Добрый день коллеги.
Очередной вопрос. Всегда шкафы автоматики противодымки устанавливали в диспетчерских (или подобных с круглосуточным наблюдением и т.д и т.п.). Последнее время стали появляться проекты где шкафы устанавливаются в коридорах, на лестничном марше (на верхнем этаже), в подвале. При этом проектом не предусмотрена диспетчеризация. Что то я перестал это понимать. Перенос шкафа провоцирует изменение к проекту. Изготовление шкафа с учетом подключения к системе диспетчеризации так же - изменение к проекту. Заказчик не хочет трогать проект. Вообщем замкнутый круг. Подскажите согласно каких документов необходимо шкаф автоматики (на шкафу наличие индикации по состоянию клапанов и вентсистем противодымной вентиляции) размещать в диспетчерской (правда я уже в этом стал сомневаться)?
Вот что нарыл, взгляните.

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Раздел 1 Статья 2 Пункт 23 нам говорит:
23) пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты;
(т.е. приборы индикации и управления системы дымоудаления относятся к приборам пожарной сигнализации?)

Далее...
Свод правил того же закона , а именно СП 5.13130.2009 в следующем пункте нам говорит:

13.14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.
(Помоему все однозначно: если приборы находятся не в комнате охраны то диспетчеризация?)
and
В тех же Правилах (и раньше в НПБ) в описании каждого фрагмента системы противопожарной защиты указывается, какие элементы управления и какие элементы сигнализации нужно устанавливать по месту установки оборудования, а какие - в помещении пожарного поста. Соответственно общий список этих элементов зависит от состава системы. Будет ли эта сигнализация на панели шкафа автоматики, стоящего непосредственно в помещении поста, или на табло (или шкаф индикации), подключённое к удалённому шкафу автоматики, - не регламентируется.
comcan
Извините ответ не совсем понял. Какая бы ни была система, есть пульт управления и датчики плюс устройства управления (это я грубо конечно). Так где же пульт управления вешать, куда сводить всю информацию? В подвал? Может все таки есть какие то конкретные указания?