Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление из коридора, нужен ли подпор в ЛК
Ohmarina
сообщение 1.3.2012, 12:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2009
Из: Киев
Пользователь №: 35712



Здравствуйте!помогите пожалуйста разобраться..
Здание 2 этажа, коридор длиной 58 м с окнами в торцах.Есть две лестницы, одна с выходом наружу,вторая с естественным освещением, нужно ди делать в нее попор воздуха??
предусматриваю дымоудаление из коридора.Хочу сделать две отдельные шахты,расчетный расход воздуха нужно делить пополам на каждую шахту или нет?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ohmarina
сообщение 1.3.2012, 17:05
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2009
Из: Киев
Пользователь №: 35712



у кого какие мысли??)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 2.3.2012, 7:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Ну расход то конечно пополам делить надо. А лестничные клетки планировку бы, да и тип клетки должны сказать вам а там по СП. А ДУ из этого коридора на каком основании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ohmarina
сообщение 5.3.2012, 15:10
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2009
Из: Киев
Пользователь №: 35712



дымоудаление необходимо предусматривать так как коридор полностью естественно не освещен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ohmarina
сообщение 5.3.2012, 15:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2009
Из: Киев
Пользователь №: 35712



вот прилагаю планировку[attachment=59782:7_310___...odel__1_.pdf]

Сообщение отредактировал Ohmarina - 5.3.2012, 15:18
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  7_310________Model__1_.pdf ( 81,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihey
сообщение 5.3.2012, 16:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 6.1.2011
Пользователь №: 88509



Подпор в ЛК по нормам для вашего случая не требуется, нужна компенсирующая подача в коридор. Как ее делать - через ЛК или через отдельную шахту - решение проектировщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ohmarina
сообщение 7.3.2012, 12:44
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2009
Из: Киев
Пользователь №: 35712



а как вы считаете по поводу расхода?нужно делить пополам или нет?
мне все таки кажется что не нужно, должен работать либо один клапан либо второй на полный расход, иначе нет смысла в этих клапанах.

Сообщение отредактировал Ohmarina - 7.3.2012, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihey
сообщение 7.3.2012, 13:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 6.1.2011
Пользователь №: 88509



Расход пополам делить не нужно. При пожаре должны срабатывать оба клапана.
Расход ДУ определяется на обе открытые двери в лестничные клетки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ohmarina
сообщение 7.3.2012, 14:01
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2009
Из: Киев
Пользователь №: 35712



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 11.3.2012, 5:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



удаление дыма ведь считается на коридор, а не на шахту или клапан. Поэтому конечно, его после расчета нужно поделить пополам и распределить на 2 клапана. они же совместно откроются и вытянуть расчетный расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihey
сообщение 11.3.2012, 7:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 6.1.2011
Пользователь №: 88509



osy3,
все верно, спутал вопрос по совместной работе клапанов.
Срабатывают оба клапана, на каждом расход вполовину от расчетного.
Расход ДУ считается на обе открытые двери в ЛК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ohmarina
сообщение 12.3.2012, 11:16
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2009
Из: Киев
Пользователь №: 35712



я считала на одну дверь и расход не делила пополам, если посчитать на 2 двери, тогда цифра будет та же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 4.10.2012, 11:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



добрый день.
ситуация аналогичная: гостиница 6 этажей, высота до 28м, коридор 52м, в торцах окна, определил (сам) лестницы как Л1.

возникли вопросы по СП:
- как классифицировать коридор (с освещ или без)?
- надо ли делать компенсацию ДУ (если таковое требуется)? про запрет притока без ДУ нашел (п.7.1)
- отличаются ли результаты расчета по пос.4.91 и по удельной пож нагрузке (для предварительного определения сечения шахт)?

если не затруднит, проясните ситуацию

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 4.10.2012, 14:55
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



видимо тема эта обсуждалась неоднократно, поэтому никто не хочет поднимать ее заново (
попробую перефразировать:
есть ли в российских нормах определение естественного освещения коридора? как например в укр ДБН

"при освещениии коридоров естественным светом с одного торца их длина не должна превышать 24м, при освещении с двух торцов - 48м, если длина коридора больше, следует предусматривать световые карманы. расстояние между световыми карманами не должна превышать 24м, а между световым карманом и окном в торце коридора - 36м. ширина светового карана должна быть не меньше половины его глубины, ширины прелегающего коридора при этом не учитывается."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 5.10.2012, 7:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Смотрите СП 7.13130.2009 глава 3 термины и определения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 5.10.2012, 8:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(ОВК @ 4.10.2012, 15:55) *
"при освещениии коридоров естественным светом с одного торца их длина не должна превышать 24м, при освещении с двух торцов - 48м, если длина коридора больше, следует предусматривать световые карманы. расстояние между световыми карманами не должна превышать 24м, а между световым карманом и окном в торце коридора - 36м. ширина светового карана должна быть не меньше половины его глубины, ширины прелегающего коридора при этом не учитывается."

СП 54.13330.2011 п.9.16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 5.10.2012, 11:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата
Смотрите СП 7.13130.2009 глава 3 термины и определения.


спасибо. смотрел. но определение в этом документе очень поверхностное. получается что на коридор длиной 60м достаточно одного окна (любого размера) в наружном ограждении

Цитата
СП 54.13330.2011 п.9.16


спасибо. это то, что нужно. осталась формальность: корректно ли ссылаться на "жилые здания" при проектировании общественных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 8.10.2012, 23:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(ОВК @ 5.10.2012, 10:51) *
корректно ли ссылаться на "жилые здания" при проектировании общественных?


дошли слухи, что существует некий документ МЧС в котором прописано, что требования п.9.16 СП 54.13330.2011 п.9.16 распространяются и на коридоры общественных зданий...

владеет ли кто такой информацией? поделитесь, будьте добры...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия91
сообщение 18.10.2012, 10:20
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.10.2012
Пользователь №: 167091



Доброе утро! Помогите пожалуйста, я начинающий проекторовщик и еще не сталкивалась с дымоудалением. Мне срочно надо предусмотреть ду в школе на 120 чел., три этажа и две шахты. я использую програму расчета "КВМ-подбор". Там надо указать размеры дверного проема, перепад высот от оси клапана до оси вентилятора, кол-во этажей и кол-во клапанов на этаже. я решила указать один клапан и три этажа, потом просто поставлю два вентилятора на такое же ко-во кубор воздуха. тлько у меня возникают вопросы. полученное ко-во кубов надо делить на кол-во этаже чтобы знать сколько надо вытянуть с каждого этажа; какое кол-во человек надо предусматривать на один эвакуационный выход (брать общее кол-во людей или предусматривать на кол-во рассматриваемых выходов из здания, и сколько брать на других этажах?) заранее большое спасибо.
отправляю план первого этажа, остальные в общем аналогичные.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __1.pdf ( 281,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 18.10.2012, 13:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



квм-подбор еще не доделана. обещали, но еще не выложили окончательную версию. по рекомендациям авок лучше посчитайте. там все понятно и с примерами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных