, а следовательно при нагреве через теплообменник учитывать придётся аж двойную кубатуру через нагреваемый контур.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|