МАРКСИСТ
Уважаемые знатоки. Помогите разобраться с проблемой. Заменен в квартире (1этаж) - 5-ти этажного дома стояк и лежак: чугун на пластик.В настоящее время проводятся отделочные работы. Сантехнические приборы не установлены. Лежак: ( обратный клапан, тройник110, бутылка110-50, угол50). Тройник110 и угол50 - заглушены заглушками. Других отверстий нет. Обратный клапан - в режиме "закрыт". Все стыки труб в стояке и лежаке на 2-х лепестковых манжетах. Установка на силикон. В санузле - присутствует запах фанины. От этого запаха пересыхает во рту, пересыхает слизистая и болит голова. В квартире никто не живет. У соседей с верхних этажей гидрозатворы не срывает. В ЧЕМ ПРИЧИНА ЗАПАХА ??? Спасибо за внимание.
Skorpion
Значит есть неплотность в одном месте (или нескольких). Надо найти и устранить.
МАРКСИСТ
неплотность - лежак или стояк-??? Я к тому, что если нет гидрозатворов, возможен ли проход фановых газов через заглушки, которые тоже установлены через 2-х лепестковые манжеты ?????
Skorpion
Цитата(МАРКСИСТ @ 24.2.2012, 18:10) *
неплотность - лежак или стояк-??? Я к тому, что если нет гидрозатворов, возможен ли проход фановых газов через заглушки, которые тоже установлены через 2-х лепестковые манжеты ?????

Через заглушки, соединения труб - всё возможно.
SVKan
Цитата(МАРКСИСТ @ 24.2.2012, 22:10) *
неплотность - лежак или стояк-??? Я к тому, что если нет гидрозатворов, возможен ли проход фановых газов через заглушки, которые тоже установлены через 2-х лепестковые манжеты ?????

Если нормально сделано, то нет.

Или чугуняку где-нибудь треснули или стык неплотный. Скорее всего чугуняки с пластиком.
И вообще втыкать кусок пластика оставляя над ним 4 этажа чугуняки не самая блестящая идея...

P.S. И силикон на стыковке пластиковых труб с манжетами не стоит использовать...
Skorpion
МАРКСИСТ Попробуйте мыльный раствор наносить кистью на проблемные места. При этом надо уловить момент, когда по стояку идет поток с вышележащих этажей.
andrey R
Цитата(SVKan @ 24.2.2012, 20:15) *
втыкать кусок пластика оставляя над ним 4 этажа чугуняки не самая блестящая идея...

Угу ... руки б пообрывать за такую работу. Как и за силикон и кучу манжет wink.gif
Кстати, вентчасть стояка на кровлю выведена, или отпилена "за ненадобностью"?
Dima_UA
Цитата(andrey R @ 24.2.2012, 21:00) *
Угу ... руки б пообрывать за такую работу. Как и за силикон и кучу манжет wink.gif
Кстати, вентчасть стояка на кровлю выведена, или отпилена "за ненадобностью"?

andrey R, а что не так? у меня тоже так зделали...сосед снизу менял и мы поменяли....соседи выше не хотели менять стояк...чугун намного дароже, поставили переход, ничнго не воняло и не текло, правда конденсату много всегда было, когда ванну принимали...а так все нормально
andrey R
Стояк должен быть выполнен из одного материала, а не кусками из разных. И уж совсем недопустимо внизу ставить пластик, а над ним - чугун. Чуть просядет, и пластик треснет
Dima_UA
почему он должэн просесть, если крестовины или тройники поэтажных отводов замоноличены вместе с раструбами в перекрытие?
Skorpion
Обратный клапан виноват. Самый лучший выход из положения: купите освежитель воздуха. И непременно с запахом лаванды!
zem
Цитата(SVKan @ 24.2.2012, 18:15) *
силикон на стыковке пластиковых труб с манжетами не стоит использовать...

