Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Размещение шкафа автоматики противодымной защиты
comcan
сообщение 25.2.2012, 14:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Добрый день коллеги.
Очередной вопрос. Всегда шкафы автоматики противодымки устанавливали в диспетчерских (или подобных с круглосуточным наблюдением и т.д и т.п.). Последнее время стали появляться проекты где шкафы устанавливаются в коридорах, на лестничном марше (на верхнем этаже), в подвале. При этом проектом не предусмотрена диспетчеризация. Что то я перестал это понимать. Перенос шкафа провоцирует изменение к проекту. Изготовление шкафа с учетом подключения к системе диспетчеризации так же - изменение к проекту. Заказчик не хочет трогать проект. Вообщем замкнутый круг. Подскажите согласно каких документов необходимо шкаф автоматики (на шкафу наличие индикации по состоянию клапанов и вентсистем противодымной вентиляции) размещать в диспетчерской (правда я уже в этом стал сомневаться)?
Вот что нарыл, взгляните.

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Раздел 1 Статья 2 Пункт 23 нам говорит:
23) пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты;
(т.е. приборы индикации и управления системы дымоудаления относятся к приборам пожарной сигнализации?)

Далее...
Свод правил того же закона , а именно СП 5.13130.2009 в следующем пункте нам говорит:

13.14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.
(Помоему все однозначно: если приборы находятся не в комнате охраны то диспетчеризация?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 26.2.2012, 11:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



В тех же Правилах (и раньше в НПБ) в описании каждого фрагмента системы противопожарной защиты указывается, какие элементы управления и какие элементы сигнализации нужно устанавливать по месту установки оборудования, а какие - в помещении пожарного поста. Соответственно общий список этих элементов зависит от состава системы. Будет ли эта сигнализация на панели шкафа автоматики, стоящего непосредственно в помещении поста, или на табло (или шкаф индикации), подключённое к удалённому шкафу автоматики, - не регламентируется.

Сообщение отредактировал and - 26.2.2012, 11:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 27.2.2012, 19:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Извините ответ не совсем понял. Какая бы ни была система, есть пульт управления и датчики плюс устройства управления (это я грубо конечно). Так где же пульт управления вешать, куда сводить всю информацию? В подвал? Может все таки есть какие то конкретные указания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных