Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Запах канализации в санузле., ЗАПАХ
МАРКСИСТ
сообщение 24.2.2012, 14:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141455



Уважаемые знатоки. Помогите разобраться с проблемой. Заменен в квартире (1этаж) - 5-ти этажного дома стояк и лежак: чугун на пластик.В настоящее время проводятся отделочные работы. Сантехнические приборы не установлены. Лежак: ( обратный клапан, тройник110, бутылка110-50, угол50). Тройник110 и угол50 - заглушены заглушками. Других отверстий нет. Обратный клапан - в режиме "закрыт". Все стыки труб в стояке и лежаке на 2-х лепестковых манжетах. Установка на силикон. В санузле - присутствует запах фанины. От этого запаха пересыхает во рту, пересыхает слизистая и болит голова. В квартире никто не живет. У соседей с верхних этажей гидрозатворы не срывает. В ЧЕМ ПРИЧИНА ЗАПАХА ??? Спасибо за внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 24.2.2012, 15:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Значит есть неплотность в одном месте (или нескольких). Надо найти и устранить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МАРКСИСТ
сообщение 24.2.2012, 18:10
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141455



неплотность - лежак или стояк-??? Я к тому, что если нет гидрозатворов, возможен ли проход фановых газов через заглушки, которые тоже установлены через 2-х лепестковые манжеты ?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 24.2.2012, 18:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(МАРКСИСТ @ 24.2.2012, 18:10) *
неплотность - лежак или стояк-??? Я к тому, что если нет гидрозатворов, возможен ли проход фановых газов через заглушки, которые тоже установлены через 2-х лепестковые манжеты ?????

Через заглушки, соединения труб - всё возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 24.2.2012, 19:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(МАРКСИСТ @ 24.2.2012, 22:10) *
неплотность - лежак или стояк-??? Я к тому, что если нет гидрозатворов, возможен ли проход фановых газов через заглушки, которые тоже установлены через 2-х лепестковые манжеты ?????

Если нормально сделано, то нет.

Или чугуняку где-нибудь треснули или стык неплотный. Скорее всего чугуняки с пластиком.
И вообще втыкать кусок пластика оставляя над ним 4 этажа чугуняки не самая блестящая идея...

P.S. И силикон на стыковке пластиковых труб с манжетами не стоит использовать...


Сообщение отредактировал SVKan - 24.2.2012, 19:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 24.2.2012, 19:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



МАРКСИСТ Попробуйте мыльный раствор наносить кистью на проблемные места. При этом надо уловить момент, когда по стояку идет поток с вышележащих этажей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.2.2012, 21:00
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(SVKan @ 24.2.2012, 20:15) *
втыкать кусок пластика оставляя над ним 4 этажа чугуняки не самая блестящая идея...

Угу ... руки б пообрывать за такую работу. Как и за силикон и кучу манжет wink.gif
Кстати, вентчасть стояка на кровлю выведена, или отпилена "за ненадобностью"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 24.2.2012, 21:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(andrey R @ 24.2.2012, 21:00) *
Угу ... руки б пообрывать за такую работу. Как и за силикон и кучу манжет wink.gif
Кстати, вентчасть стояка на кровлю выведена, или отпилена "за ненадобностью"?

andrey R, а что не так? у меня тоже так зделали...сосед снизу менял и мы поменяли....соседи выше не хотели менять стояк...чугун намного дароже, поставили переход, ничнго не воняло и не текло, правда конденсату много всегда было, когда ванну принимали...а так все нормально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.2.2012, 22:01
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Стояк должен быть выполнен из одного материала, а не кусками из разных. И уж совсем недопустимо внизу ставить пластик, а над ним - чугун. Чуть просядет, и пластик треснет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 24.2.2012, 22:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



почему он должэн просесть, если крестовины или тройники поэтажных отводов замоноличены вместе с раструбами в перекрытие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 25.2.2012, 11:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Обратный клапан виноват. Самый лучший выход из положения: купите освежитель воздуха. И непременно с запахом лаванды!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 25.2.2012, 23:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(SVKan @ 24.2.2012, 18:15) *
силикон на стыковке пластиковых труб с манжетами не стоит использовать...