А почему?
В магазинах предлагают "сантехническую смазку", в составе - силикон и прочие.
Ivan.k
Проблемма с запахом не нова. Если негерметичен вертикальный канализационный трубопровод источник запаха трудно обнаружить. Читал у чехов -они закачивали цветной газ с незначительным избыточным давлением.
МАРКСИСТ
Цитата(andrey R @ 24.2.2012, 23:01) *
Стояк должен быть выполнен из одного материала, а не кусками из разных. И уж совсем недопустимо внизу ставить пластик, а над ним - чугун. Чуть просядет, и пластик треснет

БРЕД !!! ГДЕ ТЫ ВИДЕЛ ДОМ ПОСТРОЙКИ 1964 ГОДА где бы стояк был из одного материала ???? В СНИПе такого и близко нет !!!

Цитата(Skorpion @ 25.2.2012, 12:17) *
Обратный клапан виноват. Самый лучший выход из положения: купите освежитель воздуха. И непременно с запахом лаванды!

Бред !!! Запах и с обратным клапаном и без него был !!!!!!! ОКлапан куплен и установлен недавно.

Цитата(Dima_UA @ 24.2.2012, 23:41) *
почему он должэн просесть, если крестовины или тройники поэтажных отводов замоноличены вместе с раструбами в перекрытие?

Бред !!! Там нечему проседать !!!! Все чугунные крестовины зацементированы в плитах перекрытия !!!

Цитата(Dima_UA @ 24.2.2012, 22:14) *
andrey R, а что не так? у меня тоже так зделали...сосед снизу менял и мы поменяли....соседи выше не хотели менять стояк...чугун намного дароже, поставили переход, ничнго не воняло и не текло, правда конденсату много всегда было, когда ванну принимали...а так все нормально

Про какую квартиру спич ??? В которой из квартир данного ребуса - конденсат ???? и откуда ему взяться на пластик. трубе ???

Цитата(andrey R @ 24.2.2012, 22:00) *
Угу ... руки б пообрывать за такую работу. Как и за силикон и кучу манжет wink.gif
Кстати, вентчасть стояка на кровлю выведена, или отпилена "за ненадобностью"?

Какая куча манжет ???Где ты это прочитал ????? на 1 стык идет 1 манжета. А силикон нужен только для более легкой стыковки труб и фитингов !!!!!!
SVKan
Цитата(zem @ 26.2.2012, 3:56) *
А почему?
В магазинах предлагают "сантехническую смазку", в составе - силикон и прочие.

А здесь надо определиться что подразумеваем под силиконом.
Если силиконовую смазку это одно, а если силиконовый герметик, то другое.
Смазку для канальи обычно обзывают вазелином. А силиконом как правило обзывают герметик...
ekaterina81
Про стояки из одного материала я тоже в нормативах ни разу ни видела, потому что, действительно, все раструбы забетонированы намертво. А проблема у меня дома тоже такая же, правда не настолько сильный запах,но есть. И тоже стыки все перезамазывали по 100 раз. Вобщем я так поняла никак это не проверить, только методом "тыка" и переделок? sad.gif
SVKan
Цитата(ekaterina81 @ 28.2.2012, 1:53) *
Про стояки из одного материала я тоже в нормативах ни разу ни видела, потому что, действительно, все раструбы забетонированы намертво. А проблема у меня дома тоже такая же, правда не настолько сильный запах,но есть. И тоже стыки все перезамазывали по 100 раз. Вобщем я так поняла никак это не проверить, только методом "тыка" и переделок? sad.gif

Ну например для пластика четко прописано, что менять куски на чугуняку запрещено.
А раструбы не всегда забетонированы наглухо. Да и пока разбирали могли это дело повредить...

А воняет скорее всего из стыка чугуняки и платика. Там же манжета резиновая в чугуняку может неплотно садится если чугуняку не зачистили. На горизонтальных отводах это видно, а на вертикальных тяжелее найти. Мазать сверху практически бесполезно. Только вытащить, зачистить раструб чугуняки и снова вставить (лучше новую резинку).
А могли и чугуняку треснуть когда разбирали...
МАРКСИСТ
****** ДА, ПЕЧАЛЬНО, НЕТ на этом форуме СПЕЦИАЛИСТОВ по сантехнике. Только воду льют.
alexandrpjatkov
Цитата(МАРКСИСТ @ 5.3.2012, 12:16) *
****** ДА, ПЕЧАЛЬНО, НЕТ на этом форуме СПЕЦИАЛИСТОВ по сантехнике. Только воду льют.

Вам тут много дельного посоветовали, это вы отнеслись ко всему как к бреду. Кстати про трубопроводы из разных материалов- лет 8-9 назад лично видел жилой девятиэтажный дом в котором все стояки канализации выполнены из чугунины, а разводка по подвалу выполнена из пластика (как перешли с одного на другое не помню). вы не поверите-но эти стояки таки просели, в результате потрескалась пластиковая разводка по подвалу и весь подвал залило стоками (жильцы не знали сначала что такая беда случилась, а ЖЭУ за этим не очень следило).
fantomas1954
Согласен с alexandrpjatkov Сам видел как свистят стыки ПВХ и чугунины... Совет- либо меняйте вашу часть стояка взад на чугун, либо замазывайте все стыки силиконом(герметиком, а не смазкой), либо меняйте ваши пластмассовые трубы на напорные ПВХ- они прочнее. Начните с герметизации, авось поможет... И непременно закрепите чугунную часть стояка сверху и снизу вашей квартиры!
Alvasad
У меня так же сделано, чугун на 2 и выще(а может тама тоже пластик, не проверял) живу на первом, там вес чугун заменили на пластик чуть ниже ревизии сделали переход стык чугуна и пластика резина и смазка какая то похожая на силикон. Боюсь трогать т.к. не дай бог где нить просачиваться начнет после того как пальцем тыкну huh.gif
В сан узле запах нормальный, газы не поступаютsmile.gif
А топик стартеры обильно обмажь все стыки герметиком, и как нить чугун со стороны стены и т.д. обследуй на предмет трещины smile.gif
Сандугач
Цитата(Ivan.k @ 27.2.2012, 13:59) *
Читал у чехов -они закачивали цветной газ с незначительным избыточным давлением.


Я бы спецом для Марксиста и его подрядчиков горчичного качнул... Одному, чтобы думал, прежде чем про "БРЕД!" верещать, о том, в чём сам ни уха ни рыла, вторым, чтобы не бракодельничали.. и вентиляцию СТОЯКА, я бы всё же проверил, если она работает, то все запахи, по крайней мере зимой не то что из стояка, из квартиры высосет...

Цитата(SVKan @ 27.2.2012, 20:46) *
А здесь надо определиться что подразумеваем под силиконом.
Если силиконовую смазку это одно, а если силиконовый герметик, то другое.
Смазку для канальи обычно обзывают вазелином. А силиконом как правило обзывают герметик...


У наз силиконовую смазку как раз силиконом и зовут, а силиконовый герметик - просто герметиком, потому как другим не пользуемся... ...
МАРКСИСТ
Цитата(fantomas1954 @ 13.3.2012, 0:55) *
Согласен с alexandrpjatkov Сам видел как свистят стыки ПВХ и чугунины... Совет- либо меняйте вашу часть стояка взад на чугун, либо замазывайте все стыки силиконом(герметиком, а не смазкой), либо меняйте ваши пластмассовые трубы на напорные ПВХ- они прочнее. Начните с герметизации, авось поможет... И непременно закрепите чугунную часть стояка сверху и снизу вашей квартиры!

**********************
Ты так с тёщиной квартирой умник поэксперементируй ( сначала чугун на пласт, а потом реверс....). Ты вступительный текст весь прочитал- ??? или просто свой пятак всунул ??? Русским языком написано что чугун - 10 см только сверху ( забетонирован 40 лет назад в плиту). ВСЁ - монолит. Далее по стояку везде пластик !!!!!!!!!!!!! На 2,5 м стояка - 2 крепления к стене и тройник 110 забетонирован в плиту !!!! Все стыки замазаны герметиком автомобильным и запенены !!!!! Такой ремонт сделан у миллионов граждан и ни у кого не воняет !!!! ОТКУДА ВОНЬ ??????????????????
zem
"Спокойствие, только спокойствие! Дело то житейское."

Вы без лишних эмоций прочтите все еще раз, проанализируйте, хорошо бы изучить или спросить у нормального сантехника как ведется монтаж стояков канализации. Где-то накосячили, чудес не бывает.

l-nikolaev
Цитата(МАРКСИСТ @ 20.3.2012, 19:25) *
**********************
Ты так с тёщиной квартирой умник поэксперементируй ( сначала чугун на пласт, а потом реверс....). Ты вступительный текст весь прочитал- ??? или просто свой пятак всунул ??? Русским языком написано что чугун - 10 см только сверху ( забетонирован 40 лет назад в плиту). ВСЁ - монолит. Далее по стояку везде пластик !!!!!!!!!!!!! На 2,5 м стояка - 2 крепления к стене и тройник 110 забетонирован в плиту !!!! Все стыки замазаны герметиком автомобильным и запенены !!!!! Такой ремонт сделан у миллионов граждан и ни у кого не воняет !!!! ОТКУДА ВОНЬ ??????????????????


Хам трамвайный. Потому и запах, что -хам....
даниил
Цитата(МАРКСИСТ @ 20.3.2012, 23:25) *
**********************
Все стыки замазаны герметиком автомобильным и запенены !!!!! Такой ремонт сделан у миллионов граждан и ни у кого не воняет !!!! ОТКУДА ВОНЬ ??????????????????


такой да как видим не такой.
Нос есть? насморка нет? вот и ищи.

п.с. стыки запенены - шедевр! и герметик автомобильный это собсно что?
даниил
ищут по вашей проблеме специалиста:
http://dwg.ru/job/vac3368
))))
Dmitry_vk
Цитата(МАРКСИСТ @ 20.3.2012, 19:25) *
Все стыки замазаны герметиком автомобильным и запенены !!!!! Такой ремонт сделан у миллионов граждан и ни у кого не воняет !!!! ОТКУДА ВОНЬ ??????????????????

С этого и надо было начинать. Вряд ли пена ноу-хау местных сантехников. Смысла в ней никакого. Скорее всего монтажники тупо скрыли свой косяк (скол, трещина или еще что) или вы наняли не сантехника, а монтажника окон. Вот вам и направление для работы - счищайте пену по всей трубе, чтоб блестела, как у кота. На этом скорее всего картина и прояснится.
У миллионов граждан запенены окна, а не стыки канализации.
selin
Цитата(Dmitry_vk @ 21.3.2012, 4:34) *
Скорее всего монтажники тупо скрыли свой косяк (скол, трещина или еще что) или вы наняли не сантехника, а монтажника окон.

Дык это же сам монтажник/сантехник и есть, судя по разговору laugh.gif
Пущай сам расхлебывает, раз недоучился в свое время.
alexandrpjatkov
Цитата(МАРКСИСТ @ 20.3.2012, 20:25) *
Все стыки замазаны ... и запенены !!!!!

надо это своим знакомым сантехникам показать-хоть посмеются. А если серьезно-не думаю что пена расчитана на герметично езаполнение пространства. Любая подвижка труб (стояк просел, кто то запнулся и еще много чего) приведет к возникновению неплотности через которую пойдет запах. да и свой косяк сантехники запросто могут пеной закрыть.
Цитата(МАРКСИСТ @ 20.3.2012, 20:25) *
Ты так с тёщиной квартирой умник поэксперементируй.

А УМНИК всё таки ВЫ, и ХАМ отменный-тоже ВЫ.
Скажите спасибо что после ваших выступлений в данной теме, вам здесь люди ещё хоть что то советуют.
Цитата(МАРКСИСТ @ 20.3.2012, 20:25) *
Русским языком написано...

Русский язык (язык Пушкина, Лермонтова, Толстого, Вознесенского и Есенина) не достоин таких унижений, как ваши посты в этой теме.