А почему?
В магазинах предлагают "сантехническую смазку", в составе - силикон и прочие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan.k
сообщение 27.2.2012, 10:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 20.2.2012
Пользователь №: 140970



Проблемма с запахом не нова. Если негерметичен вертикальный канализационный трубопровод источник запаха трудно обнаружить. Читал у чехов -они закачивали цветной газ с незначительным избыточным давлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МАРКСИСТ
сообщение 27.2.2012, 16:46
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141455



Цитата(andrey R @ 24.2.2012, 23:01) *
Стояк должен быть выполнен из одного материала, а не кусками из разных. И уж совсем недопустимо внизу ставить пластик, а над ним - чугун. Чуть просядет, и пластик треснет

БРЕД !!! ГДЕ ТЫ ВИДЕЛ ДОМ ПОСТРОЙКИ 1964 ГОДА где бы стояк был из одного материала ???? В СНИПе такого и близко нет !!!

Цитата(Skorpion @ 25.2.2012, 12:17) *
Обратный клапан виноват. Самый лучший выход из положения: купите освежитель воздуха. И непременно с запахом лаванды!

Бред !!! Запах и с обратным клапаном и без него был !!!!!!! ОКлапан куплен и установлен недавно.

Цитата(Dima_UA @ 24.2.2012, 23:41) *
почему он должэн просесть, если крестовины или тройники поэтажных отводов замоноличены вместе с раструбами в перекрытие?

Бред !!! Там нечему проседать !!!! Все чугунные крестовины зацементированы в плитах перекрытия !!!

Цитата(Dima_UA @ 24.2.2012, 22:14) *
andrey R, а что не так? у меня тоже так зделали...сосед снизу менял и мы поменяли....соседи выше не хотели менять стояк...чугун намного дароже, поставили переход, ничнго не воняло и не текло, правда конденсату много всегда было, когда ванну принимали...а так все нормально

Про какую квартиру спич ??? В которой из квартир данного ребуса - конденсат ???? и откуда ему взяться на пластик. трубе ???

Цитата(andrey R @ 24.2.2012, 22:00) *
Угу ... руки б пообрывать за такую работу. Как и за силикон и кучу манжет wink.gif
Кстати, вентчасть стояка на кровлю выведена, или отпилена "за ненадобностью"?

Какая куча манжет ???Где ты это прочитал ????? на 1 стык идет 1 манжета. А силикон нужен только для более легкой стыковки труб и фитингов !!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 27.2.2012, 17:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(zem @ 26.2.2012, 3:56) *
А почему?
В магазинах предлагают "сантехническую смазку", в составе - силикон и прочие.

А здесь надо определиться что подразумеваем под силиконом.
Если силиконовую смазку это одно, а если силиконовый герметик, то другое.
Смазку для канальи обычно обзывают вазелином. А силиконом как правило обзывают герметик...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekaterina81
сообщение 27.2.2012, 21:53
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 138238



Про стояки из одного материала я тоже в нормативах ни разу ни видела, потому что, действительно, все раструбы забетонированы намертво. А проблема у меня дома тоже такая же, правда не настолько сильный запах,но есть. И тоже стыки все перезамазывали по 100 раз. Вобщем я так поняла никак это не проверить, только методом "тыка" и переделок? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 28.2.2012, 19:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(ekaterina81 @ 28.2.2012, 1:53) *
Про стояки из одного материала я тоже в нормативах ни разу ни видела, потому что, действительно, все раструбы забетонированы намертво. А проблема у меня дома тоже такая же, правда не настолько сильный запах,но есть. И тоже стыки все перезамазывали по 100 раз. Вобщем я так поняла никак это не проверить, только методом "тыка" и переделок? sad.gif

Ну например для пластика четко прописано, что менять куски на чугуняку запрещено.
А раструбы не всегда забетонированы наглухо. Да и пока разбирали могли это дело повредить...

А воняет скорее всего из стыка чугуняки и платика. Там же манжета резиновая в чугуняку может неплотно садится если чугуняку не зачистили. На горизонтальных отводах это видно, а на вертикальных тяжелее найти. Мазать сверху практически бесполезно. Только вытащить, зачистить раструб чугуняки и снова вставить (лучше новую резинку).
А могли и чугуняку треснуть когда разбирали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МАРКСИСТ
сообщение 5.3.2012, 10:16
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141455



****** ДА, ПЕЧАЛЬНО, НЕТ на этом форуме СПЕЦИАЛИСТОВ по сантехнике. Только воду льют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 5.3.2012, 13:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(МАРКСИСТ @ 5.3.2012, 12:16) *
****** ДА, ПЕЧАЛЬНО, НЕТ на этом форуме СПЕЦИАЛИСТОВ по сантехнике. Только воду льют.

Вам тут много дельного посоветовали, это вы отнеслись ко всему как к бреду. Кстати про трубопроводы из разных материалов- лет 8-9 назад лично видел жилой девятиэтажный дом в котором все стояки канализации выполнены из чугунины, а разводка по подвалу выполнена из пластика (как перешли с одного на другое не помню). вы не поверите-но эти стояки таки просели, в результате потрескалась пластиковая разводка по подвалу и весь подвал залило стоками (жильцы не знали сначала что такая беда случилась, а ЖЭУ за этим не очень следило).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fantomas1954_*
сообщение 12.3.2012, 23:55
Сообщение #20





Guest Forum






Согласен с alexandrpjatkov Сам видел как свистят стыки ПВХ и чугунины... Совет- либо меняйте вашу часть стояка взад на чугун, либо замазывайте все стыки силиконом(герметиком, а не смазкой), либо меняйте ваши пластмассовые трубы на напорные ПВХ- они прочнее. Начните с герметизации, авось поможет... И непременно закрепите чугунную часть стояка сверху и снизу вашей квартиры!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alvasad
сообщение 14.3.2012, 8:29
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.3.2008
Из: Якутск
Пользователь №: 16791



У меня так же сделано, чугун на 2 и выще(а может тама тоже пластик, не проверял) живу на первом, там вес чугун заменили на пластик чуть ниже ревизии сделали переход стык чугуна и пластика резина и смазка какая то похожая на силикон. Боюсь трогать т.к. не дай бог где нить просачиваться начнет после того как пальцем тыкну huh.gif
В сан узле запах нормальный, газы не поступаютsmile.gif
А топик стартеры обильно обмажь все стыки герметиком, и как нить чугун со стороны стены и т.д. обследуй на предмет трещины smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 14.3.2012, 8:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Ivan.k @ 27.2.2012, 13:59) *
Читал у чехов -они закачивали цветной газ с незначительным избыточным давлением.


Я бы спецом для Марксиста и его подрядчиков горчичного качнул... Одному, чтобы думал, прежде чем про "БРЕД!" верещать, о том, в чём сам ни уха ни рыла, вторым, чтобы не бракодельничали.. и вентиляцию СТОЯКА, я бы всё же проверил, если она работает, то все запахи, по крайней мере зимой не то что из стояка, из квартиры высосет...

Цитата(SVKan @ 27.2.2012, 20:46) *
А здесь надо определиться что подразумеваем под силиконом.
Если силиконовую смазку это одно, а если силиконовый герметик, то другое.
Смазку для канальи обычно обзывают вазелином. А силиконом как правило обзывают герметик...


У наз силиконовую смазку как раз силиконом и зовут, а силиконовый герметик - просто герметиком, потому как другим не пользуемся... ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МАРКСИСТ
сообщение 20.3.2012, 18:25
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141455



Цитата(fantomas1954 @ 13.3.2012, 0:55) *
Согласен с alexandrpjatkov Сам видел как свистят стыки ПВХ и чугунины... Совет- либо меняйте вашу часть стояка взад на чугун, либо замазывайте все стыки силиконом(герметиком, а не смазкой), либо меняйте ваши пластмассовые трубы на напорные ПВХ- они прочнее. Начните с герметизации, авось поможет... И непременно закрепите чугунную часть стояка сверху и снизу вашей квартиры!

**********************
Ты так с тёщиной квартирой умник поэксперементируй ( сначала чугун на пласт, а потом реверс....). Ты вступительный текст весь прочитал- ??? или просто свой пятак всунул ??? Русским языком написано что чугун - 10 см только сверху ( забетонирован 40 лет назад в плиту). ВСЁ - монолит. Далее по стояку везде пластик !!!!!!!!!!!!! На 2,5 м стояка - 2 крепления к стене и тройник 110 забетонирован в плиту !!!! Все стыки замазаны герметиком автомобильным и запенены !!!!! Такой ремонт сделан у миллионов граждан и ни у кого не воняет !!!! ОТКУДА ВОНЬ ??????????????????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 20.3.2012, 20:02
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



"Спокойствие, только спокойствие! Дело то житейское."

Вы без лишних эмоций прочтите все еще раз, проанализируйте, хорошо бы изучить или спросить у нормального сантехника как ведется монтаж стояков канализации. Где-то накосячили, чудес не бывает.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 20.3.2012, 21:43
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(МАРКСИСТ @ 20.3.2012, 19:25) *
**********************
Ты так с тёщиной квартирой умник поэксперементируй ( сначала чугун на пласт, а потом реверс....). Ты вступительный текст весь прочитал- ??? или просто свой пятак всунул ??? Русским языком написано что чугун - 10 см только сверху ( забетонирован 40 лет назад в плиту). ВСЁ - монолит. Далее по стояку везде пластик !!!!!!!!!!!!! На 2,5 м стояка - 2 крепления к стене и тройник 110 забетонирован в плиту !!!! Все стыки замазаны герметиком автомобильным и запенены !!!!! Такой ремонт сделан у миллионов граждан и ни у кого не воняет !!!! ОТКУДА ВОНЬ ??????????????????


Хам трамвайный. Потому и запах, что -хам....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 21.3.2012, 5:43
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(МАРКСИСТ @ 20.3.2012, 23:25) *
**********************
Все стыки замазаны герметиком автомобильным и запенены !!!!! Такой ремонт сделан у миллионов граждан и ни у кого не воняет !!!! ОТКУДА ВОНЬ ??????????????????


такой да как видим не такой.
Нос есть? насморка нет? вот и ищи.

п.с. стыки запенены - шедевр! и герметик автомобильный это собсно что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 21.3.2012, 6:44
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



ищут по вашей проблеме специалиста:
http://dwg.ru/job/vac3368
))))

Сообщение отредактировал даниил - 21.3.2012, 6:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 21.3.2012, 7:34
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(МАРКСИСТ @ 20.3.2012, 19:25) *
Все стыки замазаны герметиком автомобильным и запенены !!!!! Такой ремонт сделан у миллионов граждан и ни у кого не воняет !!!! ОТКУДА ВОНЬ ??????????????????

С этого и надо было начинать. Вряд ли пена ноу-хау местных сантехников. Смысла в ней никакого. Скорее всего монтажники тупо скрыли свой косяк (скол, трещина или еще что) или вы наняли не сантехника, а монтажника окон. Вот вам и направление для работы - счищайте пену по всей трубе, чтоб блестела, как у кота. На этом скорее всего картина и прояснится.
У миллионов граждан запенены окна, а не стыки канализации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 21.3.2012, 7:50
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Цитата(Dmitry_vk @ 21.3.2012, 4:34) *
Скорее всего монтажники тупо скрыли свой косяк (скол, трещина или еще что) или вы наняли не сантехника, а монтажника окон.

Дык это же сам монтажник/сантехник и есть, судя по разговору laugh.gif
Пущай сам расхлебывает, раз недоучился в свое время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 21.3.2012, 8:03
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(МАРКСИСТ @ 20.3.2012, 20:25) *
Все стыки замазаны ... и запенены !!!!!

надо это своим знакомым сантехникам показать-хоть посмеются. А если серьезно-не думаю что пена расчитана на герметично езаполнение пространства. Любая подвижка труб (стояк просел, кто то запнулся и еще много чего) приведет к возникновению неплотности через которую пойдет запах. да и свой косяк сантехники запросто могут пеной закрыть.
Цитата(МАРКСИСТ @ 20.3.2012, 20:25) *
Ты так с тёщиной квартирой умник поэксперементируй.

А УМНИК всё таки ВЫ, и ХАМ отменный-тоже ВЫ.
Скажите спасибо что после ваших выступлений в данной теме, вам здесь люди ещё хоть что то советуют.
Цитата(МАРКСИСТ @ 20.3.2012, 20:25) *
Русским языком написано...

Русский язык (язык Пушкина, Лермонтова, Толстого, Вознесенского и Есенина) не достоин таких унижений, как ваши посты в этой теме.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 21.3.2012, 8:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 19:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных